怎么样接地线?求高人赐教

邓普 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 灯泡怪兽 2015-11-04 15:36

      插座L接火线进开关进灯口, E接地线 N接零线。 插座接线规则: “左零右火上接地”即面对三孔插座正面(不是面对有接线孔的背面),左面一个插孔当接零线,右边插孔接火线,上边的插孔接地线。如是两孔插座,常规上左边接零线,右边接火线。 当然,较好的插座在接线孔旁边一般都有标记指示,在判别上方便很多。 零线:N , 火线:L ,地线:E、PE 将三孔插座正面左面的插孔和两孔插座左面的插孔并联在一起接零线, 将三孔插座正面右面的插孔和两孔插座右面的插孔并联在一起接火线,插座正中间插孔接地线。左上角,左下角就是 零线 了,右下角,两孔插座右面,就是 火线 ,中间就是地线啊 西门子牌一开五孔插座怎么样接火 一开五孔插座有 4个接线孔,其中开关两个孔,插座两个孔。插座两个孔分别接火线与零线。开关两个孔其中一个孔与插座的一个孔相连【控制火线与火线相连,反之与零线相连】开关的另一个孔与控制线连接即可。 上面标有(L, L1,L2,N) 4个接线孔, L是进火线,L1和L之间连根跳线,L2是开关输出火线。N是零线, 将火线O线分别接在五孔插座的左右两个接线孔上'你再看插座与开关上有没有连接线,如果没有,就用一根5—10公分的电线将插座的火线孔与开关上其中一孔连接.开关上另外一个接线孔与进灯的线连接,注意直接进灯头的线必须是O线 插座,对应连接插头就可以了。插片对向自己,左边为零线,右边为火线,上边的那个是接地线, 黄蓝相兼的为地线,可不接,其他两根分别是火、零线,(任意连接在插头的正、负极即可。) 一般五孔插座接线都是左零(N)右火(L)正上孔接地(PE)

      0 评论

    • 秉锅锅155 2015-11-04 15:34

      一、 接地电阻的要求: 1、 电阻要小于4。 接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 2、 电阻的测量 接地电阻一般可用电流表电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。二、 接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..另外: 方案一:打地桩 1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。 方案二:埋紫铜板 1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。 3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。

      0 评论

    • Standby凡 2015-11-04 15:28

      正规的3插头规格是: 左零线,右火线,上面是大地,
      如果宿舍或者走廊外面能找到一个墙插是3插的插孔,就很好办了
      如果宿舍的墙插只有2插孔的,那就没有接大地的地方了.零线绝对不能接地线.
      传统电工的最简单办法是把自来水管和暖气管当大地来接.它们都是深埋地下的。但是这是以前的方法,现在的管道都有表面涂层.想这么接大地的话,必须先测量其接地电阻是否足够小.

      附上有哪些不正确接地方式:
      (1)一些用户使用三芯插座(头)时,只在插座的左端接零线, 右端接相线,接地端空着不用;有的用户将插座里的相、零线接反。这在电器设备正常时虽然没什么影响,但失去了安全保护作用,电器设备一旦漏电,就有可能发生触电事故。
      (2)插座的接地端直接与接零端相连。这样做实际是将工作零线兼作保护零线使用, 但这种接线方式如果遇到相、零线接反,工作零线上串有熔断体、刀闸等设备,零线一旦断开时,将是非常危险的。因此,保护接地线绝对不能与零线共用。
      (3)有的用户在地面插一根铁丝或钢筋,也不管接地电阻是否合适,就用一根导线将其接到电冰箱、洗衣机等家用电器的金属外壳上。这些都是不符合要求的。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 14天以前
    • 求主卧衣柜布局指导

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。