5条回答
桔子的橘 2015-11-07 11:10
施工工序 : 外墙找平层→面砖预留→安装栏杆扶手→栏杆扶手四周补平→粘贴面砖→抹灰收头→同色涂料刷面 2、施工要点及要求: ①找平层的水泥砂浆强度应符合设计要求,在栏杆扶手接口位置约200mm范围内找平层不粉,以利扶手在结构层上安装; ②扶手安装位置约200mm~300mm范围预留,以整砖甩头为原则; ③安装栏杆 ④注意扶手固定封堵方式及后补找平的平整度; ⑤面砖嵌贴的尺寸应规则、整齐、统一; ⑥抹灰收头应结合良好,无空鼓开裂,表面平整,与面砖结合处分界清晰、接头平顺; ⑦抹灰干燥后,按要求用与面砖同色的涂料涂刷表面; ⑧注意抹灰、刷涂施工时应保持墙面整洁。
施工注意要点 : ①预留的栏杆扶手接口位置要准确; ②找平层的砂浆强度、平整度要保证; ③面砖表面的平整度、接缝的平直度和宽度应保证。
沧海逸趣 2015-11-07 09:25
(1)安装流程:①从栏板1米线引入标准高度,用粉笔在栏杆安装阳台两侧或剪力墙体上划出1.06米标高线;②在线上打入膨胀螺栓(由于上层混凝土太薄,不能平行打入,否则可能使上层混凝土翘起,膨胀螺栓必须向下斜45度打入),然后利用栏板灰饼对中,将护栏固定于膨胀螺栓上焊接;③安装护栏,在每根护栏两边竖直打入膨胀螺栓并焊接;④沿护栏两边上口中向栏板斜向下30度打入膨胀螺栓并焊接,安装完成。
(2)安装要求:对中,垂直、水平安装等必须使用水平管严格控制,误差不允许大于3mm,特别是护栏安装必须垂直,如果使钢化玻璃两边角马错位过大,在角马上安装钢化玻璃时,拧紧螺栓会直接导致钢化玻璃爆裂。
卫生巾紫了 2015-11-07 08:51
阳台栏杆高度的设置是我们在装修过程中要考虑的重要问题之一。合适的高度可以防止小孩发生意外或者物品的掉落,这就决定着阳台栏杆有着严格规范。阳台栏杆需要根据人体重心稳定及心理要求,随住宅高度增高而增高;封闭阳台虽然没有改变人体重心稳定及心理要求,但封闭阳台护栏也应满足阳台净高要求。
常见的低窗台距地0.5米左右,如果紧贴内墙增加0.4米护栏或栅栏肯定达到规范要求的防护措施。如果窗台台面太大,如凸窗等,小孩经常站在窗台上眺望,而且使用者也必须站到窗台上开启窗户,这时,附加在窗台上的护栏本身高度应达到0.9米。护栏净高不应低于1.05米,中高层、高层住宅的护栏净高不应低于1.1米。
注:栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空。
wangsanbao123 2015-11-07 08:28
热心网友
根据国家规范要求:1、栏杆材料必须有足够的强度;2、安装必须牢固;3、室内天井、其他凌空面栏杆高度不得小于1.05米;4、室外阳台、其他凌空面栏杆高度不得小于1.1米,不宜大于1.2米;5、栏杆的计算高度从可蹬踏面算起;6、窗台高度低于60厘米必须加栏杆;7、栏杆底部10厘米范围不得镂空,必须设挡台;8、有儿童活动场所的栏杆不得使用易攀爬竖向栏杆;9、楼梯栏杆的竖向栏杆净间距不得大于110毫米,梯井宽度大于200毫米时应有防坠落措施。哈哈,这不是规范原文,是我记忆中的规范要求,希望对你有所帮助!