5条回答
胜利de微笑 2015-11-09 13:35
1、保温材料及制品应有产品合格证和材料性能测试检验数据,其种类、规格、性能应符合设计规定。在进入现场的每批保温材料中,应任选l一2组试样进行导热系数测定,导热系数超过设计取定值5%以上的材料不得使用。
2、保温应在管道试压及涂漆合格后进行。必要时,无缝钢管可预先做保温,但应将管道连接处和环形焊缝留出,待水压试验合格后,再将连接处保温。
3、采用湿法施工的保温工程,室外平均温度低于5ºC时,应按冬季施工采取防冻措施。
4、保温层施工,应符合下列要求: (1)保温层厚度大于lOOmm时,应分层施工;
(2)瓦块内应抹3~5mm厚的石棉灰胶泥层,并砌严密,用胶泥充填时,缝隙应小于5~7mm。同层制品应互相错缝,内外层之间应盖缝。每块制品应有两道镀锌铁丝或箍带扎紧,不得采用螺旋形捆扎方法; (3)应按设计规定的位置和宽度留出膨胀缝,缝隙内用导热系数与保温材料相接近的软质材料充填;
5、柔性材料制成的毡、席等制品,应与被保温表面贴紧、纵向接缝应朝向下方并互相错开,接头处不得有空隙,双层结构时,层间应盖缝,表面应保持平整。捆扎用的镀锌铁丝或箍带应扎紧,间距为150~200mm。
6、用散体保温材料和粘结材料的拌合物在管壁上制作保温层时宜采用模灌挤压的成型方式施工。所用材料的品种、性能、配比等应符合设计规定,成型后的挤压强度与管壁的粘结强度、导热系数等主要性能应不低于设计规定数值。需要在现场切断使用的管子时保温层与管壁之间应加塑料膜隔离层。
7、阀门、法兰部位的保温结构应易于拆装,靠近法兰处,应在法兰的一侧留出螺栓长度加25mm的空隙。阀门保温层应不妨碍填料的更换。有冷紧或热紧要求的法兰,应在冷紧或热紧完成后再进行保温。 8、焊制受压管件应在强度和严密性试验完成后进行保温。 9、保温层端部应做成60˚~70˚角的坡面,设备、容器上的人孔、手孔等需要拆装部位,应做成45˚角的坡面。
10、保温层施工偏差,应符合规定。
用尺检查
(1)温层不得有负偏差; (2)隔20延长米测一点;﹪ (3)伸缩缝抽查10%。﹪
灯泡大怪兽 2015-11-08 21:50
管道橡塑保温管施工流程:管道表面清理→保温材料下料→涂抹胶水→保温成型→保温层施工.施工注意事项有:
1、保温材料的接口、所有缝隙均要求使用闭孔发泡橡塑专用胶水粘接严密,不得存在粘接不牢或松散现象。
2、管道保温应按设计要求及规范的规定进行,特别是保温层的厚度要按设计的要求,不允许擅自变更保温做法,保温胶的使用应参照产品说明书,涂抹不得过多或者过少。
3、在保温材料粘接时,必须将管道表面的杂物、灰尘、油污清理干净,以保证胶水的粘接效果。为保证保温观感效果,保温层的纵向拼缝应置于管道上部,并且相邻保温层的纵向拼缝应错开一定角度。保温施工时,橡塑保温材料不能拉得过紧,以防冬季温度过低时,保温层收缩开胶。
4、套管内的保温材料必须塞满,与管道保温紧密连接。
5、保温必须做到保温表面平整美观,不得有凹凸不平现象、做法正确,缠裹时用力要均匀,接、搭茬合理,胶带胶水紧密牢固,封口严密,无空鼓及松动.
最亮的小太阳 2015-11-08 17:39
保温技术是一项现在被较多使用的管道节能技术中的一种,指采用一定的固定方式,把导热系数较低的绝热材料固定在建筑物墙体的外面层上,以增加墙体的热阻值,从而达到保温隔热效果的一种工程做法。
但外保温系统位于建筑物的外表面,直接面向大气环境。除系统性能应承受室外多种不利因素的作用和满足外墙的保温隔热要求外,其可靠性、完全性和耐久性尤为重要。在高层建筑外墙保温中使用,需要特别注意下列问题:
一是外墙保温材料与基层墙体应有可靠的固定。高层建筑应承受风荷载较大。保温层应与基层(无机材料)有可靠的黏结,尤其是采用(有机材料)保温板,一定要注意这个环节。而由无机材料构成的保温层,如伊通建筑保温系统,与各种基层墙体(无机的混凝土、各类墙体材料等)具有良好的匹配性和相容性;同时受到风荷载作用下不会变形、剥落,具有高度的安全性和可靠性。
二是系统的防火性能应符合国家有关法律规定。现在用于高层建筑的外保温较多采用阻燃性聚苯板,这类材料具有可燃性,用于高层建筑外墙应采取防火构造措施,如设置防火隔离带等。相对这类有机保温材料,伊通保温系统具有极好的防火性和燃烧性,不会产生有毒气体。根据国家有关机构检测:伊通保温块耐火极限可达两个小时以上。
三是外饰面层最邓应采用涂料(或彩色砂浆),系统中的保温层多为轻质多孔材料、剪力强度较低,所以饰面层不宜采用面砖。如黏贴面砖必须要有可靠的措施,以防止面砖脱落伤人。而伊通保温系统表面有保护层进行加固,具有高强度和优良的抗冲击性能。
四是系统的耐久性能应满足要求。正常使用和维护条件下,外墙保温工程的使用年限应不少于25年。保温系统主材均为无机硅酸盐材料,具有优良的抗老化性,寿命和混凝土无机材料相当,其他保温材料所不能比拟的
wangsanbao123 2015-11-08 17:27
保温分为保热、保冷和防烫三大类:
1.保热,管道内介质温度高于常温,且根据工艺需要,尽量减少介质通过管壁与外界热交换造成的热损失,给管道加保温层,必要时蒸汽伴热、热水伴热或电伴热等。
2.保冷:保冷其实是保温的一种,介质温度低于外界温度,而工艺上需要保持其低温度,故而加保温层。
3.防烫:防烫与保温的区分点在于是否是工艺要求的。如果工艺上并没有特别要求介质温度需要保持,但是管道内实际温度高于外界温度(能够对人体造成伤害),为保护人身安全,需要加防烫层。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。