      1、管道安装应具备下列条件:
      a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;
      b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;
      c) 与管道连接的设备已安装固定完毕;
      d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;
      2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:
      a) 必须具有制造厂的质量合格证书;
      b) 材质、规格型号应符合设计文件规定;
      c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;
      d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;
      e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。
      3、法兰连接应满足下列要求:
      a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;
      b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。
      c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。
      d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。
      4、阀门安装应符合下列要求
      a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;
      b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;
      c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;
      d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装;
      e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
      验收标准:
      1、管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收
      2、施工单位提交的材料应包括下列内容:
      a) 管材材质单
      b) 特殊工种操作证复印件
      c) 隐蔽工程检查记录
      d) 防腐工程施工记录
      e) 管道系统强度及严密性试验
      f) 竣工图及排版图
      g)设计修改文件
      h)阀门试验确认表
      I)管道吹扫/清洗检验记录。

      1 评论

    • 瞎激动51 2015-11-09 22:11

      您好,很开心可以回答您的问题。污水处理厂土建工程和设备安装工程的初步验收的规范、标准如下:标准号 标准名称S1 全国通用给排水图集S2 全国通用给排水图集S3 全国能用给排水图集CTT-90 市政道路工程质量检验评定标准GBJ141-90 给水排水构筑物施工及验收规范GBJ202-83 钢筋混凝土工程施工及验收规范JGJ10-64 钢筋焊接及验收规范GBJ50204-92 混凝土结构工程施工及验收规范JGJ300-88 建筑安装工程检验评定标准GBJ232-82 电气装置安装工程施工及验收规范GBJ93-86 工业自动化仪表施工及验收规范GBJ236-82 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ243-82 通风与空调工程施工及验收规范GBJ14-87 室外排水设计规范GBJ13-86 室外给水设计规范TJ231-75、78 设备安装工程及验收规范YS1411-89 防腐蚀工程操作规范GB1232-82 电气装置安装工程施工及验收规范GBJ93-86 工业自动化仪表施工及验收规范GBJ236-82 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ235-82 工业管道工程施工及验收规范GBJ243-82 通风与空调工程施工及验收规范TJ231-75、78设备安装工程及验收规范GBJ14-87 室外排水设计规范GBJ13-86 室外给水设计规范对于引进设备除参照国内标准外,必要时应参照国标标准和其它相关标准进行验收。希望我的回答能够帮助到您,望采纳!

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-09 21:41

      市政资料一般分为工程质量控制技术资料和安全资料。
      项目大点的也有分开做的。其中质检资料要符合实验室出来的报告,无论材料报告还是部位自检要按验收规范的误差范围。还有收集整理的例如合同、招标文件、开工申请、施工组织设计、中间验收交接、坐标定位测量记录、施工日记、工程总结等等的施工管理资料。

      控制资料分为建筑与结构部分、给排水与采暖部分、建筑电气部分、通风与空调部分、电梯部分、智能建筑部分。
      1、建筑与结构部分:图纸会审、设计变更、洽商记录;工程定位测量、放线记录;原材料出厂合格证、进场检(试)验报告;施工试验报告及见证检测报告;隐蔽工程验收记录;施工记录;预制构件、门窗合格证汇总记录;地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料;工程质量事故调查处理资料;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程质量验收记录;工程质量验收检验批检查项目检查评定记录;新材料、新工艺的施工记录。
      2、给排水与采暖部分:给排水与采暖工程图纸会审、设计变更、洽商记录;材料、构配件、设备出厂合格证、进场检(试)验报告;管道设备强度、严密性实验记录;隐蔽工程验收记录;系统清洗、灌水、通水、通球试验记录;施工记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;
      3、建筑电气部分:建筑电气工程图纸会审、设计变更、洽商记录;材料、构配件、设备出厂合格证、进场检(试)验报告;电气设备调试记录;接地、绝缘电阻测试记录;隐蔽工程验收记录;施工记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;
      4、通风与空调部分:通风与空调工程图纸会审、设计变更、洽商记录;出厂合格证、进场检(试)验报告;制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录;隐蔽工程验收记录;制冷设备运行调试记录;通风、空调系统运行调试记录;施工记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;
      5、电梯部分:电梯工程图纸会审、设计变更、洽商记录;电梯材料、设备出厂合格证、进场检(试)验报告;隐蔽工程验收记录;电梯安装施工记录;接地、绝缘电阻测试记录;负荷试验、安全装置检查记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;
      6、智能建筑部分:智能建筑工程图纸会审、设计变更、洽商记录;材料、设备出厂合格证、进场检(试)验报告;主要设备开箱检验记录;系统功能测定及设备调试记录;系统检测报告;系统技术操作与维护手册;系统管理、操作人员培训记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 8小时前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 1天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 17天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。