5条回答
我就是我d 2015-11-05 18:05
1 型号选择。按不同用途选用不同的低压断路器。低压断路器一般分为配电用、照明用、保护电动机用、可控硅保护用以及漏电保护用等。2
2 极数选择。根据控制、保护对象的相数,选择四极、三极、二极、单极低压断路器。3 额定电压应大于或等于断路器安装处线路的最大工作电压,即:UNZ
m。。 4 额定电流应大于或等于线路的计算电流。
低压断路器的额定电流包括三部分的额定电流:一是断路器主触头的额定电流人;二是电磁脱扣器的额定电流IN、O。;三是热脱扣器的额定电流
低压断路器具有过电流、失压、分断等脱扣机构以及良好的延时特性,是比较完善的自动化保护电器,在低压电气设备及其配电线路中得到了非常广泛地应用
wangsanbao123 2015-11-05 14:31
1、一般选用原则
(1)根据用途选择断路器的型式及极数;
根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是:
①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;
③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);
④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
(2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。
(3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。
(4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。
(5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
2、电动机保护用断路器的选用
电动机保护用断路器可分为两类:
一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。电动机保护用断路器的选用原则为:
(1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。
(2) 瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。
(3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。
3、导线保护断路器的选用
照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器,选用时应考虑:
(1) 长延时整定值小于等于线路计算负载电流。(2) 瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。