配电箱要怎么安装?

黄探 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-09 21:12

      两根黄线和两根蓝色线应该是去公共楼梯区域电表处的,电业局会把电表安装在公共楼梯,表后接单(双)根黄色和单(双)根蓝色线.

      1 评论

    • 热心网友 2015-11-09 20:58

      配电箱安装方法


      一、 施工准备
      (一) 作业条件
      1、 墙体结构已弹出施工水平线。
      2、 安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。
      3、 随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。
      4、 暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
      5、 明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
      (二) 材料要求
      1、 建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。
      2、 动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。
      3、 产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。
      4、 配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻燃处理。
      5、 镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。
      (三) 主要机具
      1、 铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。
      2、 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。
      二、 质量要求
      (一) 高压开关柜
      质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。


      项 目
      允许偏差或允许值
      主控项目
      1
      金属框架的接地或接零
      第6.1.1条
      2
      手车抽出式柜的推拉和动、静触头检查
      第6.1.3条
      3
      成套配电柜的交接试验
      第6.1.4条
      4
      柜间线路绝缘电阻测试
      第6.1.6条
      5
      二次回路耐压试验
      第6.1.7条

      续表


      项 目
      允许偏差或允许值
      一般项目
      1
      柜间或与基础型钢的连接
      第6.2.2条
      2
      柜间安装相互间接缝、成列盘面偏差检查
      第6.2.3条
      3
      柜内部检查试验
      第6.2.4条
      4
      柜间配线
      第6.2.6条
      5
      柜与其面板间可动部位的配线
      第6.2.7条
      6
      基础型钢安装允许偏差
      不直度(mm/m)
      ≤1
      水平度(mm/全长)
      ≤5
      不平行度(mm/全长)
      ≤5
      7
      柜、盘等垂直度允许偏差
      ≤1.5‰
      (二) 低压成套柜(屏、台)
      质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。


      项 目
      允许偏差或允许值
      主控项目
      1
      金属框架的接地或接零
      第6.1.1条
      2
      电击保护和保护导体的截面积
      第6.1.2条
      3
      手车抽出式柜的推拉和动、静触头检查
      第6.1.3条
      4
      成套配电柜的交接试验
      第6.1.5条
      5
      柜(屏、盘、台等)间线路绝缘电阻值测试
      第6.1.6条
      6
      柜(屏、盘、台等)间二次回路耐压试验
      第6.1.7条
      7
      直流屏试验
      第6.1.8条
      一般项目
      1
      柜(屏、盘、台等)间或与基础型钢的连接
      第6.2.2条
      2
      柜(屏、盘、台等)间接缝、成列盘面偏差检查
      第6.2.3条
      3
      柜(屏、盘、台等)间内部检查试验
      第6.2.4条
      4
      低压电器组合
      第6.2.5条
      5
      柜(屏、盘、台等)间配线
      第6.2.6条
      6
      柜(屏、盘、台等)与其面板间可动部位的配线
      第6.2.7条
      7
      基础型钢安装允许偏差
      不直度(mm/m)
      ≤1
      水平度(mm/全长)
      ≤5
      不平行度(mm/全长)
      ≤5
      8
      垂直度允许偏差
      ≤1.5‰
      (三) 照明配电箱(盘)
      质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。


      项 目
      允许偏差或允许值
      主控项目
      1
      金属箱体的接地或接零
      第6.1.1条
      2
      电击保护和保护导体的截面积
      第6.1.2条
      3
      箱(盘)间线路绝缘电阻值测试
      第6.1.6条
      4
      箱(盘)内结线及开关动作等
      第6.1.9条
      一般项目
      1
      箱(盘)内检查试验
      第6.2.4条
      2
      低压电器组合
      第6.2.5条
      3
      箱(盘)间配线
      第6.2.6条
      4
      箱与其面板间可动部位的配线
      第6.2.7条
      5
      箱(盘)安装位置、开孔、回路编号等
      第6.2.8条
      6
      垂直度允许偏差
      ≤1.5‰
      三、 工艺流程
      配电箱安装要求→弹线定位→明(暗)装配电箱→绝缘摇测
      四、 操作工艺
      (一) 配电箱安装要求
      1、 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,如设计无特殊要求,配电箱底边距地高度应为1.5m.照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。
      2、 导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子(鼻子),然后一起涮锡,再压按在端子排上。如与压线孔连接时,应把多股导线涮锡后穿孔用顶丝压接,注意不得减少导线股数。
      3、 导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。一般情况一孔只穿一线,但下列情况除外:
      (1) 指示灯配线;
      (2) 控制两个分闸的总闸配线线号相同;
      (3) 一孔进多线的配线。
      4、 配电箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺丝的端子上。
      5、 配电箱内盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明回路名称。
      6、 配电箱内的交流、直流或不同电压等级电源,应具有明显的标志。
      7、 配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。
      8、 配电箱上的小母线应带有黄(Ll相)、绿(.L2相)、红(L3相)、淡蓝(N零线)等颜色,黄绿相间双色线为保护地线。
      9、 配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁、间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全,其排列间距应符合下表的要求:
      间距
      最小尺寸(mm)
      仪表侧面之间或侧面与盘面
      60以上
      仪表顶面或出线孔与盘边
      50以上
      闸具侧面之间或侧面与盘边
      30以上
      上下出线之间
      隔有卡片框:40以上;为隔卡片框:20以上
      (以下10~14项为配电箱内N线及PE线的有关规定)
      10、 在照明配电工程中,当采用TN一C系统时,N线干线不应设接线端子板(排)。当采用TN~C~S系统时,一般应在建筑物进线π接配电箱内分别设置N母线和PE母线,并自此分开。电源进线的PEN线应先接到PE母线上,再以连接板或其他方式与N母线相连,N线应与地绝缘,PE线应采用专门的导线,并应尽量靠近相线敷设。
      11、 配电箱内应分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,各支路零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
      12、 配电箱内的接地应牢固良好。保护接地线的截面应按下表的规定选择,并应与设备的主接地端子有效连接。单位:(mm2)
      装置的相、导线的截面积S
      相应的保护导线的最小面积Sp
      S≤16
      Sp=S
      16<S≤35
      Sp=16
      35<S≤400
      Sp=S/2
      13、 配电箱的箱体及二层金属覆板均应与保护接地电路连接,在订货时应提出设置专用的、不可拆卸的接地螺丝母,其保护接地线截面按上表的规定选择,并应与其专用接地螺丝有效连接。
      注意:PE线不允许利用箱体、盒体串接。
      14、 .配电箱如装有超过50Ⅴ电器设备可开启的门、活动面板、活动台面,必须用裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。
      (二) 弹线定位
      根据设计要求找出配电箱的位置,并按照箱体外形尺寸进行弹线定位。
      (三) 明装配电箱
      1、
      明装配电箱分为明管明箱和暗管明箱两种,其配电箱的安装方式两种大致相同;但对于暗管明箱,现施工中一般采用下图5-21的做法,此做法的弊病是箱后的暗装接线盒不利于检查和维修,一旦遇到换线、查线等情况时,还得拆下明装配电箱。图5-22的做法可避免这个问题,方便了检查和维修。它只需在订货时按图示对箱体提出要求即可。

      2、 安装配电箱。
      (1) 拆开配电箱:安装配电箱应先将配电箱拆开分为箱体、箱内盘芯、箱门三部分。拆开配电箱时留好拆卸下来的螺丝、螺母、垫圈等。
      (2) 安装箱体:铁架固定配电箱箱体:将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找正,再用电(气)焊将对口缝焊牢,并将埋入端做成燕尾形,然后除锈,刷防锈漆。再按照标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾端埋入牢固,埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳住铁架,待水泥砂浆凝固后再把配电箱箱体固定在铁架上。
      金属膨胀螺栓固定配电箱:采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱,金屑膨胀螺栓的大小应根据箱体重量选择。其方法是根据弹线定位的要求,找出墙体及箱体固定点的准确位置,一个箱体固定点一般为四个,均匀地对称于四角,用电钻或冲击钻在墙体及箱体固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。最后将箱体的孔洞与墙体的孔洞对正,注意应加镀锌弹垫、平垫,将箱体稍加固定,待最后一次用水平尺将箱体调整平直后,再把螺栓逐个拧牢固。
      (3) 安装箱内盘芯:将箱体内杂物清理干净,如箱后有分线盒也一并清理干净,然后将导线理顺.分清支路和相序,并在导线末端用白胶布或其他材料临时标注清楚,再把盘芯与箱体安装牢固,最后将导线端头按标好的支路和相序引至箱体或盘芯上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将保护地线按要求压接牢固。
      (4) 安装箱盖:把箱盖安装在箱体上。用仪表校对箱内电具有无差错,调整无误后试送电,最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧,并标明各个闸具用途及回路名称,以方便以后操作。
      3、 在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定明装配电箱时,应采用加固措施,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆进行防护。
      (四) 暗装配电箱
      1、 暗装配电箱中拆开配电箱及安装箱内盘芯、安装箱盖(贴脸)等各个步骤可参照明装配电箱。
      2、
      安装箱体:根据预留洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸进行弹线定位,根据箱体的标高及水平尺寸核对人箱的焊管或PVC管的长短是否合适,间距是否均匀,排列是否整齐等,如管路不合适,应及时按配管的要求进行调整,然后根据各个管的位置用液压开孔器进行开孔,开孔完毕后,将箱体按标定的位置固定牢固,最后用水泥砂浆填实周边并抹平齐。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰(见图5-23)。
      (五) 绝缘摇测
      配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之词,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录。
      五、 成品保护
      1、 配电箱箱体安装后,应采取保护措施,避免土建刮腻子、喷浆、刷油漆时污染箱体内壁。箱体内各个线管管口应堵塞严密,以防杂物进入线管内。
      2、 安装箱盘盘芯、面板或贴脸时,应注意保持墙面整洁。安装后应锁好箱门,以防箱内电具、仪表损坏。

      0 评论

    • 仰望天空45度角 2015-11-09 19:58

      低压配电箱的安装位置要避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充裕的操作空间。应定期对柜内设备进行清扫,检查接线端子,检查各开关,接触器是否良好,内部有无过热现象,应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或者内部结露。对于湿气大的地区还要配备驱潮器、干燥器等。应检查安装位置是否牢固,不得偏斜晃动。
      (1)设备要求
      1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。
      2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。
      (2)作业条件配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。
      (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。
      (4)基础型钢安装
      1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。
      2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。
      (5)配电柜(盘)安装
      1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
      2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
      3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
      4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
      5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
      6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
      7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
      8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
      (6)柜(盘)试验调整
      1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。
      2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。
      3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。
      4)二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。
      5)绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。
      6)二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。
      7)接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。
      8)模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。
      9)拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。
      (7)送电运行的条件
      1)安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。
      2)试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐。
      3)检查母线、设备上有无遗留下的杂物。
      4)做好试运行的组织工作,明确试运行指挥人,操作人和监护人。
      5)清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。
      6)继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。
      (8)送电
      1)由供电部门检查合格后,将电源送进建筑物内,经过验电、校相无误。
      2)由安装单位合进线柜开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常。
      3)合变压器柜开关,检查变压器是否有电。4)合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。
      5)按以上顺序依次送电。
      6)在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V,用表的网个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。用同样方法,检查其他两相。
      7)验收:送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 18小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。