内外墙抹灰技术交底
抹灰前必须完成的施工内容:
1、内外墙螺栓孔必须按要求封堵完成,且确保封堵密实。
2、电工盒必须修补方正。
3、由我方对施工中洞口的尺寸(按线测量)不合适的地方,及时修补
4、电线管、消防栓箱、配电箱、线管安装完毕后1:3水泥砂浆或用细石混凝土填嵌修补密实,并钉好铅丝网;接线盒用纸堵严。
5、加汽砌块墙面四周与砼墙搭接部位必需钉钢丝网片宽度两边各100㎜绷紧专用钉固定。
6、所有加汽砌块墙面与砼墙部位都必需进行喷浆.并按要求养护施工.
一、 材料及计量要求
1、 砂必须过筛后方可进行砂浆搅拌。
2、 砂浆严格按配合施工,搅拌时间不少于3至5分钟
3、 施工前分包班组人员应当向我方施工人员询问清楚各个容器的容量,做到计量准确。
二、 施工工艺
墙面基层清扫 — 浇水湿润 — 喷浆— 喷浆养护— 找方贴灰饼— 抹底层灰— 底层灰养护 — 抹面层灰贴网 — 养护
1、 喷浆前先将砌体表面清扫干净,加气混凝土砌块表面松动部分应当清除。
2、 喷浆前提起一天用水将砌体浇水湿润。
3、 用掺有界面剂的水泥浆均匀喷浆。
4、 喷浆后养护时间不得少于三天后方可进入抹灰施工。
5、 抹灰前先找方,在墙面上用水泥砂浆贴出灰饼,确保房间方正。当发现房间方正偏差较大时,及时联系我现场施工人员。
6、 底层抹灰前必须把拉结筋标记铁丝清除,防止返锈,门旁砌体用水泥砖砌筑位置给予标识清楚,以便门附框安装。
7、 抹灰前一天墙面应用胶皮管自上而下的浇水湿润。
8、 抹底层灰时,底层抹灰不宜过厚,以将所喷水泥浆刚好覆盖为佳。
9、 底层抹灰后至少停一天方可进行面层抹灰。面层抹灰时需按置满粘网格布,搭接长度不得少于是100㎜,四周阴角部位需相互搭配.
10、抹灰完成后要及时养护,养护天数不得少于7天。
三、细部要求
1、抹灰前联系我方技术人员领取建筑详图,图纸标示门窗口宽度为抹灰完成面尺寸,以楼座内剪力墙上水平线为准,统一按水平线为标准,同时应先做样板间,样板间合格后方可开始施工。同一门窗洞口必需按同一尺寸施工。(注意:所有相同户型房间尺寸、门窗尺寸必须统一不得出现不同楼不同层房间、门、窗不同尺寸的情况)
2、内墙抹灰前砌体墙与混凝土墙交接处应加挂钢丝网,钢丝网在两种墙体上的宽度各为100mm,钢丝网在砖墙上用钉子固定,在砼面上用专用固定设备固定,严禁用钉子固定。面层抹灰时在后砌墙与混凝土墙交接处、管道开槽处、烟道位置等部位均需挂钢丝网
3、楼座内电井、管道井门均有门槛,门槛高为300,进户门抹灰完成后为970㎜×2070㎜,户内卧室门为870㎜×2080㎜.卫、厨门770㎜×2080㎜,所有阳台门、窗框宽度内侧均带4,外侧均带5,高度统一水平线向上1270㎜.以及所有门、窗、梁所有阳角均做1:3水泥砂浆暗护角.
4、室内部分:厨房及卫生间墙面为细拉毛墙面,其他位置墙面为普通抹灰墙面。室外部分:外墙墙面为细拉毛。
5、卫生间、外廊、阳台等做防水墙面底部均预留≥350高,此350高范围内抹灰厚度控制在8mm,预留面层抹灰厚度.要求为普通抹灰(不得拉毛),表面平整无砂眼,阴阳角需做成小圆弧,并符合做防水要求
Andy421 2015-11-08 17:48
抹灰安全技术交底如下:
一、基本要求
1、所用材料品种、质量必须符合要求,各层之间必须粘结牢固、无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。
2、表面光滑、洁净接槎平整,线角顺直清晰(毛路均匀一致)。
3、孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑、管道后面抹灰平整。
4、分格条(缝)宽度、深度,均匀一致,横平竖直、通顺。
5、清水线和滴水槽流水坡度正确,滴水线顺直,滴水槽深度、宽度均小于10mm,整齐一致。
二、施工要求
1、基层处理:若混凝土基层,在其表面用机械喷涂或用扫帚甩止一层1:1稀粥状水泥砂浆(内掺20%水重的107胶使之表面凝固,用手掰不动为止,混凝土与砖墙连接处钉金刚丝网(宽度300mm,网孔10mm×10mm),钉钢丝网前清除,浮灰和其它杂质,钢丝网应平整并绷紧。
2、直、套方、找规矩:按墙面上已弹的基准线,分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼。并按灰饼充筋,以墙面上充筋来控制墙面的平整。
3、抹底层砂浆:应分层分遍与所充筋抹平,并用大杠刮平找直,木抹子挫毛,第一层12mm厚,1:2.5水泥砂浆。
4、抹面层砂浆:底层砂浆抹好后,第二天可抹面层砂浆,面层砂浆8mm厚1:3水泥砂浆;内掺占水泥用睦3.8%的金王牌防水粉,0.9kg杜拉纤维/m3水泥砂浆,与分格条抹平,并用靠尺板或小杠高尔夫球所抹灰层与分格条刮平,要横竖刮平,用木抹子挫平。
5、滴水线(槽):在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面的凸线等上面应做流水坡度,下面应做滴水线(槽),流水度及滴水线(槽)距外表面,不小于40mm,滴水线应保证其超向正确。
6、后埋穿过外墙防水层的管道。管道卡在抹灰前固定到位,禁止抹灰后安装。
7、养护:水泥砂浆抹灰层,应在湿润的条件下养护。
三、质量要求
允许偏差
1、立面垂直: 5mm
2、表面平整: 4mm
3、阳台角垂直: 4mm
4、阳台角方正: 4mm
诺言_4391 2015-11-08 17:44
一般抹灰安全技术交底 工程名称:恩施市柑子槽经适房二期工程3#楼
施 工 单 位 武汉岸房建筑工程有限公司 建设单位 海南管陶投资有限公司 交 底 人 交底日期 接受交底班组或员工签名: 交底内容: (1)作业人员进入现场必须严格遵守安全生产纪律,熟记并遵守安全技术操作规程,正确使用好个人防护用品。 (2)高处作业的脚手架稳固,铺满脚手板,设置维护栏杆,严禁探头板,不准垫高操作,工具材料必须放置稳妥,严禁向下抛掷物体。 (3)使用的木凳、支架必须平稳牢固,严禁站在阳台栏板、门窗扇、暖气片、洗脸池等部位作业,严禁脚踏外窗台上下脚手架。 (4)井架、龙门架、自立架吊运材料,必须待停靠保险装置稳妥后方可进入盘内拉运材料,不准倒退行走。吊盘下放时,严禁手、头伸入架内,不准在卸料平台边沿休息、嬉笑打闹。 (5)绳索、滑轮吊运材料,必须绑扎牢靠,绳索结实,吊物不准碰撞挂脚手架。 (6)手持电动工具电源线必须完好,配备漏电保护器,一机一闸,严禁电源线临时搭设在照明或其它线路上。 (7)作业人员必须由通道或爬梯上下,严禁攀登脚手架、井架、自立架、龙门架或乘坐吊盘上下。 补充作业指导内容