消防喷淋设计规范谁知道?

董小婉 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 我的天空很蓝 2018-03-19 19:23

      你好

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-11-05 13:38

      你好
      1、《建筑设计防火规范》   GB50016-2006
      2、《高层民用建筑设计防火规范》   GB   50045-2005
      3、《建筑内部装修设计防火规范》   GB   50222—95(2001年修订版)
      4、《自动喷水灭火系统设计规范》   GB50084-2005
      5、《火灾自动报警系统设计规范》   GB50116-98
      6、《气体灭火系统设计规范》   GB50370-2005
      7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》   GB50067-97
      8、《人民防空工程设计防火规范》   GB50098-98
      9、《建筑灭火器配置设计规范》   GB   50140-2005
      10、《建筑电气工程施工质量验收规范》   GB50303-2002
      11、《建筑工程施工质量验收统一标准》   GB50300-2001
      12、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
      13、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》   GB50303-2002
      14、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》   GB50261-2005
      15、《火灾自动报警系统施工及验收规范》   GB50166-92
      16、《自动喷水灭火系统设计规范》   GB50084-2005
      17、《高层民用建筑设计防火规范》   GB50045-2005
      18、《智能建筑工程质量验收规范》   GB50339-2003
      19、《工业金属管道工程施工及验收规范》   GB50235-97
      20、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98
      21、《气体灭火系统施工及验收规范》   GB50263-2007
      22、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006
      23、《建筑施工安全检查标准》   JGJ59-99
      24、《施工现场临时用电安全技术规范》   JGJ46-2005

      0 评论

    • 灯泡怪兽 2015-11-05 07:48

      1  适用范围  本工艺标准适用于工业及民用建筑的室内消防喷淋系统的安装。  2  施工准备  2.1  原材料要求  2.1.1  系统组件、管件及其它设备、材料应符合设计要求和国家有关标准,并具有出厂合格证明书。  2.1.2  喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件经过国家消防产品质量监督检验中心检测合格。  2.1.3  对阀门进行外观检查,其零部件应齐全完好,阀瓣和操作机构动作灵活,报警阀逐个进行渗漏试验。  2.1.4  管材、管件经外观检查,表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮,螺纹密封面完整无损伤毛刺。镀锌钢管表面不得有镀锌层脱落、锈蚀,法兰密封面完整、光洁,符合规定。  2.1.5  现场检查喷头的型号、规格是否与设计相符,其商标、动作温度、型号、制造厂及生产年月标志齐全,外观无损伤和缺陷,喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、断丝、缺丝。闭式喷头从每批中抽查1%且不少于5只进行密封性能试验,试验压力为3Mpa,试验时间≥3min,无渗漏、无损伤为合格。1只不合格须加倍抽查,仍有1只不合格该批喷头不准使用。  2.1.6  报警阀、水流指示器应有商标、型号、规格标志和水流方向永久性标志。报警阀、控制阀和警铃的铃锤应动作和转动灵活。无卡涩、阻滞,阀内清洁无异物。报警阀逐个进行渗漏试验,试验压力为2倍额定工作压力,试验时间5min,无渗漏为合格。  2.1.7  压力开关水流指示器及水位气压阀门限位等监视及报警装置应有铭牌安全操作指示标志和说明书,传输信号应灵敏可靠,不合格不得使用。  2.1.8  其他材料:电焊条、聚四氯乙烯生料带、厌氧胶填料、铅油、小线、石(粉)笔、金属垫片、型钢、石棉橡胶板、塑料板、螺母、立管卡,经检验符合质量要求。各种非金属密封垫片的质地应柔软、无老化变质分层,表面无损折、皱纹。 2.2  作业人员的要求  主要工作人员:电气焊、起重、管工、电工,特殊工种持证上岗。 2.3  主要工机具  2.3.1  套丝机、无齿锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。  2.3.2  套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、喷头安装专用扳手(厂家配备和自制)、断管器等。  2.3.3  水平尺、线坠、钢卷尺、小线、盘尺、弯尺、压力表等。 2.4  外部环境条件  2.4.1  土建主体工程完成,配合土建进行了消防管道的孔洞预留,铁件、套管预埋完毕。  2.4.2  施工图纸及有关技术文件应齐全,已有设计单位、施工单位、建设单位、消防部门进行会审认可。  2.4.3  施工人员经过专业培训考试合格,施工队伍有资格证书,经审核认定。 2.4.4  现场水、电满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 3  操作工艺 3.1  工艺流程  施工准备 → 支架安装 → 消防干管安装 →  报警控制阀安装 →  消防立管安装  → 分层消防干管、干支管安装 → 消防水泵安装、高位水箱安装、水泵结合器安装  → 管道试压  → 管道冲洗  → 喷头短管安装、水流指示器安装 → 节流装置安装  → 报警阀其他组件安装、喷头安装 → 系统调试  3.2  操作细则 3.2.1  安装准备:  3.2.1.1  认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决。  3.2.1.2  检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计、土建协调好。  3.2.1.3  检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。  3.2.1.4  安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。  3.2.1.5  自动喷淋灭火系统是当前世界上广泛使用的固定灭火系统,不仅用于高层建筑,在许多公共建筑也广泛使用

      0 评论

    • 大智若愚_6913 2015-11-04 22:33

      在《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3规定的是溅水盘距离顶板的距离不大于三十公分,若是梁下则是小于10公分大于2.5公分。事实上在现场,若是上喷,溅水盘离顶板7-15公分,下喷则是20公分左右。当火灾发生时,热气上升顶板就相当于集热罩,喷头与顶板距离越近,温度越高,喷头的玻璃球就越容易爆裂。。 《自动喷水灭火系统设计规范》的7.2.3条规定当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。 若是现场有通风管道超过120公分,风管下方出现火灾,烟和热气上升时,风管就像一把刀一样把热气分散,从而达不到顶板喷头的温度值,喷头无法破裂,达不到灭火报警的目的。 《自动喷水灭火系统设计规范》的6.1.3条中设置直立型喷头,可以是上喷,也可以使下喷。在你的现场中,若是按照设计图纸是没有错误的   。但是施工单位可能在施工时发现实际距离与设计图纸有偏差,就进行了调整,但是应该设置集热罩。