给排水工程施工验收规范是:⑴建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013);
⑵建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002);
⑶通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002);
⑷建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)〖2009年版〗;
⑸采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003);
⑹自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005);
⑺工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-2010);
⑻制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范(GB50274-2010);
⑼压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(GB50275-2010);
⑽建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007);
⑾公共建筑节能施工质量验收规程(DB11/510-2007);
⑿民用建筑节能现场检验标准(DB11/T555-2008);
⒀建筑设计防火规范(GB50016-2006);
⒁高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)〖2005年版〗;
⒂沟槽式连接管道工程技术规程(CECS151:2003);
⒃通风管道技术规程(JGJ141-2004);
⒄气体灭火系统施工及验收规范(GB50263-2007);
⒅建筑防火封堵应用技术规程(CECS154:2003);
⒆建设工程施工现场安全防护、厂容卫生、环境保护及保卫消防标准(DBJ01-83-2003)。
⒇防空地下室给排水设施安装 (07FS02)
(21)防空地下室通风设计 (2007年合订本)FK01~02
(22)人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004
(23)人民防空工程防护设备选用图集RFJ01-2008
(24)人防工程设计大样图 RFJ05-2009
kitty1235 2015-11-06 11:36
给排水工程验收规范简介:
给排水工程验收规范主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行;提出了使用功能的检验和检测内容;列出了各分项工程中主控项目和一般项目的质量检验方法。目的是为了加强建筑工程质量管理,统一建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收,保证工程质量。
给排水工程验收规范常见质量通病
给水工程
1、底层“一户一表”集中水表箱出水管(如PEX管)外套PVC-U排水管,套管内的多根立管无采用支架固定。套管入户管口采用中小斜三通(如DN110×50),给水立管穿墙入户后,三通口未封堵。
2、钢塑(衬塑)复合管配件不符合要求。
3、沿楼地面找平层敷设的给水管半明暗现象。
4、建筑毛坯房楼地面找平层或墙体内暗埋的给水管道无标识。
5、敷设在屋面、阳台、室外墙面上易被阳光照射的塑料给水管(如PP-R管、PEX管等)未采取防紫外线措、施。
6、给水管道穿越伸缩缝、沉降缝等未采取措施。
7、不锈钢管、铜管管道铁质支架未采取防电化学腐蚀措施。
排水工程
1、排水支管接入横干管,立管接入横干管时,横干管用三通加90°弯头组合的管中心轴线接出。
2、排水横干管、横管变径时,采用偏心异径管管底平接或管中心轴线连接或同心异径管连接或采用瓶口三通连接。
3、仅设伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离偏小,不符合规定要求。
4、排水支管连接至排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离小于1.5m。
5、排水竖支管与立管拐弯处的垂直距离小于0.6m。
6、排水塑料横管的直线管段大于2米,没有设置伸缩节或用立管的普通伸缩节或伸缩节位置设置错误。
7、高层建筑(十层及十层以上的居住建筑及建筑高度超过24m的公共建筑)中明设塑料排水管公称外径大于或等于110mm的阳台立管及上人屋面立管,在穿楼层底处未设置阻火圈;阻火圈与楼板固定的螺栓连接不到位,甚至没有采用螺栓固定。
8、排水立管设有乙字弯管或两个45°弯头组合时,在乙字弯或两个45°弯头的上部无设置检查口;暗装立管的检查口处无设检修门。
9、排水横管清扫口的设置:a地面上的清扫口盖高出地面;b、在水流转角大于45°的排水横管上,未设置清扫口;c、通向室外的排水管,穿过墙壁或基础下弯处,未设置清扫口;d排水横管连接清扫口用三通或90°弯头管件连接。