变压器安装技术交底是怎样的?

洪鞠 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 琼_1956 2015-11-04 20:07

      7.2变压器应良好接地; 7.3套管瓷件应完整清洁、油位正常,接地小套管应接地; 7.4分接头开关置于运行档位,并复测电阻值是否正常,带负荷调压装置指示应正确,动作试验不小于20次; 7.5变压器油漆应完整,如果局部脱落应补漆,套管及硬母线相色漆应正确; 7.6冷却器试运应正常,联动应正确,电源应可靠; 7.7变压器引出线连接应良好,相位、相序应符合要求; 7.8各种仪器、仪表应安正确,整定值应符合要求; 7.9二次回路接线应正确,连接紧密,经试验操作情况应良好; 7.10变压器全部电器试验结果必须符合施工规范的要求(除带电试验项目); 7.11再次取油样作耐压试验应合格; 7.12变压器不应有遗留物

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-11-04 16:55

      交底内容:

      依据标准:

      《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

      《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

      1、范围

      本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。

      2、施工准备

      2.1设备及材料要求:

      2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。

      2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。

      2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。

      2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2.1.4的尺寸。

      2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。

      2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。

      2.1.7其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。

      2.2主要机具:

      2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。

      2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。

      2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-11-04 16:41

      SH/T 3543-G111 技术交底记录 工程名称: 单元名称: 技术文件名 称 变压器安装技术交底 交底日期 年 月 日 主 持 人 交 底 人 参加交底 人员签字 交底主要内容: 技术方面要求: 一、安装前准备工作 1、 安装前检查所有部件应无损伤,密封及法兰处螺栓应完整无漏油现象。 2、 开箱检查各附件应完整无破损,随机资料合格证应完备齐全。 3、 变压器室内及外脚手架已拆除完毕,路面已做硬化处理。 4、 对变压器基础进行复测,按照图纸找出设备中心线。 二、变压器吊装就位 1、变压器基础高于地坪,先在变压器室前搭个平台,平台和基础水平,利用吊车将变压器吊至预制的支架上,注意调整好高低压侧方向,找正中心线,变压器一头用手拉葫芦牵引,同时底部垫上滚杠,在平移过程中安排专门人铺设滚杠。 三、变压器附件安装 变压器附件安装注意事项: (1) 严格清理所有附件及密封件,并擦洗干净,擦净沿密封槽内的变压器油。 (2) 检查各法兰口是否清洁及密封垫是否安全光洁,完好。 (3) 紧螺栓时应均匀兑成拧紧。 (4) 附件吊装时,注意不应磕碰,绳索必须绑扎牢固。 (5) 变压器顶部,开关顶盖及防爆盖严禁踩踏。 (6) 在变压器上安装时,不应将其无关物品带上变压器,以免掉入油箱内。将所有标准件及工具装 在准备好的容器内。 (7) 附件吊运时,用相应承载能力的吊绳和吊环起吊,严禁使用钢丝绳直接起吊,起吊时保持附件 稳定,避免与其他部位相碰撞造成附件及油箱的漆膜损伤。 (8) 人员登上变压器顶时,脚踩的位置,应在变压器顶部使用塑料或帆布进行防护,部允许直接踩 在油箱或附件的表面上。在油箱顶部操作时应佩戴安全帽,安全带,安全带固定于变压器可靠处,防止人员高出滑落。 记录人: 日期: 年 月 日 审核人: 日期: 年 月 日

      3waSH/T 3543-G111 技术交底记录 工程名称: 单元名称: 技术文件名 称 变压器安装技术交底 交底日期 年 月 日 主 持 人 交 底 人 参加交底人员签字 交底主要内容: 安全方面要求: 1、 作业人员应按吊装方案实施作业,接受现场安全技术交底; 2、 作业人员必须经过相关安全教育,持出入证;起重指挥及司机应持有特种作业人员证件; 3、 吊装应设置警戒区域,设专人监护,吊装区域内应拉起警戒线,参加作业人员必须劳保着装, 正确佩戴安全帽。吊装过程中禁止无关人员进入作业区域,禁止作业半径内站人; 4、 吊装前以上工作需完成 A、 应填写吊装确认表,相关人员签字确认; B、 起重人员对起重机械及吊索具进行全面检查; C、 对设备本体进行检查,做好设备防护,设备棱角处与钢丝绳之间必须加垫防护。 D、 对吊车就位地基进行检查 5、 吊车性能的检查:吊车的站位及工况配备符合方案规定,吊车控制系统符合吊装需要及安全 要求;吊车作业半径实测;吊车本身机械性能检查确认。 6、 吊装过程中要执行以下要求 A、 吊装作业时,必须统一指挥; B、 严格按照指挥信号操作,指挥信号不明确,严禁起吊,对紧急停车信号,应立即执行; C、 吊装的吊物要捆扎牢靠,吊钩要找准中心,吊物要垂直,不准斜吊或斜拉。 D、 遵守超负荷等“十不吊” E、 起重机在起吊时,应先将载物吊起地面20-50cm停止提升,检查吊车的稳定性,制定器的可 靠性,重物的平衡性,绑扎的牢靠性,确认无误后方可在进行提升 F、 吊起重物做水平移动时,应将重物提高到可能遇到障碍物0.5米以上,运行时被吊物不得左 右摇动。 G、 高空作业必须系挂安全带,高挂低用。 记录人: 日期: 年 月 日 审核人: 日期: 年 月 日

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 14小时前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 14小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。