3条回答
Andy421 2015-11-09 11:10
防静电地板铺设要求如下:
(1)防静电地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行;
(2)防静电地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;
(3)布置在防静电地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装防静电地板前施工完毕;
(4)重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同防静电地板上表面完成高度一致;
(5)施工现场备有220V/50HZ电源和水源。
防静电地板验收标准:
(1)活动地板的下面地板表面应清洁、无灰尘、遗物;
(2)防静电地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损;
(3)铺装后防静电地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响;
(4)防静电地板的边条应保证一直线,相邻防静电地板错位不大于1mm;
(5)相邻地板块的高度差不大于1mm。
99小小毛 2015-11-08 21:53
防静电地板的技术要求: 一、全钢陶瓷(地砖式)防静电地板,支架承载能力不低于200KN,龙骨厚度
不低与0.8,地板规格600×600×40mm。每平方米承重600KG,系统电阻105~10欧姆,防火等级别B1级,
耐磨性能:0.1g/1000转,吸水性:小于0.5%,横梁和自身高度可调的支座用螺钉连结成稳固的下部支承
系统。地板集中载荷为270KG,均布载荷1200KG, 安装高度为150MM-200MM(地面到版面高度)。
二、具体面积约为:180平米(仅供参考),实际面积以勘验现场为准。 防静电地板的技术要求主要
是机械性能要求和电性能的要求 在选用防静电活动地板时,必须首先了解计算机房内所安装设备的情
况,然后确定选用何种类型的防静电地板系统及组织方式。 防静电地板的技术要求主要是机械性能要
求和电性能的要求。 a)防静电地板的承载能力 ?把整块地板安装在搭接起来的横梁上,调平可
调支架,其承载能力应为: 均布载荷>1000Kg/m2。 地板上任何部位的集中载荷400Kg。
在直径为6cm的加载点上承受300Kg载荷时,其挠曲量应小于 2mm,并无永久性变形。 b)可调支
架的承载能力? 可调支架应能承受1000Kg以上的垂直负荷。 地板表面应耐磨,长期使用而无磨损伤
痕。当计算机及其他设备的橡胶脚轮在地板上滑动时,应不留下磨擦的痕迹,不破碎。 防静电活动地板
的电性能主要是其防御静电的性能。 静电对计算机设备可靠的工作影响极大,当静电荷超过允许的范
围时,将会引起机器的故障,也会对机房工作人员的心理上造成一定上的不安全感。
du845968102 2015-11-08 21:39
防静电地板技术标准依据 :
STANDARD
质量指标
INDEX
尺寸
SIZE
SJ/T11236-2001
600*600 mm
610*610 mm
厚度
THICKNESS
SJ/T11236-2001
2.0,2.5,3.0 mm
电阻Ω
ELECTRICAL RESISTANCE
SJ/T11236-2001
导静电型EC
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。