施工现场临时用电安全措施是什么

熊顺慈 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 我就是我d 2015-11-06 19:23

      施工现场临时用电安全措施
        a) 现场施工用电缆、电线必须采用TN-S 三相五线制。严禁使用三相四芯再外加一芯代替五芯电缆、电线。现场所有配电导线采用橡套软电线,不准使用塑料线及花线,不允许用铁丝、铜线代替保险丝。
        b) 施工用电投入运行前,要经过有关部门验收合格后方可使用,管理人员对现场施工用电要有技术交底。
        c) 临时用电线路采用架空敷设,潮湿和易触及带电体场所的临时照明采用不大于24V 的安全电压。
        d) 施工现场供电线路、电气设备的安装、维修保养及拆除工作,必须由持有效证件的电工进行。
        e) 配电房室内安全工具及防护措施、灭火器材必须齐全有效。
        f) 对易燃易爆、危险品存放场所的设备,要加强监控、检查工作,发现问题立即整改。
        g) 对固定、移动机具及照明的使用应实行二级漏电保护。并经常进行检查、维修和保养。
        h) 现场电工必须熟练掌握并认真执行建设部施工现场临时用电安全技术规范,及供电局、劳动局安全技术须知有关规定。
        i) 电工持证上岗,坚守工作岗位,遵守职业道德和操作规程,并做好施工日志。
        面向生产第一线,做到随叫随到,对工作认真负责,不断提高技术水平,全心全意为施工生产服务。
        j) 现场电工应随时掌握现场所有供电线路、用电设备的绝缘程度和使用运行情况,设备增减情况,开关箱、流动箱及用电设备的熔丝匹配情况,插座及开关的保护盖齐全完好情况,如有损坏时应及时更换。
        k) 现场使用的配电箱、线路、用电设备、零配件齐全无损,无裸露,标记无脱落,外观清洁,摆放整齐。
        l) 必须严格做到"三级配电、二级保护"。施工现场必须设置总配电箱或柜,不得直接在供电局或建设单位提供的电源系www.fdcew.com统上向各分配电箱供电。
        m) 各类配电箱中的RC 熔断器内严禁使用铜丝作保护,必须使用专用的铜熔片,并做到与实际使用相匹配。
        n) 开关箱必须做到"一机、一闸、一漏、一箱"的要求,箱内漏电开关不得大于30mA/0.1S 的额定漏电动作电流要求。
        o) 开关箱必须固定挂设,不得随地放置,严禁箱体倾斜15°以上使用。
        p) 对所有供电线路、用电设备、各类配电箱,现场值班电工班每天至少要进行两次全面细致的的检查,发现问题及时处理并做好记录。
        q) 值班人员按规范要求定期对配电室低压柜进行检查清扫,发现问题及时汇报。
        r) 对施工现场所有配电箱,每周必须清扫一次。灰尘多、潮湿等场所,根据情况增加清扫次数,保证配电箱的清洁完整。
        s) 用电设备在安装使用前,必须先摇测绝缘电阻,合格后才能投入使用。
        t) 现场电工必须做好漏电保护开关的动作记录,如动作时间、动作原因、动作次数等,查清动作原因处理恢复后,才能继续投入使用。
        u) 现场所有用电设备 必须另接三级配电箱,否则不准使用。箱内必须配有开关及漏电保护器,三级箱与二级箱距离不得大于30m,三级箱至用电设备距离不得大于5m。
        v) 在雨季施工每月必须对漏电开关进行末端试验,发现不动作立即更换,如实记录。

      1 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-09 13:11

      施工现场必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求:
      l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TN s保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。
      2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接地装置可靠连接,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可靠连接,每一接地装置的接地电阻不得大于4Ω。
      3.“三相五线制”的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。
      4.专用保护接零(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求(架空敷设不得小于10m矗的铜芯绝缘线)。
      5.接至单台设备的保护接零(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截面积的50%,且不得小于2 5m矗多股绝缘铜芯线(设备出厂已配电缆,且必须拆开密封部件才能更换电缆的设备除外,如潜水泵)。
      6.与相线包扎在同一外壳的专用保护接零(地)线(如电缆),其颜色必须为绿/黄双色线,该芯线在任何情况下不准改变用途。
      7.专用保护接零(地)线在任何情况下严禁通过工作电流。
      8.动力线路可装设短路保护,照明及安装在易燃易爆场所的线路必须装设过载保护。
      9.用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆线路或绝缘导线穿管敷设线路的导体允许载流量的2 5倍(即{捕≤2 5倍(即I熔≤2.51I熔),或明敷绝缘导线允许载流量的l.5倍(即I熔≤1.5 I熔x )。
      10.用自动开关作线路短路保护时,自动开关脱扣器的额定电流不小于线路负荷计算电
      流,其整定值应不大于线路导体长期允许载流量的2.5倍(即脱≤2.5I线)。
      1l.装设过载保护的供电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流
      或自动开关过载电流长延时脱扣器整定电流的1.25倍(即I线≥1.25I熔或) I线≥1.25 I脱)。
      12.保护、控制线路的开关、熔断器应按线路负荷计算电流的1.3倍选择( I开≥l.31I计)。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-09 12:08

      建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
      1 采用三级配电系统;
      2 采用TN-S接零保护系统;
      3 采用二级漏电保护系统。
      临时用电组织设计
      3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。
      3.1.6 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施,并应符合本规范第3.1.4、3.1.5条规定。
      3.1.4 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。
      3.1.5 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   