    • ag123456 2015-11-06 11:42

      室内装修电路需要注意事项:
      1、弱电宜采用屏蔽线缆,二次装修线路布置需要重新开槽布线,大多强弱电只能从地面走管,而且强弱电管交叉、近距离并行等情况很常见。如弱电采用非屏蔽线缆,可能会造成信号干扰;
      2、电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线”;
      3、原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,二次水电改造时宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,从而留下后患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,则两种管材均可使用;
      4、水电设计需要把握自己要求的水电路改造设计方案与实际水电系统是否匹配问题,如新住宅楼如果用到即热型电热水器、中央空调和其他功率特别大的电器,需要考虑从配电箱新配一路线供其使用;
      5、厨房水电设计需要橱柜设计图纸配合加上安全性评估成案;
      6、水电设计时一定要掌握厨房卫生间及其他功能间家具、电器设备尺寸及特点,才能对水电改造方案做出准确定位。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-11-06 11:40

      1. 设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
      2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。
      3. 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
      4. 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
      5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
      6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
      7. 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
      8. 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
      9. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。

      0 评论

    • kitty1235 2015-11-06 11:26

      一、  家庭装修电气设计基本规定:
      (一)设计中必须严格遵守国家的有关设计规范及设计技术规程。
      (二)贯彻执行国家的有关节能政策。节能设计应遵循技术先进、安全适用、经济合理、节约能源和保护环境的基本原则。在设计中应正确地选择最佳计算数据,合理选择节能设备(灯具等),采用节能控制方式(如开关控制数量及调光方法等)。
      (三)根据项目的规模和要求,确定每个设计阶段和内容。
      1、  方案设计:征求用户的需要和要求,绘制线路到用电点的方框图。
      2、  初期设计:绘制用电点和灯具布置图。
      3、  施工图设计(详细设计):
      (1)设计说明,语言力求简练,平面图已表示清楚的不必重点叙述。凡施工图中未注明,带共性的问题或图中表达不清的加以说明。说明一般包括动力照明线路、弱电、控制及一些特殊做法。
      (2)施工图是工程的语言,平面图复杂的项目、强、弱电,灯具插座分别表示,力求清晰整洁,简化图纸、方便施工。
      (3)平面图应绘制线路敷设方式及线缆的规格型号配电箱安装方式及高度。重点场所的照明应进行照度计算后布置灯具。
      (4)施工图设计内容,包括供电系统图,灯具布置图,电气平面图。简单的家庭电气设计系统图和平面图可在一张图内表示。
      二、  家庭常规设备及容量、线路设计一般设计要求。
      (一)   家用电器设备及容量:掌握家庭电器的容量和用电性质是做好电气线路设计的核心,正确设计线路可避免过负荷跳闸和线路烧毁等事故,家电设备在使用上又分长时制和短时制两大类。从表中可见长时制工作的电器仅占全部电器设备的46%,而且户性的用电差别也不大,主要差别在空调和照明上。
      (二)   线路设计一般要求:绝大部分家用电器不管户型如何,使用的几乎无多大变化,因此导线的截面和保护选择应以实际使用为基点,线路的导线应选用铜芯塑料线。进户线不应小于6㎜2,干线不应小于4㎜2,,一般插座回路不小于2.5㎜2,空调回路应单设一路,其截面不应小于2.5㎜2,若一般插座和空调为一回路时,其干线不应小于4㎜2。插座的设置应为电器设备提供足够的电源接口,并且方便使用,尽量避开家具放置的位置。居室、厅不应少于三组(每组插座均有二、三极插孔)其中一组要考虑空调用电,设在外墙内距地2.2M左右,其插座为15A三孔插座。卫生间设防溅型插座两组,为洗衣机沐浴器供电。厨房至少设二组插座,为排油烟机、水箱、微波炉等提供电源。两居室以上的户型应设两个以上的共电视天线插座和电话插座。
      (三)   配电系统:住宅的配电系统一般采用TN-C-S(三相五线制度),在家庭装修电气设计时应保持原供电系统、对原旧式住宅,供电系统应进行改造,其用电插座TN-C-S(即火、零、地)三孔插座,以防漏电发生触电事故。在每户的总配电箱上装漏电断路器控制2~3路插座回路。
      (四)   照明:住宅照明除了满足照度标准和照明质量外,还应注意照明节能,大力推广紧凑型荧光灯,TDL细管荧光灯等节能型光源和电子镇流器、施行绿色照明。照明节能主要从光源和灯具上采取节能措施,如采用高效反射型灯具、电子镇流器(节电15~20%)TDL细管荧光灯(节电约10%)紧凑型荧光灯(节电约60%)。
      三、  电气平面图设计要求:
      1、采用国家最新规定的电器符号和表示方法(见图形符号)
      2、图中应标注安装方法高度(见图纸实例及说明)
      3、线路的规格、型号及数量去向。(见图纸实例及说明)
      4、设计说明
      5、附图形符号表。
      四、  用电负荷的计算、开关、导线规格确定常识:
      1、  负荷计算只有进行了用电负荷的计算(估算)后,才能确定开关导线的规格,这是正确设计的基础。
      家庭电器的负荷计算利用公式P=IUcosф。其中P为用电器具的电功率总和(KW),I为电流(A),U为电压220V,cosф用电设备的功率因数(是一个≤1的数),电动机功率因数cosф=0.8,灯具白炽灯为1,电热类为1,日光灯(气体放电类)为0.8。通过公式计算出线路中的电流,最后选定导线及开关规格。
      例1.     如单相空调机为1.2P,如何确定其电流和选导线开关?
      1.2P 换算成电功率为0.735KW×1.2     U=220V, cosф=0.8
      电流   I=P/(U×cosф)=(0.735KW×1.2)/220×0.8=0.005KA=5A
      可选用2.5㎜2的铜芯线和10A开关。
      例2.     一住宅白灯灯泡20个,每个灯为25W,日光灯6套,每套40W,电热水器一台,功率为1.5KW,确定电流和导线开关。
      白炽灯电流I白=(25×20)/220=2.3A
      日光灯电流 I日=(40×6)/220×0.8=1.4A
      电热器电流 I热=1500/(220×1)=7A
      总电流 I=I白 I日 I热=2.3 1.4 7=11A
      总干线可选4㎜2铜芯线和15A开关。
      为简化计算可以按以下估算:
      羊相:1KW的容量其中电流为5A,空调制冷量1P为1KW.
      三相:1KW的容量其中电流为2A,未确定电流
      铜芯线每一平方毫米可以长期通过6A安全电流,计算中不足2.5㎜2的导线截面应按规范选用2.5㎜2的导线。例如1一回路的总电流为6A,计算时为1㎜2,但要选2.5㎜2的导线。例2,一回路的总电流为36A,计算为6㎜2,实际选用6㎜2导线。
      2、家用电器容量表:
      名称 1~2室户 3~4室户 工作制度
       功率(W) 功率(W) 长时 短时
      照明 100~200 200~400 ◎ 
      电风扇 60~120 60~120 ◎ 
      电冰箱 60~120 60~120 ◎ 
      洗衣机 100~300 100~300   ◎
      电视机 100~300 100~300 ◎ ◎
      音响 100~300 100~300   ◎
      空调 1000 1000~2000   ◎
      电饭锅 600~2000 600~2000   ◎
      计算机 300~350 300~350 ◎ 
      微波炉 950~1200 950~1200   ◎
      录音机 50 50 ◎ 
      吸尘器 600~1000 600~1000   ◎
      电热水器 2000~3000 2000~3000   ◎
      设备容量 6040~9940 6140~11140   
      计算容量 2416~3975 2456~4456   
      KX 0.4 0.4   
       
       
      五、  照明设计:照明方式可以分为:一般照明、局部照明和装饰照明
      1、  对于均匀布灯的照明,其距离比不宜超过所选用的最大允许值。并且边缘灯具与墙距离不宜大于灯间距离的1/2。
      2、  在同一照明房间内,其工作区的某一部分或几个部分需要较高照度时,应采取分区照明。
      3、  局部照明宜在下列情况中采用:
      (1)       局部需要有较高的照度。
      (2)       为加强某方向光照以增强质感时。
      4、  照明计算:
      利用单位容量法确定灯的数量,其公式:N=PN/PNL, 白炽灯:PN.100=(22W/m).A , 荧光灯PN100=(W/㎡).A,为达到平均照度100IX,室内地面面积每平方米需要用白灯灯22W,荧光灯5.5W,式中PN—达到某一照度值时全部灯的标称功率之和(W);PN.100—达到100IX时全部灯的标称功率(W), PNL—每个灯的标称功率(W),A—地面面积(㎡),N—灯的数量(个)。
      例:某工作室内地面面积18㎡,希望平均照度为150 IX,今考虑装带反光罩荧光灯,需要多少个?
      平均照度为100IX                  所需总容量 PN.100=55W/(㎡.A)=55×18=99W
      平均照度为150 IX                 所需总容量 PN.150=(99W/100 IX). 150IX =160W
      需要40W日光灯 N=160W÷40W=4
      5、  居住一般照明的推荐照度
      序号 名称 推荐照度(IX)
      1 卫生间盥洗室、更衣室 5~15
      2 书房、设计室、打字室 100~200
      3 起居室、餐厅、厨房 15~30
      4 卧室 20~50
      5 健身房 100~200