电缆线接法是什么?求赐教~

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • kitty1235 2015-11-08 21:37

      1.电线连接方法——连接两根绝缘电线时,首先要把电线头的绝缘剥去,将线芯擦干净,然后将线头绞合、加焊,最后用绝缘包布包2~3层,这样可以防止电阻增大,并确保接头的绝缘强度良好。
      2. 电线连接方法——电线接到开关、保险器及其他设备时,电线端都须焊上特制的接头。单股线或截面较小的(如2.5平方毫米以下)多股电线,接到电气设备的端子时,可不用特制的接头,而将削去绝缘的线关弯成小环套,放在设备的接线端子上,加铜垫圈并用螺帽旋紧。环套的方向要和螺钉或螺帽的旋紧方向一致,免得旋紧螺钉或螺帽时反而使线头松开。
      3. 电线连接方法——为了防止电线与可燃物接触,减少起火的途径,所铺设的电线应穿不燃管。所选用电器的匹配不能超过电线的匹配,否则会引起电线过早老化,容易失火。此外,在灭电线起火过程中,应注意先断电后灭火,严禁带电用水灭火。

      0 评论

    • 秉锅锅155 2015-11-08 20:52

      把电缆皮割破,有些电缆是分色的,四根线分别是黄绿红蓝。 黄绿红代表三根相线,蓝色代表零线。 如果四芯是同一种颜色(一般为黄色)的,那么四根线上有数字标明,分别是0123。0代表零线,123代表相线。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-11-08 20:33

      电缆接线的标准与要求 1、 电缆的削头,电缆外套削下部分不能削成马蹄形,偏差不 能超出2mm,芯线的绝缘套不能有刀疤或削通芯线。 2、 进入接线器壁时,前后顺序是先套喇叭咀,金属圈,密闭 圈(封层面在电缆头方向),外橡套端部进入接线器壁,以5—15mm之间为标准。 3、 接线以接线柱固定位置而定走顺芯线,芯线不能交叉,动 力线与接线端走向有一定弧度(不要过大,也不能直线好看为准),动力线的妆线不能压胶,裸露部分与接线金属之间是2—3mm,相与相之间的空气间隙不能大于、308V时6mm,660V10mm,1140V时12mm。地线的长度应长于三相火线拉脱,地线的接线部分未动。 4、 电缆芯线的绝缘层有屏蔽层或屏蔽粉时,应把层与粉去掉, 但不能破坏绝缘层。 5、 高压电缆有监视线和屏蔽网的接线,对于接线盒时,监视 线应与下根电缆的监视线连通并用绝缘物包裹好。屏蔽网与地线接在接接盒的地线上。对于进入高压配电装置和移动变压器,有监视功能的设备上,接线要求是,监视线裸露部分用绝缘物包裹后,接在有监视功能的接线上。屏蔽网与地线接在设备的接地螺栓上,长度要求同上。 6、 接线腔内干净无杂物,接线柱绝缘座无污油和污物。

      7、 接线器壁的隔爆面无污迹和杂物,并涂凡士林油。 8、 隔爆面的紧固螺丝要有同等直径的弹簧垫,螺丝长度以露 出螺丝1—3扣为准。 9、 喇叭咀无松动,分为带扣的喇叭咀,以正方向用手拧不到 半圈为准,但最小拧入母扣为6扣。用螺丝固定的喇叭咀,用手上下左右不松动为准。 10、 喇叭咀用压板紧固的要求是,压板紧固电缆处,压紧电缆 橡胶直径的10%,用手来回不晃动为准。 11、 密封圈的要求是,封层应在接线方向。密封圈的宽度应大 于电缆外径的0.7倍,但必须天于10mm ;厚度应大于电缆处径的0.3倍,但必须大于4 mm(70mm的橡套例外),密封圈内径与引入电缆外径差大于1mm以上。削层面不能有大的锯齿波,波深不超出3mm。 12、 金属圈的要求是,金属圈的内径大于压紧装置的内径。 13、不用的喇叭咀应封堵,顺序为密封圈,挡板,金属圈压紧 装置。挡板和金属圈为不小于2mm厚,外径不小于进线口内径的1mm镀锌钢板。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。