3条回答
瞎激动51 2015-11-09 10:27
屋面保温防水:1、先做保温,再做防水叫正置屋面,反之,叫做倒置屋面。 2、传统屋面构造做法,即正置式屋面,其构造一般为隔热保温层在防水层的下面。因为传统屋面隔热保温层的选材一般为珍珠岩,水泥聚苯板,加气混凝土,陶粒混凝土,聚苯乙稀板(EPS)等材料。这些材料普遍存在吸水率大的通病,如果吸水,保温隔热性能大大降低,无法满足隔热的要求,所以一定要靠防水层做在其上面,防止水份的渗入,保证隔热层的干燥,方能隔热保温; 3、倒置式屋面的构造做法,所谓倒置式做法即把传统屋面中,防水层和隔热层的层次颠倒一下,防水层在下面,保温隔热层在上面。与传统施工法相比该工法第一能使防水层无热胀冷缩现象,延长了防水层的使用寿命;第二保温层对防水层提供一层物理性保护,防止其受到外力破坏。 4、倒置屋面和正置式屋面各有优缺点,现在这两种做法都有,其实保证工程质量最关键的一是选用合格的材料二是工人施工一定要严格按照施工工艺来做,不要随意减少工序。
AN拉勾勾 2015-11-09 10:03
有两种做法,一种是正置式,一种是倒置式。
一、适用范围
(一)本推荐做法适用于新建,扩建或改建的屋面防水工程。适用于部级标准规定的1-4级耐久年限的建筑。
(二)近年来,新型防水材料不断发展,防水施工工艺随之有所变化,屋面卷材防水施工除采用普通油毡热粘结法之外,各种新型卷材用于屋面的冷粘法,热熔法,自粘法等技术已应用多年,
具有一定的先进性、科学性和实用性。
现将屋面防水工程可以使用的新型沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材等较为成熟可靠的屋面卷材防水做法,推荐给设计施工人员,以供选用。
二、设计基本要求
(一)屋面工程根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求、建筑结构特点以及防水耐用年限等,将屋面防水分为四个等级,并按不同等级进行设防。
(二)推荐做法设计简图中所采用的新型防水卷材,必须遵照卷材技术要求,严格施工。
(三)屋面分上人屋面及不上人屋面。
上人屋面根据设计人选用水泥砂沙浆,地面砖等作保护层。
不上人屋面应做保护层,如涂刷反光涂料,覆盖粗砂、绿豆石等。
(四)平屋面排水坡度2%,外檐沟排水坡度≥1%,水落口排水坡度3~5%,上人屋面排水坡度应为2%。
(五)卷材铺贴有四种方法。
1.热熔法:指采用加热器熔化防水卷材底层的热熔胶,实现卷材与基层粘结的方法称为热熔法。
2.冷粘法:指采用胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为冷粘法。
3.自粘法:指采用带有自粘胶的防水卷材,不需热加工,也不需另涂胶结材料,而直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为自粘法。
4.热沥青法:指采用热沥青胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为热沥青法。
(六)屋面卷材按施工工艺不同可选用满贴、条粘、点粘和空铺等方法施工。铺贴时应同时将卷材下面的空气排出,卷材平整,粘结牢固,接缝处必须满粘,接缝严密。
1.满粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层整个面积实施粘结的施工方法。
2.条粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层只做条带粘结的施工方法。即在卷材幅中位置做宽200~250mm的条带形粘结。条粘亦称条铺法,粘结面积不少于25%。
3.点粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层仅实施点粘结的施工方法,亦称花铺法。粘结总面积一般为6%,每平方米粘结5各点以上,每点面积为100×100mm。
4.空铺:即铺贴防水卷材时,除卷材之间搭接处严密粘结外,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,其余部分不加粘结的施工方法。
(七)屋面防水做法按设计选材与施工要求进行施工。
一般屋面卷材铺贴方向应按屋面坡度和屋面是否受震动确定:
屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;
屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;
屋面坡度大于15%或屋面受震动时可垂直屋脊铺贴,上下层卷材不得互相垂直铺贴。
坡度超过25%时,不宜做卷材防水。
(八)卷材搭接宽度,应符合表3要求。
(九)屋面阴阳角、管根、水落口等防水细部必须作附加层处理。
(十)屋面防水卷材铺贴、卷材搭接以及对接、收头;平屋面自排水、挑檐排水、女儿墙排水、屋面水落口以及屋面与墙面连接、屋面透气管(管根)等细部处理。
三、施工基本要求
(一)工程前期准备
1.施工前应对图纸进行审核,了解屋面施工图中的防水细部构造,有关屋面层次状况极其技术要求。并编制屋面防水工程施工方案或技术措施方案。
2.所使用防水材料应通过技术鉴定并有材料出厂合格证,以及市建委颁发的防水材料使用认证证书。材料必须符合设计要求。
防水材料进入现场,应按规定进行现场抽查复试,复试结果达到技术指标时方准时使用。
3.屋面防水工程必须由防水专业队施工。施工人员操作时要穿工作服,软底鞋并戴手套,必要时戴防毒防护安全用具,采取安全防护措施。
(二)作业条件
1.基层15~20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,应抹平压光,坚实牢固、平整不起砂、不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。
2.找平层表面必须干燥,水泥砂浆应具有足够强度,其含水率≯9%。找平层干燥有困难时,可采取排气屋面做法。
3.与找平层相连接的管件、设备或预埋件应在保温层施工前安装好,避免防水层完工后再凿眼打洞。
4.找平层与突出屋面结构物(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的连接处以及转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等)交接处应作成圆弧。圆弧半径应根据卷材种类按表4选用,内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
5.找平层的坡度即泛水应符合设计有关规定要求,不得局部积水。
(三)注意事项
1.施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场应备有消防器材。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。施工现场必须符合国家有关安全防火规定。
2.在挑檐等危险部位或垂直作业时,操作人员必须配戴安全帽、安全带。
3.五级风(含五级)以上不得施工。
4.高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工不低于-10°C;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5°C;沥青防水卷材一般不在冬季施工,如确实急需施工时,气温不低于 5°C。屋面防水卷材施工不得在雨天和雪天进行。
(四)加强管理
1.防水施工要与有关工序作业配合协调,施工人员共同防水层不遭破坏,不穿带钉子的鞋上屋面防水层,注意成品保护。
2.劳动组织根据施工作业面变化进行调整,一般每组为5-8人。
3.防水层铺贴完毕严禁踩踏,必须采取保护措施。
4.防水层铺贴完毕应做蓄水或淋水试验,检查合格,确认无渗漏时再做屋面覆盖保护层。
四、屋面防水验收及保修期
(一)卷材屋面防水质量应符合下列要求才允许验收:
1.竣工的卷材防水屋面不得有渗漏和积水现象。
2.所有材料必须符合质量标准与设计要求。
3.防水层铺贴方法和卷材搭接顺序应符合规定,搭接宽度应准确,接缝必须严格嵌填密封。卷材表面平整,收头牢固。
4.节点做法必须符合设计要求。
5.每完成一道工序应有专人检查,合格后方可进行下道工序。
6.屋面防水工程施工完毕,应及时整理全部技术资料做好归档工作。
(二)保修期
各种卷材屋面防水工程的保修期至少定为三年。由施工单位与使用单位签定协议,保修期内凡出现渗漏,由施工单位 负责返修,费用由责任方负担。
最亮的小太阳 2015-11-09 13:16
屋面保温防水施工做法如下:
(1)基层处理:找平层应平整、密实、干净、干燥、含水率≤9%不允许有起砂、掉灰现象。
(2)基层SBS冷底油的涂刷。涂基层SBS冷底油前要首先检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后方可进行,在大面积涂刷基层SBS冷底油前,用毛刷清理节点,周边、阴角等部位。
A、施工时先将SBS冷底油搅拌均匀。
B、基层SBS冷底油涂刷前,应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。
(3)施工顺序:先做好节点→附加层→细部处理→铺贴卷材(4)卷材的铺贴采用滚铺法这是一种不展开卷材而边加热烘考边滚动卷材铺贴的方法。
A、起始端卷材的铺贴:将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滋展卷材1000mm左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持50-100mm距离,与基层呈30-45°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时,加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽,发亮至稍有微泡出现,慢慢放下卷材平铺于基层,然后用排汽锟压实使卷材与基层粘结牢固。
B、搭接缝施工:热熔卷材表面一般有一层防粘隔离纸,因此在热熔粘结接缝之前,应先将下层卷材表面的隔离纸烧掉,以利搭接牢固严密,长边搭接宽度为80mm,短边搭接宽度为120mm㎜。操作时,由持枪人手持烫板(隔火板)柄,将烫板沿搭接粉线后退,喷枪火焰随烫板移动,喷枪应离开卷材50-100mm,贴靠烫板。移动速度要控制合适,以刚好熔去隔离纸为宜。烫板和喷枪要密切配合,以免烧损卷材。排气和辊压方法与前述相同。
C、复杂部位附加增强层的铺贴其要点为:需增强部位基层一般需涂刷一遍SBS冷底油作基层处理,以便于较好地粘接增强层;加强附加增强层卷材后应及时粘贴,因此加热前应先作试贴,以提高粘贴速度;附加增强部位较小时,宜采用手持汽油喷枪施工。
D、在阴阳角交接处、穿墙套管、天沟、水落口、收头等接点部位,必须仔细铺平、贴紧、压实、收头牢靠,符合设计要求和防水工程技术规范等有关规定。