砂浆稠度试验方法是什么?

陆敏燕 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Lin_4987 2015-11-06 17:21

      砂浆稠度试验

      1.试验目的

      砂浆的稠度,亦称流动性,用沉入度表示。本方法适用于确定配合比或施工过程中控制砂浆的稠度,以达到控制用水量的目的。

      2.试验仪具

      (1)砂浆稠度仪:

      由试锥、容器和支座三部分组成。试锥由钢材或铜材制成,试锥高度为145mm、锥底直径为75mm、试锥连同滑杆的质量应为300g;盛砂浆容器由钢板制成,筒高为180mm,锥底内径为150mm;支座分为底座、支架及稠度显示三个部分,由铸铁、钢及其它金属制成。

      (2)钢制捣棒:直径10mm、长350mm、端部磨圆。

      (3)秒表等。

      3.试验方法

      (1)将盛浆容器和试锥表面用湿布擦干净,并用少量润滑油轻擦滑杆,然后将滑杆上多余的油用吸油纸擦净,使滑杆能自由滑动。

      (2)将砂浆拌和物一次装入容器,使砂浆表面低于容器口约l0mm左右,用捣棒自容器中心向边缘插捣25次,然后轻轻地将容器摇动或敲击5~6下,使砂浆表面平整,随后将容器置于稠度测定仪的底座上。

      (3)拧开试锥滑杆的制动螺丝,向下移动滑杆,当试锥尖端与砂浆表面刚接触时,拧紧制 动螺丝,使齿条测杆下端刚接触滑杆上端,并将指针对准零点上。

      (4)拧开制动螺丝,同时计时间,待10s立即固定螺丝,将齿条测杆下端接触滑杆上端,从刻度盘上读出下沉深度(精确至lmm)即为砂浆的稠度值。

      (5)圆锥形容器内的砂浆,只允许测定一次稠度,重复测定时,应重新取样进行测定。

      4.结果处理及精度要求

      取两次试验结果的算术平均值为试验结果测定值,计算值精确至1mm。两次试验结果之差,如大于20mm,则应另取砂浆搅拌后重新测定。

      0 评论

    • 瞎激动51 2015-11-06 16:33

      按建设部标准《建筑砂浆基本性能试验方法》(JGJ70-90)规定的方法如下: (1)仪器设备 ①砂浆稠度测定仪:主要构造有支架、底座、带滑杆的圆锥体(重300g)、刻度盘及盛砂浆的圆锥形金属筒。圆锥体的高度为145mm,锥底直径为75mm。圆锥形金属筒的高度为180mm,锥底内径为150mm。 ②捣棒:直径为10mm、长350mm的钢筋,其一端呈半球形。 ③砂浆搅拌锅。 ④砂浆分层度筒:由上下两层金属圆筒及左右两根连接螺栓组成。圆筒内径为150mm,上层(无底)高200mm,下层(有底)高100mm。连接时,上下层之间加设有胶皮垫圈。 (2)稠度试验方法 ①将拌合好的砂浆一次注入稠度测定仪的金属筒内,使砂浆表面约低于筒口10mm左右; ②用捣棒自容器中心向筒边插捣25次,然后轻轻地将筒摇动或敲击5~6下,使砂浆表面平整,随后将筒移至测定仪底座上; ③向下移动滑杆,当圆锥体尖端与砂浆表面刚接触时,用旋钮固定滑杆位置,并将指针调整在刻度盘上的零点; ④放松旋钮并计时,使圆锥体自由落入砂浆中,待10s后,从刻度盘上读出下沉距离(以计),即为砂浆的稠度值; ⑤砂浆的稠度,应取两次试验结果的算术平均值。计算值精确至1㎜; ⑥两次试验值之差如大于20mm则应另取砂浆搅拌后重新测定。 (3)分层度试验方法 ①将拌合好的砂浆先进行稠度试验,然后将同批砂浆(或经稠度试验的砂浆重新拌和均匀)一次注满分层度筒内; ②静置30min后,去掉上层200mm砂浆,然后取出底层100mm砂浆,在砂浆搅拌锅内重新拌匀,2min,再测定砂浆稠度值; ③两次砂浆稠度的差值,即为砂浆的分层度值(以mm计); ④砂浆的分层度应取两次试验结果的算术平均值。两次分层度试验值之差如大于20mm应重新做试验。

      0 评论

    • 大智若愚_6913 2015-11-06 16:25

      《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009条文摘要3取样及试样制备3.1取样3.1.1建筑砂浆试验用料应从同一盘砂浆或同一车砂浆中取样。取样量不应少于试验所需量的4倍。3.1.2当施工过程中进行砂浆试验时,砂浆取样方法应按相应的施工验收规范执行,并宜在现场搅拌点或预拌砂浆卸料点的至少3个不同部位及时取样。对于现场取得的试样,试验前应人工搅拌均匀。3.1.3从取样完毕到开始进行各项性能试验,不宜超过15min。   3.2试样的制备3.2.1在试验室制备砂浆试样时,所用材料应提前24h运入室内。拌合时,试验室的温度应保持在20士5℃。当需要模拟施工条件下所用的砂浆时,所用原材料的温度宜与施工现场保持一致。3.2.2试验所用原材料应与现场使用材料一致。砂应通过4.75mm筛。3.2.3试验室拌制砂浆时,材料用量应以质量计。水泥、外加剂、掺合料等的称量精度应为士0.5%,细骨料的称量精度应为士l%。3.2.4在试验室搅拌砂浆时应采用机械搅拌,搅拌机应符合现行行业标准《试验用砂浆搅拌机》JG/T3033的规定,搅拌的用量宜为搅拌机容量的30%一70%,搅拌时间不应少于120s。掺有掺合料和外加剂的砂浆,其搅拌时间不应少于180s。3.3试验记录3.3.1试验记录应包括下列内容:1取样日期和时间;2工程名称、部位;3砂浆品种、砂浆技术要求;4试验依据;5取样方法;6试样编号;7试样数量;8环境温度;9试验室温度、湿度;10原材料品种、规格、产地及性能指标;11砂浆配合比和每盘砂浆的材料用量;12仪器设备名称、编号及有效期;13试验单位、地点;14取样人员、试验人员、复核人员。   9立方体抗压强度试验9.0.1立方体抗压强度试验应使用下列仪器设备:1试模:应为70.7mm×70.7mm×70.7mm的带底试模,应符合现行行业标准《混凝土试模》JG237的规定选择,应具有足够的刚度并拆装方便。试模的内表面应机械加工,其不平度应为每100mm不超过0.05mm,,组装后各相邻面的不垂直度不应超过士0.5°;2钢制捣棒:直径为10mm,长度为350mm,端部磨圆;3压力试验机:精度应为1%,试件破坏荷载应不小于压力机量程的20%,且不应大于全量程的80%;4垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸应大于试件的承压面,其不平度应为每100mm不超过0.02mm;5振动台:空载中台面的垂直振幅应为0.5士0.05mm,空载频率应为50士3Hz,空载台面振幅均匀度不应大于10%,一次试验应至少能固定3个试模。9.0.2立方体抗压强度试件的制作及养护应按下列步骤进行:1应采用立方体试件,每组试件应为3个;2应采用黄油等密封材料涂抹试模的外接缝,试模内应涂刷薄层机油或隔离剂。应将拌制好的砂浆一次性装满砂浆试模,成型方法应根据稠度而确定。当稠度大于50mm时,宜采用人工插捣成型,当稠度不大于50mm时,宜采用振动台振实成型;l)人工插捣:应采用捣棒均匀地由边缘向中心按螺旋方式插捣25次,插捣过程中当砂浆沉落低于试模口时,应随时添加砂浆,可用油灰刀插捣数次,并用手将试模一边抬高5--10mm各振动5次,砂浆应高出试模顶面6--8mm;2)机械振动:将砂浆一次装满试模,放置到振动台上,振动时试模不得跳动,振动5-10s或持续到表面泛浆为止,不得过振;3应待表面水分稍干后,再将高出试模部分的砂浆沿试模顶面刮去并抹平;4试件制作后应在温度为20士5℃的环境下静置24土2h,对试件进行编号、拆模。当气温较低时,或者凝结时间大于24h的砂浆,可适当延长时间.

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 21天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、