    • 热心网友 2015-11-10 15:00

      目视:型材、五金件品牌是否符合合同约定;   门窗分隔是否符合门窗打样图约定;   型材、五金件是否有明显变形和表面划痕;   玻璃种类是否符合合同约定,夹层玻璃、钢化玻璃必须有3C认证标志;   中性硅酮胶是否均匀流畅,阳光房顶部一定要使用结构胶;   外露螺丝是否是不锈钢材质;   发泡剂有没有打,胀出部分必须切割干净;   外墙胶有没有打,要用专用的外墙嵌缝胶。手动:用力晃一晃,看固定是否牢固;   门窗开启是否灵活;   拼接部位是否平整。尺量:型材壁厚、玻璃厚度是否符合合同规定;   开启扇大小是否符合合同规定;   开启扇对角线尺寸是否一致;需要提醒的是,客户在门窗的制作安装过程中,多到现场看一看,有些指标,竣工后的是看不到的。

      0 评论

    • ag123456 2015-11-08 18:16

      符合这个 就可以了标准编号:GB/T 8478-2008 标准名称:铝合金门窗 标准状态:现行 英文标题:Aluminium windows and doors 替代情况:替代GB/T 8478-2003;GB/T 8479-2003 实施日期:2009-4-1 颁布部门: 住房和城乡建设部 内容简介:本标准规定了铝合金门窗的术语和定义、分类、命名和标记、要求、试验方法、检验规则、产品标志、合格证书、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于手动启闭操作的建筑外墙和室内隔墙用窗和人行门,以及垂直屋顶窗。非手动启闭操作的墙体用门、窗以及垂直天窗可参照使用。 本标准不适用于天窗、非垂直屋顶窗、卷帘门窗和转门。 本标准不适用于防火门窗、逃生门窗、排烟窗、防射线屏蔽门窗等特种门窗。 本标准代替GB/T 8478-2003《铝合金门》和GB/T 8479-2003《铝合金窗》。 本标准与GB/T 8478-2003、GB/T 8479-2003相比主要变化如下: ———将上述两项标准合为一项标准,名称为《铝合金门窗》; ———修改了标准的适用范围和不适用范围; ———本标准第3章术语和定义中增加了遮阳性能、主要受力杆件、主型材等术语和定义; ———原标准第4章标题由“分类、规格、代号”改为本标准的“分类、命名和标记”,其中增加了按“用途”划分为外墙、内墙用的分类;按“性能区分”的分类名称改为“类型”,其中增加了“遮阳型”门窗;按“开启形式区分”的分类名称改为“品种”,其中增加了“折叠平开、平开推拉、提升推拉、折叠推拉、推拉下悬、提拉”等新的门窗开启形式;增加了产品系列;将按洞口尺寸的“规格型号”改为按门窗宽、高构造尺寸表示的“规格”,增加了产品的“命名”,修改了标记方法; ———将原标准第5章“材料”的内容调整为本标准第5章“要求”中的第5.1条材料,其中增加了第
      5.1.7条“铝门窗组装机械联接应采用不锈钢紧固件。不应使用铝及铝合金抽芯铆钉做门窗受力联接用紧固件”的要求; ———原标准第6.1条外观改为本标准第5.2条外观,其中增加了门窗框扇铝合金型材及玻璃表面的外观要求; ———原标准第6.2条尺寸偏差改为本标准第5.3尺寸,其中增加了单樘门窗和组合门窗的尺寸规格要求; ———原标准第6.2条尺寸偏差中表4 尺寸允许偏差内容调整到本标准表7门窗及装配尺寸偏差中,
      其中:门窗宽、高及其对边尺寸之差的尺寸范围由“≤2000 和>2000”两档范围,改为“<2000、≥2000至<3500、≥3500”的三档范围;取消了门、窗框对角线尺寸之差;将门和窗宽、高及其对边尺寸之差两项合并统一要求并适当调整;将“同一平面高低差”名称改为“框、扇杆件接缝高低差”,并按相同截面型材和不同截面型材两档允许偏差分别要求为0.3和0.5;将“装配间隙”名称改为“框、扇杆件接缝装配间隙”,其允许偏差要求由0.2调整为0.3; ———
      原标准第6.3条玻璃与槽口配合中的表5、表6取消,由本标准5.3.2.2条“玻璃镶嵌构造尺寸应符合JGJ113规定的玻璃最小安装尺寸要求”取代; ———GB/T 8478-2003第6.3c)项“隐框窗玻璃装配要求”内容,由本标准第
      5.3.2.3条“隐框窗玻璃结构粘结装配尺寸”取代,
      其中增加了“每个开启窗扇下梃处宜设置两个承受玻璃重力的铝合金或不锈钢托条”的要求; ———本标准抗风压性能要求修改了原标准门窗主要受力杆件相对面法线挠度要求,由“支承单层、夹层玻璃L/
      120、支承中空玻璃L/180,且其最大值不应超过15mm”,分别修改为“L/100、L/150和20mm”;
      ———本标准空气声隔声性能由原标准犚w 单一指标值,修改为“外门、外窗以“计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和(Rw+Ctr)”作为分级指标;内门、内窗以“计权隔声量和粉红噪声频谱修正量之和(Rw+C)”作为分级指标; ———本标准第
      5.6.6条增加了门窗遮阳性能,以遮阳系数SC为指标和分级;

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-11-08 17:04

      铝合金门窗安装规范质量验收及检查办法
      1、 断桥窗金属门窗和副框的安装必须牢。 检查办法手板检查。
      2、 金属门窗扇必须安装牢固并应开关灵活、关闭严密无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。 检查办法观察开启和关闭检查手板检查。 项目培训需求分析研究报告发展趋势工作计划销售策略考核体系管理手册解决方案考核管理成本管理员工手册 研究报告报告发展分析报告运行情况分析作业指导书营销策划报告管理控制制度方案成效调查表考核评价计划模板
      3、 金属配件安装应牢固。 检查方法观察开启和关闭检查手板检查。
      4、 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。 检查方法观察。
      5、 金属门窗与墙题之间的缝隙采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。 检查办法观察轻敲门窗框检查。
      6、 金属门窗的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好不得脱槽。 检查办法观察开启和关闭检查。
      7、 有排水孔的金属门窗排水孔应畅通。 检查方法观察。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中