外墙玻化微珠保温技术交底谁有?

曾强 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 为了你_8879 2015-11-11 17:08

      主送单位
      抹灰工 日 期 2010年10月15日 共 3页
      工程名称 川底乡寄宿制小学教学楼 交底部位 外墙保温
      交底内容: 1、施工前准备 ( 1)、材料工具准备:按设计要求备好材料,备好常用工具(水桶、壁纸刀、铁锨、扫帚、手锤、錾子、方尺、拖线板、探针、钢尺、冲击钻、射钉枪、电动螺钉枪、剪刀等)。 ( 2)、GRC构件、窗框安装待抹灰完成后进行安装,连接方式采用直连接和框内拉片连接相结合。安装后进行处理完善。
      2、技术要求 1)、墙面基层界面砂浆处理,按设计要求先用水泥砂浆打底找平,保证外墙的垂直度和平整度符合设计要求(界面剂:水泥:砂=0.6:1:1) 2)、保温层的厚度按设计要求厚40mm,施工必须达到设计要求。 3)、无机保温砂浆保温浆料:先将30公斤水倒入砂浆机内,然后倒入保温材料搅拌5-10分钟后,不易搅拌时间过长,以满足施工和易性为准,搅拌均匀后倒出。保温浆料应随拌随用,一般在2-3小时内用完。 4)、抹保温浆料:一般分两遍操作,头遍打底,注意压紧压实;二遍注意压实抹平。用靠 尺刮落的保温浆料在3小时内可搅拌后再用,严禁使用过时的保温浆料。 5)、保温层抹完后应晾置2-4天,即可施工第一遍抗裂砂浆,厚度为1-2mm,埋帖网格布用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离,然后向上向下将网格布抹平,使其紧贴底层抗裂砂浆。抹第二遍聚合物抗裂砂浆,厚度约2-4mm,再用抹子将抗裂砂浆抹平待基本收汗后用排刷将抗裂砂浆面排成纹路。
      3、施工工序 基层墙体处理→打点冲筋→墙体基层涂刷专用界面砂浆→抹保温层→抹抗裂砂浆→网格布施工→抗裂砂浆保护层→验收→面层施工 4、技术标准 1)、去除墙体表面附着物,应剔凿清除干净,墙表面凸起物≥10mm应铲平,使墙体垂直度不能超过5mm,墙体表面保持干燥,各种材料的基层墙体均应满涂界面砂浆。 2)、冲筋、打点、吊垂直、弹控制线、拉垂直线、水平通线,如有必要需要安装角钢。 3)、按设计要求厚度打笆,可用保温浆料或砂浆分别做保温墙体厚控制层,水平方向的厚度 4)、就是保温层的厚度,垂直方向打笆,间距按靠尺尺寸不能超出,此步工作①是控制保温层厚度。②是达到墙体垂直平整。
      5、保温层的施工 1.玻化微珠无机保温砂浆浆料保温层应自上而下分层施工,第一遍舔抹方式,压实达到粘接的强度,保持鱼鳞表面,每遍所抹玻化微珠无机保温砂浆粒浆料厚度不宜超过20mm,不宜来回拉抹,阴阳角部位由外向里抹压。 两遍间隔应在24h以上,施工温度偏低间隔时间要延长,留搓处用铁抹子压成坡型,第二遍应用靠尺搓平,垂直,平整达到要求。 2)、保温浆料要求3h内用完,落地料在1h内可以回收使用。 3)、雨天,零上50 C以下时严禁施工,保温层固化干燥(一般3~5h)后,用手按不动表面方可进行下道工序。 4)、QL保温层允许偏差(单位:mm) 项 目 允许偏差 检验方法 立面垂直 4 2米托线板检查 表面平整 4 2米托线板检查 阴阳角垂直 4 2米托线板检查 阴阳角方子 4 2米托线板检查 边框柱立面总高度垂直度 H/6000且≤4 用经纬仪吊线检查 上下窗口左右偏移 ≤4 用经纬仪通通线检查 同层窗口上下偏移 ≤4 用经纬仪吊线检查
      6、 抹第一遍抗裂砂浆 6.1用抹子将抗裂抗裂均匀的抹在保温层上,厚度控制在1 一2mm 之间,不得漏抹。 6.2 第一遍抗裂砂浆即抹出鹰嘴形状。
      7、抗裂砂浆施工完后,埋贴网格布. 7.1 所谓埋贴网格布就是用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离,然后向上向下将网格布抹平,使其紧贴底层抗裂砂浆。 7.2 门窗洞口内侧周边及洞口四角均加一层网格布进行加强,洞口四周网格布尺寸为300mm×200mm , 大墙面粘贴的网格布搭接在门窗口周边的加强网格布之上,一同埋贴在底层聚合物砂浆内。 7.3 将大面网格布沿长度、水平方向绷直绷平。注意将网格布弯曲的一面朝里放置,开始大面积的埋贴, 网格布左右搭接宽度100mm ,上下搭接宽度80mm :不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。要求砂浆饱满度100 % ,严禁出现干搭接。 7.4 在墙身阴、阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接,各面搭接宽度为不小于200mm 。
      8 、抗裂层面层抗裂砂浆 8.1抹完底层防水抗裂并压入网格布后,抗裂层抗裂砂浆,抗裂砂浆厚度以盖住网格布且不出现网格布痕 迹为准,同时控制胶浆总厚度在3 --4mm 之间。 8.2 所有阳角部位,面层抗裂砂浆均应作成尖角,不得做成圆弧。 8.3 面层砂浆施工应选择施工时及施工后24h 没有雨的天气进行,避免雨水冲刷造成返工。 8.4 在预留孔洞位置处,网格布将断开,此处面层砂浆的留搓位置应考虑后补网格布与原大面网格布搭接长度要求而预留一定长度。
      9 细部及特殊部位做法 9.1 预留孔洞位置(破损处)处理 进行大面积无机保温砂浆施工过程中,在遇到外脚手架的连墙杆时,只能进行甩搓处理;在外墙保温施工完毕后拆除脚手架过程中,对此部位实施修补处理。 9.1.1 用干硬性水泥砂浆将脚手眼填塞紧密,表面抹平。 9.1.2 分两次批刮玻化微珠无机保温砂浆保温胶浆,使其与周围胶浆平齐。 9.1.4 涂抹底层抗裂砂浆,切一块网格布(其面积大小应能与周边已施工好的网格布搭接80mm ) ,埋入网格布,并涂抗裂层抗裂砂浆与周边平整。
      审核人: 交底人:李 * * 接交人:

      0 评论

    • ag123456 2015-11-09 21:30

      外墙玻化微珠外墙保温工程施工方案
      工程名称:
      建设单位:
      设计单位:
      监理单位:
      施工单位:
      编制日期:
      目 录

      一、工程概况 1
      二、施工准备 1
      1、劳动力准备: 1
      2、施工机具准备 1
      3、施工作业条件 1
      三、施工执行标准及设计要求 4
      四、保温系统施工工艺及施要点 4
      1、工艺流程 4
      2、施工要点 4
      五、质量验收及成品保护 8
      1、主控项目 8
      2、一般项目 8
      3、外墙保温表观尺寸的允许偏差应符合下表的规定: 8
      4、成品保护 10

      一、工程概况

      1、工程名称:
      2、工程地址:
      3、工程结构:
      5、工程楼层:
      6、工程内容:保温层、抗裂砂浆抹面层施工。
      7、保温面积:约 ㎡
      二、施工准备
      1、劳动力准备:
      技工 人、普工 人、电工 人、管理人员 人,并对进场人员进行技术交底。
      2、施工机具准备
      砂浆搅拌机、垂直运输机械、手推车、电锤、铲子、灰桶、木抹子、铁抹子、杠尺、剪刀、红外线测距仪、多功能建筑工程检测器等。
      3、施工作业条件
      (1)基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求;基层墙面1:3水泥砂浆找平层应符合内墙初级抹灰质量验收规范(不需压光),开间净空尺寸满足设计要求。
      (2)门窗安装到位并已通过验收合格。
      (3)墙面上的各种预埋件应预先安装完毕并预留保温层厚度。
      (4)抹灰前对墙柱连接处缝隙应用电焊钢丝网片加固。
      (5)当气温高于35℃或低于5℃时,不得施工,外保温工程严禁雨天施工。夏季应避免阳光暴晒,雨期施工应采取有效防雨措施。
      三、施工执行标准及设计要求
      1、该工程施工执行标准按照《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2004、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、《水泥基复合膨胀玻化微珠建筑保温系统技术规程》DB51/T5061-2008、《中空玻化微珠无机保温砂浆构造》川07J123配套使用。
      2、无机保温浆料保温层设计厚度 mm;抗裂柔性砂浆抹面层厚度均为 mm;耐碱玻纤网格布每平方重量≥ g。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-09 20:04

      保温系统施工工艺及施工要点
        1、工艺流程
        基层处理→基层验收→吊垂直、套方、弹控制线、贴灰饼→抹1:3砂浆找平层→工序交接→吊垂直、套方、弹控制线贴灰饼→抹保温层浆料→保温层验收→抹抗裂砂浆随即压入耐碱玻纤网格布→抗裂砂浆抹面层验收→刮柔性腻子→涂料施工。
        2、施工要点
        (1)墙面应清理干净,无妨碍粘结的材料及物质,松动的墙体要进行处理加固,混凝土基层墙面必须采用界面砂浆进行拉毛处理;不同材质墙体的交接处应按规定铺设钢丝网;混凝土墙面的拉杆穿墙洞要用1:2砂浆堵塞≥20mm厚,再用硅胶堵塞≥5mm厚,并抹平,除变形缝处在内墙堵塞外,其余穿墙洞在外墙堵塞。
        (2)保温层施工
        A、保温层施工采用抹面方式操作,抹灰前应提前一天对基层墙体浇水处理使墙体饱水面干。
        B、涂抹保温层应采取多遍涂抹,至少不少于两遍涂抹,一遍施工厚度不应超过15mm,每遍施工时应压实赶平,每层施工时间间隔根据气温25℃以上时,间隔4-8h,25℃以下时间隔8-24h。
        C、最后一遍操作时应达到冲筋厚度,并用刮杠槎平,用抹子局部修补,平整后用铁抹子轻轻收一遍,垂直度、平整度达到验收标准,保温层固化干燥后,用手按下不下陷(一般约为3天),才能进行抗裂砂浆抹灰层施工。
        (6)保温层验收
        保温层完工后必须经监理、质检有关人员进行验收,主要查看有无空鼓、开裂、厚度、平整度、垂直度是否符合验收规范,此次验收十分重要,是保证保温系统质量的关键,否则一旦抗裂砂浆抹面层施工完毕,出现质量事故后整改难度必然加大。
        (7)抗裂砂浆抹面层施工
        抗裂砂浆抹面层施工采用抹面方式操作,在抹浆料时先用喷水器发少量的水润湿墙面,然后抹抗裂砂浆,抹抗裂砂浆时随即压入耐碱玻纤网格布,横向搭接长度≥80mm,纵向搭接长度≥100mm,并不得使网格布皱褶、空鼓、翘边,网格布的边缘严禁干搭接。阳角部位两边网格布应双向绕角搭接,搭接宽度≥200mm,阴角网格布可在阴角的一侧搭接,搭接宽度≥100mm,门窗洞口四角,应在墙面网格布铺贴前,沿45度方向增设400mm×300mm附加网格布一层。抹完的抗裂砂浆,要用铁抹子压光不露痕,达到验收标准。抗裂砂浆抹面层砂浆达到一定强度后应适当喷水养护,约5-7天后方可进行涂料工序施工。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • pp蓄水池雨水回收的技术特点?
      • 惠洁pe给水管 回答:惠洁PP蓄水池雨水收集系统雨水经管网汇入雨水收集器进行预处理,去除树叶,颗粒杂质等。中水池则利用混凝土沉淀和紫外杀菌进一步去除污染物,减轻后续工艺负荷。中水池出水经提升泵进入,精密过滤器进行深度处理,以达到景观,绿化用水要求。
      • 地板的特点 PP板材 pp管 4个月前
    • pp蓄水池雨水回收的技术特点?
    • 1 回答
      • 高层钢结构的安装技术都有哪些要求
      • 烈焰_5169 回答:1、高层钢结构的准备工作有钢构件预检和配套、定位轴线和地脚螺栓的检查、安装机械的选择、安装顺序的确定和安装流水段的划分、钢构件现场堆放等。 2、高层钢结构吊装,在分片区的基础上,可以采用综合吊装法,其吊装程序一般是平面从中间或某一对称节间开始,以一个节间的柱网为一个吊装单元,按钢柱到钢梁到支撑的顺序吊装,并向四周
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1年以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。