套管翼环要求:柔性防水套管多用于管道工程中,翼环主要用于管道的固定。在需要固定的管道,各种安装一片法兰盘,低压管道可以使用丝接法兰,4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。水泵和阀门,在和管道固定时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰固定。凡是在两个平面在周边使用螺栓固定同时封闭的固定零件,一般都称为;法兰也叫翼环;,如通风管道的固定,这一类零件可以称为法兰类零件。但是这种固定只是一个设备的局部,如法兰和水泵的固定,就不好把水泵叫法兰类零件。比较小型的如阀门等,可以叫法兰类零件。钢性柔性防水套管翼环的应用说明:1、套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管(套管长度L值按200mm 计算)及翼环之重量。 2、柔性防水套管处的混凝土墙厚,应不小于200mm,否则应使墙壁一边或两边加厚,加厚部分的直径,最小应比翼环直径(D4 )大 200mm .
*** 2016-05-10 18:51
)安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的最大厚度不得超过50mm。(2)额定电流在1500A及以上的穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不应形成闭合磁路。(3)穿墙套管垂直安装时,法兰应向上,水平安装时,法兰应在外。(4)600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料,其与母线之间有金属相连,接触应稳固,金属夹板厚度不应小于3mm,当母线为两片及以上时,母线本身应予固定。(5)充油套管水平安装时,其储油柜及取油样管路应无渗漏,油位指示清晰,注油和取样阀位置应装设于巡回监视侧,注入套管内的油必须合格。(6)套管接地端子及不用的电压抽取端子应可靠接地。
没有昵称_0108 2015-11-05 20:09
说明:
1.以下均为国标,除了国标电力电缆还有行业标准和地方标准
2.以下均为电力电缆标准,不涉及控制电缆、通信电缆等内容
3.以下均为最新版本,但是有一些已经又有了更新版本的讨论稿,但还未颁布
4.排序有点乱,大致按电缆及附件、规范、试验方法进行排序,试验方面的标准太多了,只列了一部分
GB/T 12706-2002 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件
GB11033-1989 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求
GB/T 12976-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆
GB/T 11017-2002 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
GB/Z 18890-2002 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
GB 9326-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件
GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆
GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范
GB 50168-1992 电缆线路施工及验收规范
GB/T 7594-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套
GB/T 3048-1994 电线电缆电性能试验方法
GB/T 2951-1994 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T 12666-1990 电线电缆燃烧试验方法
相关问题