      施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点
      一、编制说明
      根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。
      编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。
      临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。
      二、工程概况
      1、工程名称
      2、工程所处的地理位置
      3、工程结构及占地面积
      三、临电设计思路
      1、根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。
      2、根据总计算负荷和峰值电流选择和备用电源。
      3、根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。
      四、现场勘测
      现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。
      临时用电施工组织设计的现场勘测工作与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。
      现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。
      五、负荷计算
      1、负荷计算的目的
      电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理地选择各级变电所中变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提高科学依据。
      2、计算负荷确定方法
      计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。它的确定方法较多,目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先要确定设备的设备容量。
      (1)用电设备设备容量(Pe)的确定
      建筑供电系统中各用电设备铭牌上都标明有额定功率,但由于各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铭牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率成为“设备容量”,用Pe表示。用电设备按工作制可分为三种:
      a.长期连续工作制:指在规定环境温度下连续运行,设备任何部分的温度和温升均不超过允许值。这类设备的“Pe”值就是其铭牌的额定容量(kW)。
      b.短时工作制:指运行时间短而停歇时间长,设备在工作时间内的温升不足以达到稳定温升而在间歇时间内足以使温升冷却到环境温度。这类用电设备的设备容量就是其铭牌上标明的额定值。(kW)。
      c.反复短时工作制:指设备以断续方式反复进行工作,工作时间与停歇时间相互交替重复。这些用电设备的设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂停率下的功率。
      ①吊车电动机组规定统一换算到暂载率Jc=25%时的额定功率(kW),其设备容量为:
      Pe=Jc/Jc25?Pn=2Pn?Jc
      式中 Pe——换算到Jc=25%时电动机的设备容量,kW
      Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式;
      Pn——电动机铭牌功率
      ②电焊机组规定统一换算到Jc=100%时的额定功率(KW),其设备容量为:
      Pc=Jc/Jc100?Pn=Jc?Sn?cosФ
      式中 Pe——换算到Jc=100%时电焊设备的设备容量,KW
      Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式;
      Pn——铭牌额定功率(直流焊机),KW;
      Sn——铭牌额定视在功率(交流焊机),KVA;
      cosФ——铭牌额定功率因数。
      补充:
      d.照明设备的设备容量:
      白炽灯、碘钨灯设备容量等于灯泡的额定功率(KW)。
      荧光灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.2倍。
      高压泵灯、金属卤化物灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.1倍。
      e.不对称单相负荷的设备容量:
      多台单相设备应均匀地分别接在三相上,在计算时若单相设备的总容量小于三相设备总
      容量的15%时,则设备容量按最大相不对称负荷的3倍计算。
      (2)计算负荷的确定
      计算负荷的确定方法较多,目前我国常采用的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法一般适用于计算用电设备组中设备容量相差不大的情况。当用电设备组中存在大容量设备时用需要系数法计算得到的计算负荷偏低,对这种情况用二项式法计算能较好的符合实际。对于建筑供电系统目前通常采用需要系数法进行计算,因此这里主要介绍需要系数法。需要系数法就是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值。实际上需要系数与用电设备的工作性质、设备效率和线路损耗灯因素有关,它是一个综合系数,难准确计算,实用中常采用表3—1确定需要系数。
      用电设备组的KX、cos ?及tg ? 表3-1
      用电设备组名称 Kx cosФ tgФ
      混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10台以下
      10台以上 0.7
      0.6 0.68
      0.65 1.08
      1.17
      破碎机、筛洗石机、泥浆泵、
      空气压缩机、输送机 10台以下
      10台以上 0.7
      0.65 0.7
      0.65 1.02
      1.17
      提升机、起重机、掘土机10台以下 10台以下
      10台以上 0.3
      0.2 0.7
      0.65 1.02
      1.17
      电焊机 10台以下
      10台以上 0.45
      0.35 0.45
      0.4 1.98
      2.29
      补充:
      (3)负荷计算
      a、各用电设备组的计算负荷
      有功功率计算:Pjs=Kx?∑Pc
      无功功率计算: Qjs=Pjstg ?
      视在功率计算:Sjs=(P2js+Q2js)?
      式中 Pjs——用电设备组的有功计算负荷,KW;
      Qjs——用电设备组的无功计算负荷,KVar;
      Sjs——用电设备组的视在计算负荷,KVA;
      Kx——用电设备组的需要系数。
      b.总的计算负荷
      Pjz=Kx∑Pc
      Qjz=Pjs?tg ?
      Sjz=(P2jz+Q2jz)?
      式中Pjz、Qjz、Sjz——各用电设备组的有功、无功、视在计算负荷的总和KW、KVar、KVA;
      Kx——各用电设备组的最大负荷不会同时出现的同期系数。
      六、配电线路设计
      配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。
      配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN-S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。
      七、配电箱与开关箱的设计
      配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准配电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。
      配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏电触电的要求。
      补充:
      八、接地与接地装置设计
      接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。
      接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求选择或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要求,设计接地的结构、尺寸和埋深以及相应的土壤处理,并选择接地材料,接地装置的设计还包括接地线的选用和确定接地装置各部分之间的连接要求等。
      九、防雷设计
      防雷设计包括:防雷装置装设位置的确定,防雷装置型号的选择,以及相关防雷接地的确定。
      防雷设计应保证根据设计所设置的防雷装置,并保护范围可靠地覆盖整个施工现场,并对雷害起到有效的防护作用。
      十、编制安全用电技术措施和电气防火措施
      编制安全用电技术措施和电气防火措施要和现场的实际情况相适应,其中主要重点是:电气设备的接地(重复接地),接零(TN-S系统),保护问题,装设漏电保护器问题,一机、一闸、一漏、一箱问题,外用防护问题,开关电器的装设,维护、检修,更换问题,以及对水源、火源、腐蚀变质、易燃易爆物的妥善处置问题。
      编制安全用电技术措施和电气防火措施时,不仅要考虑现场的自然环境和工作条件。还要兼顾现场的整个配电系统,包括从变电所到用电设备的整个临时用电工程。
      十一、电气设计施工图
      对于施工现场临时用电工程来说,由于其设置一般只具有暂设的意义,所以可综合绘出体现设计要求的设计施工图,又由于施工现场临时用电工程相对来说是一个比较简单的用电系统,同时其中一些主要的,相对比较复杂的用电设备的控制系统已由制造厂家确定,勿须重新设计。临时供电施工图是施工组织设计的具体表现,也是临电设计的重要内容。进行计算后的导线截面及各种电气设备的选择都要体现在施工图中,施工人员依照施工图布置配电箱、开关箱,按照图纸进行线路敷设。它主要分供电系统图和施工现场平面图。
      1、临时供电平面图设计
      临时供电平面图的内容应包括:
      (1)在建工程临建、在施、原有建筑物的位置。
      (2)电源进线位置、方向及各种供电线路的导线敷设方式、截面、根数及线路走向。
      (3)变压器、配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置,箱与箱之间的电器关系。
      补充:
      (4)施工现场照明及临建内的照明,室内灯具开关控制位置。
      (5)工作接地、重复接地、保护接地、防雷接地的位置及接地装置的材料做法等。
      2、临时供电系统图
      临时供电系统图是表示施工现场动力及照明供电的主要图纸,其内容包括:
      (1)标明变压器高压侧的电压级别,导线截面,进线方式,高低压侧的继电保护及电能计量仪表型号、容量等。
      (2)低压侧供电系统的形式是TT还是TN-S。
      (3)各种箱体之间的电气联系。
      (4)配电线路的导线截面、型号、PE线截面、导线敷设方式及线路走向。
      (5)各种电气开关型号、容量、熔体、自动开关熔断器的整定、熔断值。
      (6)标明各用电设备的名称、容量。
      《编制施工现场临时用电施工组织设计》的主要依据是JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》,以及其他一些相关的电气技术标准、法规和规程。
      编制临时用电工程施工组织设计,必须由施工单位专业电气技术人员编制,技术负责人审核。封面上要注明工程名称、施工单位、编制人并加盖单位公章。
      临时用电施工组织设计必须在开工前15d内报上级主管部门审核,批准后方可进行临时施工。施工时要严格执行审核后的施工组织设计,按图施工。当需要变更施工组织设计时,应补充有关图纸资料,同样需要上报主管部门批准,待批准后,按照修改前,后的临电设计对照施工。

      1 评论

    • 最亮的小太阳 2015-11-09 10:52

      一、工程概况
      本工程位于…….,工程内容为:10KV外接电源及高压部分、包括泵站及路灯工程的高压线路、高低压变配电设备安装、泵房及闸门的自动控制和电视电话系统、高压公用配电房的土建工程、柴油发电机安装、动力线路和控制线路的敷设、计算机控制软件及调试、灯杆灯具采购等。
      二、用电方案
      本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工现场情况,电源由甲方提供的电源主干线接至施工区域,设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置’
      三、负荷计算
      电焊机:P1=13KWX2;
      切割机:P2=3KW;
      冲击电钻:P3=1.2KW;
      现场照明:P4=3KW;
      P总=P1 P2 P3 P4=33.2 KW
      配电导线截面计算:
      计算得:
      P总= 87.36A
      P1= 34.2 A
      P2= 7.89A
      P3= 3.15A
      P4= 7.89A
      查《建筑施工手册》上册表3―65,并结合我处情况,导线选择如下:
      P总导线截面选BVR3×16mm2+2×10mm2;
      P1导线截面选BVR3×10mm2+2×6mm2;
      P2导线截面选BVR3×4mm2+1.5mm2橡皮铜芯线
      P3导线截面选BVR2×2.5mm2+2.5mm2;
      P4导线截面选BVR2×4mm2+2.5mm2;
      四、安全用电管理措施
      1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。
      2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。
      3、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等、,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。
      4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
      5、建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
      6、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59―99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。
      7、建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。
      8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。
      五、线路架设要求
      1)室内配线所用导线截面应按设备功率选用,但铝线截面最小不得小于2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。
      2)金属外壳的灯具外壳必须作保护接零,所用配件均应使用镀锌件。
      3)室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。插座接线时应符合规范要求。
      4)螺口灯头及接线应符合下列要求:
      (1)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。
      (2)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。
      5)各种用电设备、灯具的相线必须经开头控制,不得将相线直接引入灯具。
      6)暂设室内的照明灯具应优先选用拉线开关,拉线开关距地面高度为2~3m,与门口的水平距离为0.1~0.2m,拉线出口应向下。
      7)严禁将插座与搬把开关靠近装设。

      六、安全用电技术措施
      1、保护接零
      在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。
      本项目施工临时供电采用TN-C-S供电系统,由于施工现场引入线是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线PE时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时应注意:除了总箱处外,其他各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线。PE线也不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。
      2、设置漏电保护器
      1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。
      2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
      3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
      4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829―99《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
      使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
      漏电保护器必须同用电设备相匹配,不得乱用。
      3、电气设备的设置应符合下列要求
      1)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。
      2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
      3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。
      4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
      5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
      6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于重0.5mm。
      7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
      4、电气设备的安装
      1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。
      2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
      3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设.
      4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘BV导线,导线的截面应与拟用电设备相匹配。各电器之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。
      5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。
      6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。
      7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔著除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压接,不得减少导线股数。
      5、电气设备的防护
      1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。
      2)施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~l,10kV时,其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。
      3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电;压为l~35kV时;最小垂直距离为7m。
      4)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。
      5)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部汀协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。
      6、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:
      1)施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。
      2)各类用电人员应做到:
      (1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;
      (2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;
      (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;
      (4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;
      (5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
      7、电气设备的使用与维护
      1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。
      2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
      3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。
      4)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱上锁。
      5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。
      6)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。
      7)导线的绝缘外皮不得老化、破裂,现场内严禁使用花绞线。
      8)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。 线路检修时,必须先将前一级相对应的电源开关分闸断电,并悬挂醒目的停电标志牌、设置专人守侯,严禁带电作业。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-11-08 16:37

      桩基施工临时用电方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:宁波鄞州新城区明州医院东侧地块住宅小区。 工程地点:宁波鄞州新城区明州医院东侧宁南南路泰安西路口。 工程内容:框架、剪力墙结构 地上单体为2-25层多个单体组成 地 下一层。 建筑总面积:60302.1平方米。 建设单位:宁波盛泽房地产开发有限公司。 设计单位:宁波市城建设计研究院有限公司。 二、施工条件
      序号 机具名称 型号 安装功率(kW) 数量 合计功率(kW) 1 水泥搅拌机 55 2 110 2 直流电焊机 AX5-500 26 5 130 3 钻孔桩机 GPS-10 70 10 700 5 直流电焊机 AX5-500 26 1 26 三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计:


      (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用3台380KV变压器供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用直接埋地敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、水泥搅拌机 Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.3×55=16.5kW Qjs=Pjs×tgφ=16.5×1.02=16.83kvar (2)、直流电焊机 Kx=0.7,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 将Jc=50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量 Pn=26kW Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =2×(0.5/1)1/2×26=36.77 kW Pjs=Kx×Pe=0.7×36.77=25.74kW Qjs=Pjs×tgφ=25.74×1.33=34.32kvar (3)、钻孔桩机 Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.3×90=27kW Qjs=Pjs×tgφ=27×1.02=27.55kvar (4)、钻孔桩机 Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.3×90=27kW Qjs=Pjs×tgφ=27×1.02=27.55kvar (5)、直流电焊机 Kx=0.7,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

      将Jc=50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量 Pn=26kW Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =1×(0.5/1)1/2×26=18.38 kW Pjs=Kx×Pe=0.7×18.38=12.87kW Qjs=Pjs×tgφ=12.87×1.33=17.16kvar (6)总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0.95 总的有功功率 Pjs=Kx×ΣPjs=0.95×(16.5 25.74 27 27 12.87)=103.65kW 总的无功功率 Qjs=Kx×ΣQjs=0.95×(16.83 34.32 27.55 27.55 17.16)=117.23kvar 总的视在功率 Sjs=(Pjs2 Qjs2)1/2=(103.652 117.232)1/2=156.48kVA 总的计算电流计算 Ijs=Sjs/(1.732×Ue)=156.48/(1.732×0.38)=237.76A 3、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: 在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜橡皮绝缘导线直接埋地。 (1)、水泥搅拌机开关箱至水泥搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流 Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×55/(1.732×0.38×0.7)=119.38A ii)选择导线 选择BX-3×25 2×16,直接埋地时其安全载流量为140.71A。 iii)选择电气设备 选择开关箱内隔离开关为DZ10-600/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir=480A,,漏电保护器为DZ20L-250/3。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。