弱电施工前要准备什么?

崔畅 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-11-09 19:45

      弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三步:
      1、隐蔽施工验收
      弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。
      2、分项工程验收
      某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。
      3、竣工验收
      弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。

      1 评论

    • ag123456 2015-11-09 17:13

      1、前端
      摄像头位置是否合理美观,进线是否完全隐蔽 房间面板是否在一个水平线上,且间距是否均匀合理,棚上扬声器是否在一条直线上, 报警探头在所负责的探测区域内反应是否灵敏.
      2、传输
      线槽是否平直 ,吊筋是否为1.5米间距布置, 线槽是否上盖 ,线槽间是否有接地跨接线.
      3、总括机房
      总机房内排布是否美观 ,设备机柜左右及后侧是否留出足够的检修空间,设备是否贴上标签, 机房设备外壳之接地点是否与地板下等电位铜排联结, 机房设备柜内布线是否整齐美观且留有余量,机房UPS进线端有无装设SPD浪涌保护器 。
      4、空调机房
      DDC箱内压接线是否规整,压线端是否安装铜鼻子及挂锡, DDC与传感器执行器之间是否经专用线槽或明配管配线,且管路敷设是否美观合理 ,DDC箱是否由UPS统一供电 传感器安装是否牢固。
      5、电井
      机柜内配线是否整齐美观, 配线架是否打有标签,切标签是手写还是打印的 ,机柜是否接地 ,机柜内配线架是否有预留, 监控等接线箱进出线是否美观,压线及接线处是否挂锡 。
      6、楼宇自控
      组态图像是否清晰规整,动画是否连贯,动画反应时间是否及时 ,系统集成的各系统之间是否设置了必要的联动,如介绍消防报警后门禁全部开启 。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-09 15:26

      :施工前的准备:
      1、根据工作内容,确定施工应准备的机具和安全防护用品,并检查其有效性
      2、施工前每个班组成员应清楚的知道工作中存在的危险性
      3、班组长应召开班前会议,以简短为主
      4、每个班组成员应熟悉施工工艺,切不可冒险作业

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们