樱花燃气热水器显示e3要如何修

姚霞 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 大米多多 2015-11-08 16:19

      E3:防干烧装置动作

      ①当温控器动作断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障,若温控器因干烧而动作,可自行复位。

      ②当热熔断器组件断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、热熔断器组件有无因干烧而损坏。
      建议找樱花客服上门维修

      2 评论

    • 诺言_4391 2015-11-08 15:18

      显示E3是中途熄火,是热电偶的问题。在热电偶损坏,移位,接触不良或积碳严重的情况下燃烧几十秒就会熄火。建议找樱花客服上门维修。

      2 评论

    • ag123456 2015-11-08 15:40

      先给你解释下你这款型号的E3表示的含义,出现E3意味着机器有超温现象,也就是防干烧装置在起作用。这个情况一般是
      1:那个保险装置出问题了,也就是电路板,出现误报的可能,这种情况换电路板。
      2:水压不够,你说的你厨房不会而浴室会熄火,这种也有可能,如果是你浴室的水管道有问题,也可造成你浴室的水压比外面低,那么水温就会逐渐升高,超过一定温度就自动熄火。还有就是浴室可能没有你厨房通风效果好,出现散热不佳。(这种可能性应该最大,建议检查管道和通风口)
      3:当热熔断器组件出现问题也会有可能,而且那个探针如果不灵敏了有时也会让电路认为温度过高,而自动熄火保护。综合你说的情况,原因主要是你机器有超温现象,检查通风口和水压。

      1 评论