怎么选择断路器?

装修小灵感 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 森深不见鹿 2015-11-08 17:27

      那要看你怎么用了,如果四路是有可能同时使用的,那就要32A×4=128A,因为没有128A等级的开关,而且还要加上启动容量(三台在运行再启动第4台时启动电流要求最大),就要用160A的断路器。如果一般都只是使用两个回路,那就节省点用80A或者90A的(其实也是节省不多,几十块钱左右吧?)。要说选用原则,那当然是总开关要大于下一级各回路的总电流在留有裕量了,也就是160A了。

      0 评论

    • ag123456 2015-11-08 16:03

      如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:

      (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

      (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

      (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

      (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

      (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。

      首先,按1条选择的断路器,再区分A,B,C,D型的适用场所。

      3,4,5条都是厂家的事了,现在的微断分断能力都达到15KA,主要是第4条,施耐德等产品也给出了配电长度表。

      查表!

      不可以无条件用在低压屏上。

      “第3~5只是厂家的事”?这也是大部分设计人人的误区。就最常见的DZ20而言,断路器的分断能力一般可分高、中、低(H、M、L)三档,如果设计人选择了错误的档次,就可能造成分断能力不足,而这显然不是厂家的事情,而是必须由设计人运算后才可作出正确选择的。我们不应把设计责任推到厂家或盘厂身上,如果说第4条还可以由厂家提供简化表格来勉强解决问题的话,第3、5条是厂家无法提供什么表格的。

      开关厂家可以提供额定短路运行(或极限)分断能力值,也许还可以提供额定短路接通能力值,但是它一般不会给你提供具体系统及线路的短路电流值呀——该你算的,还得算,不可偷懒,也无法偷懒。

      比如1600kVA变压器的低压母线上,短路全电流峰值可达100KA!这不是一般开关所能胜任的,也不是什么开关厂家可以替你分忧解难的。呵呵,万一出了事,设计还是唯一责任。——因为厂家已经提供了几十kA到上百kA的接通能力,可是你当时只是选择了较低接通能力的开关。出事了怎么还可以牵扯到开关厂家呢?

      低压屏上不要用微断的,宁可用熔断器!

      现在的民用设计除了算负荷,算电流,其他的校验很少有人做,如此设计,却也没出什么大事,原因何在呢?即使出了问题,也很难找到设计身上,因为使用方经常更改引结负荷。

      设计者一般宁可选大,整定大。。。分断能力大。。。至少在近期不会出事,很少去管灵敏度。与电力设计的严禁态度相比,建筑电气设计十分混乱。

      我敢说,民用建筑电气设计者有一半不会短路电流计算,包括所谓的高工。。。。

      其实小容量的变压器低压母线上,甚至可以使用15KA微断的。

      “出事了很少找到设计头上”?那大多是因为“事故调查组组长”,往往就是属于设计之列的!

      ——这不知是我们行业的“大幸”,还是“不幸”!

      盘厂1~2条是考虑的,第3点呢会根据变压器的容量考虑一下,容量大的变压器相应的分断要提高(查施耐德或是ABB的变压器一断路器选择配合表)。4~5点不是没考虑过,至少我们的专家经常说设计院选的不合理,但是我们手头没数据,没法计算,一般还是按设计院的型号规格来做。

      施耐德的Okken柜时就非常严格,施耐德的专家很严厉,每一个数据都要求我们能提供计算书,那段时间真的学到不少东西,无论是技术方面还是生活与工作方式方面都受益非浅。

      也确实感受到中、外的差距不是一二十年能赶上的。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-11-08 15:34

      如何选择断路器? 如何选择断路器这是一个专业的技术问题。简要的说可以从以下6点来选择: 1、首先根据额定电压选,额定电压要一致。 2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。 3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流。 4、根据环境条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。 5、根据品牌选质量、性价比较高的断路器。 6、对特殊开断情况,进行校验断路器。 然而不同的负载应选用不同类型的断路器, 最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器。 具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、DZ20、TO、TG、CM1、 TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护。 当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。 如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。 能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3、0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。 可见,如果要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。对于直接保护电动机的电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1、TM30、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保护电动机的功能。 家用和类似场所的保护(过去又称它为导线保护或照明保护),也是一种小型的A类断路器,其典型产品有C45N、PX200C、HSM8等等。 配电(线路)、电动机和家用等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,因此,选用的断路器的保护特性也是不同的。 (1)表1为配电保护型断路器的反时限断开特性注:可返回特性:考虑到配电线路内有电动机群,由于电动机仅是其负载的一部分,且一群电动机不会同时起动,故确定为3In(In为断路器的额定电流,In≥IL,IL为线路额定电流),对断路器进行试验,当试验电流为 3In时保持5s(In≤40A时),8s(40A<In<250A时),12s(In>250A时),然后将电流返回至In,断路器应不动作,这就是返回特性。 (2)表2为电动机保护型断路器的反时限断开特性注:按电动机负载性质可以选2、4、8、12min之内动作,一般的选 2~4min。7.2In也是一种可返回特性,它必须躲过电动机的起

      动电流(5~7倍In),Tp为延时时间,按电动机的负载性质可选动作时间Tp为 2s<Tp≤10s、4s<Tp≤10s、6s<Tp≤20s和9s<Tp≤30s,一般选用2s<Tp≤10s或4s<Tp≤10s。 (3) 配电保护型的瞬动整定电流为10In(误差为±20%),In为400A及以上规格,可以在5In和10In中任选一种(由用户提出,制造厂整定);电动机保护型的瞬动整定电流为12In,一般设计时In可以等于电动机的额定电流。 (4)表3为家用和类似场所用断路器的过载脱扣特性注:B、C、D型是瞬时脱扣器的型式:B型脱扣电流>3~5In,C型脱扣电流>5~10In,D型脱扣电流>10~50In。用户可根据保护对象的需要,任选它们中的一种。 (5)B类断路器的短路短延时特性DW15型断路器:3~10In(Inm为1600A时,Inm为壳架等级电流),3~6In(Inm为2500A、4000A时),短延时时间为0.2或0.5s。ME型断路器:3~12In,短延时时间0~0.3s可调。 DW45型断路器:0.4~15In,短延时时间0.1、0.2、0.3和0.4s可调。在进行工程设计时,应根据不同的负载对象来选择不同保护特性(如上所述)的断路器,以免因选用不当造成严重后果。在实践中最容易混淆的是电动机负载保护误选为配电保护型或家用保护型。小型断路器(MCB)也有电动机保护型,如天津梅兰日兰的C45AD等,它们的保护特性应符合表2。 如何选择断路器案例实战: 问:那些大号的断路器,250A 100A 之类的,这些是什么意思?允许最大承受电流250A?那这样算 250A的断路器,不是可以承受的了250A*380V=95000W?将近100个千瓦?那些家用小型的断路器,是怎么选择的?比如一台空调3000W的,那我应该选择多大的断路器?那我选择16安倍就足够了?16A*220V=3520W,已经超过了3000W,是不是就可以了? 答: 1. 你说的基本正确。
      但是关于三相电源的功率的算法是不正确的,比如250A的断路器可以带的设备功率,应该是:P=1.732UIcosφ,而不是简单的电压乘电流。
      2. 对于家用断路器,如果这个断路器只是带一个3000W的空调,可以按你计算的方法;如果这个断路器所带的电器设备不只是一个空调,而且后续设备不确定,一般是按断路器的电流要小于电缆的最大允许电流的原则来选,
      这样选择的意义在于在电缆由于电流过大烧毁前,断路器要断开。 只选用非电动机保护用断路器,只需使断路器整定电流大于1.2倍的线电流即可。若想全面了解断路器的选用原则,请看下文 1、一般选用原则: (1) 根据用途选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流选择断路器的额定电流; 根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。 具体要求是: ① 断路器的额定工作电压≥线路额定电压; ② 断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流; ③ 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算); ④ 线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流; ⑤ 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压; ⑥ 断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压