洁净厂房吊顶要求是什么?

钭幻柏 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-11-07 10:22

      1吊顶工程验收时,应检查下列文件和记录: 1   )吊顶工程施工详图、设计及施工说明和相关产品合格证、性能检测报告和进场验收记录等; 2)隐蔽工程验收记录; 3)施工记录。 2吊顶工程的施工前,应对下列隐蔽工程进行验收、交接。 1)`吊顶内各类管道、功能设施和设备的安装工程; 2)龙骨、吊杆和预埋件等的安装,包括防火、防腐、防霉变、防尘处理; 3)其它与吊顶相关的隐蔽工程。 3吊顶工程的检验批,应按洁净室(区)面积500㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。 4安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其它支架的标高等办理工序交接手续。 5吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈或防腐处理;当吊顶上部作为静压箱时,预埋件与楼板或墙体的衔接处,均应进行密封处理。支吊架应采取防尘处理。 6吊顶的固定和吊挂件,应与主体结构相联。不得与设备支架和管线支架联接;吊顶的吊挂件亦不能用作管线支吊架或设备的支吊架。 ⅰ   主控项目 7空气过滤器、灯具、烟感探测器、扬声器和各类管线穿吊顶处的洞口周围应平整、严密、清洁,并用不燃密封材料封堵。隐蔽工程的检修口周边应采用密封垫密封。 检查方法:观察、检查,对严于5级时应作密闭检测。 检查数量:全数检查。 8吊顶的标高、尺寸、起拱、板间缝隙应符合设计要求。 板间缝隙应一致,每条板间缝隙误差不得大于0.5㎜;并以密封胶均匀密封,做到平整、光滑、略低于板面,不得有间断和杂质。 检查方法:观察、尺量,水平仪测试。 检查数量:每检验批检查20%。 9吊顶饰面的材质、品种、规格等,应符合设计要求,并对产品性能进行核对。 检查方法:观察检查,检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录。 检查数量:按批检查。 10吊杆、龙骨和饰面板的安装必须安全、牢固。 检查方法:观察、手板检查,检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 检查数量:每检验批检查20%。 11吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式,应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理,处理后具有不产尘、防霉变。 检查方法:尺量、观察,检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录。 检查数量:每检验批检查20%。 12吊杆与主龙骨端部距离之间不得大于300㎜,当大于300㎜时,应增加吊杆。吊杆间距宜小于1.5m。 检查方法:观察、尺量。 检查数量:每检验批检查20%。 ⅱ   一般项目 13吊顶饰面表面应清洁、光滑、色泽一致,不得有翘曲、裂纹和缺损;并不得产生霉变,不产尘。 检查方法:观察检查。 检查数量:每检验批检查20%。 14金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。 检查方法:观察检查。 检查数量:每检验批检查20%。 15吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表4.5.15的规定。

      0 评论

    • 森深不见鹿 2015-11-07 08:20

      洁净厂房吊顶一般要求:
      第一,吊顶装修设计首先对于有声学要求的房间顶棚,其表面形状和材料应根据音质要求来考虑。
      第二,应结合室内设计进行统筹考虑,装设在顶棚上的各种灯具和空调风口应成为吊顶装修的有机整体。   
      第三,要便于维修隐藏在吊顶内的各种装置和管线。
      第四,吊顶应便于工业化施工,并尽量避免湿作业。要依据层高确定是否吊顶以及吊顶的形式。一般公装如办公装修,工厂装修,仓库装修等较大建筑面积都需要根据实际要求来吊顶装修

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-11-07 08:12

      没有国家的强制标准。但是吊顶内的设备需要高度一定要留足。
      其中,除建筑构造需要空间外还应考虑:送风、回风、排烟、电缆桥架、工艺直排、工艺纯水、压缩空气、事故照明各类设备设施外还应考虑检修人员的活动和操作空间需要。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 2天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 2天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 29天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。