断路器的选择原则?

郎剑 | 被浏览 8年以前 |

家用的断路器,请问要怎么选择,有什么原则吗

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 我就是我d 2015-11-05 18:05

       1 型号选择。按不同用途选用不同的低压断路器。低压断路器一般分为配电用、照明用、保护电动机用、可控硅保护用以及漏电保护用等。2
        2 极数选择。根据控制、保护对象的相数,选择四极、三极、二极、单极低压断路器。3 额定电压应大于或等于断路器安装处线路的最大工作电压,即:UNZ
        m。。 4 额定电流应大于或等于线路的计算电流。
        低压断路器的额定电流包括三部分的额定电流:一是断路器主触头的额定电流人;二是电磁脱扣器的额定电流IN、O。;三是热脱扣器的额定电流
        
        低压断路器具有过电流、失压、分断等脱扣机构以及良好的延时特性,是比较完善的自动化保护电器,在低压电气设备及其配电线路中得到了非常广泛地应用

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-11-05 14:50

      断路器的选择原则是
      1、断路器额定电压≥线路额定电压;   
      2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;   
      3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;   
      4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;   
      5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;   
      6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

      0 评论

    • 木椿mf 2015-11-05 14:36

      断路器一般选用原则
      (1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。
      (2)断路器的额定电流≥线路负载电流。
      (3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。 (4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。
      (5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
      (6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。
      (7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。
      (8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-11-05 14:34

      根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式——确定选用框架式、装置式或限流式等。
        2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。
        3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
        4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。
        5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。
        6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。
        7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-11-05 14:31

      1、一般选用原则
      (1)根据用途选择断路器的型式及极数;
      根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是:
      ①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
      ②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;
      ③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);
      ④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
      ⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
      ⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
      ⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
      ⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
      (2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。
      (3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。
      (4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。
      (5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
      2、电动机保护用断路器的选用
      电动机保护用断路器可分为两类:
      一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。电动机保护用断路器的选用原则为:
      (1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。
      (2) 瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。
      (3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。
      3、导线保护断路器的选用
      照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器,选用时应考虑:
      (1) 长延时整定值小于等于线路计算负载电流。(2) 瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。