阿里斯顿壁挂炉故障怎么维修

杨肖 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    8条回答

    • kitty1235 2015-11-06 10:52

      机器型号 故障代码 故障描述 处理方法
      晶蓝 E1 风机/风压开关/烟道管 重新启动,检查烟道是否堵塞无效报修。
      E2 点火失败 必须手动复位。检查燃气开关是否打开;燃气供应是否正常或管内是否有空气。
      E3 采暖温度传感器故障/过热 复位或断电重启无效报修。
      E4 淋浴温度传感器故障/过热 复位或断电重启无效报修。
      E5 EEROM 必须手动复位无效报修。
      E6 系统缺水 复位或断电重启。检查压力表水压是否过低,重新注水。
      E7 假火焰 复位或断电重启。
      E8 外界因素熄火 检查是否停气,烟道是否迎风,室外风力是否偏大否则报修。
      E9 机械温控过热保护 询问用户暖气管道是否关闭,复位无效报修。
      BS逸 温度指示灯90℃和点火失败指示灯同时恒光 过热 询问用户暖气管道是否关闭,复位无效报修。
      温度指示灯40℃、50℃和烟道异常指示灯同时闪光 循环水不足(警告) 检查压力表水压是否过低,重新注水。
      温度指示灯40℃、50℃和点火失败指示灯同时恒光 循环水不足(停机) 检查压力表水压是否过低,重新注水。
      温度指示灯60℃、70℃和烟道异常指示灯同时闪光 供暖出水温度探头开或短路 复位或断电重启无效报修。
      温度指示灯70℃、80℃和烟道异常指示灯同时闪光 供暖回水温度探头开或短路 复位或断电重启无效报修。
      温度指示灯70℃和烟道异常指示灯同时闪光 存储器故障 复位或断电重启无效报修。
      温度指示灯80℃和烟道异常指示灯同时闪光 PCB控制面板通讯错误 复位或断电重启无效报修。
      温度指示灯80℃和点火失败指示灯同时恒光 主PCB故障 复位或断电重启无效报修。
      点火失败指示灯恒光 点火失败 复位或断电重启无效报修。
      温度指示灯50℃、60℃、70℃和烟道异常指示灯同时闪光 假火焰 复位或断电重启无效报修。
      温度指示灯60℃、70℃、80℃和烟道异常指示灯同时闪光 意外熄火 复位或断电重启无效报修。
      烟道异常指示灯同时恒光 排烟故障 复位或断电重启无效报修,检查烟道是否堵塞无效报修。

      7 评论

    • 8181 2017-01-17 08:10

      回复 c527f655:我家的是不定时亮灯,按复位还能在用。发现是火焰检测信号问题,换了主板上的光耦好了。原版用的4n27我换成了4n30

      6 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-06 10:03

      阿里斯顿壁挂炉使用3-4年左右,电路板很容易损坏,大部分会出现刚开可以着火,大概5-6秒钟亮红灯现象,红灯为故障灯。复位后还是依旧,此现象为电路板工作异常所致,这种现象经多次研究发现是点着火后主板检测不到火焰,主板会认为没有点着火,所以就马上把煤气关掉,导致炉子亮红灯。这种情况在以前只能换主板,现在不需要换主板也可以排除故障,只需要查出主板上的坏元器件,换上同样规格的就可以,修完后,主板至少能延长6-7年的寿命。

      6 评论

    • c527f655 2017-01-07 19:22

      回复 可爱的橙子:我家就是这个问题,请问换什么元件?

      2 评论

    • 5f5f6c38 2017-03-05 21:07

      回复 8181:请问你的联系方式,有问题想要请教

      1 评论

    • 83d827cbc6ba4 2021-01-05 22:39

      回复 Standby凡:阿里斯顿壁挂炉显示223是什么故障

      0 评论

    • 5f5f6c38 2017-03-05 21:26

      回复 8181:能留个联系方式吗?谢谢

      0 评论

    • Standby凡 2015-11-06 09:41

      故障现象,原因及解决办法

      1、压力不足故障
      故障现象: 水泵不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。

      故障原因:
      a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。
      b)压力开关故障。
      c)管道系统内有大量的空气。

      解决办法:
      a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。
      b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。
      c)对管道系统进行排气。

      2、管道缺水故障
      ①故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。

      故障原因:
      a)水泵电源线脱落
      b)水泵因为长时间不用抱死。

      解决方法:
      a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。
      b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。

      ②故障现象:水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。

      故障原因:
      a) 水泵有空气没有排尽导致水泵空转。
      b) 采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。
      c) 管道内有空气没有排尽。
      d) 水流开关故障。
      e) 压差式机型管道产生的压差不够。

      解决方法:
      a) 拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。
      b) 采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。
      c) 管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。
      d) 水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。
      e) 在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。

      3、风机风压故障
      ①故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。

      故障原因:
      a) 风机卡死或烧坏;
      b) 接插件接触不良
      c) 控制器故障
      d) 电容损坏
      e) 市电电压过底。

      解决方法:
      a) 用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。
      b) 接插件接触不良重新接插好。
      c) 控制器故障更换控制器。
      d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。
      e)加装调压器,调高市电电压使之为220V。

      ②故障现象: 风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。

      故障原因:
      a) 风压开关短路
      b) 风压开关不闭合。
      c) 接插件接触不良。
      d) 吸排气口堵塞。
      e) 控制器故障。

      解决方法:
      a) 用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换或调节风压开关。
      b) 如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。
      c) 如果接插件接触不良,则重新接插好。
      d) 前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净。
      e) a、b、c、d的故障均已排除,则检查脉冲点火器接插件是否接触良好,主控器是否有4.5V电压输出。如果接触不良,则接插良好;如果有4.5V输出则更换脉冲点火器;如果没有4.5V输出则更换主控制器。

      0 评论