3条回答
森深不见鹿 2015-11-04 09:50
1。除了空调之外,你没具体说出是否有其它大功率电器,我的意思是所有大功率的电器都应单独布设回路。
2。还有就是没必要每个房间的插座(注意是插座,照明要另设)单独分路,一般来说客、餐厅共一路电,几个卧室再共一路电就行了,否则你的配电箱位置可能不够而且费用也较大。
3。从回路分配来说,你家的情况可以每个空调各一个回路(4平方线,1。5P空调也可用2。5平方线)、厨房一个回路(4平方线)、每个卫生间各一个回路(4平方线)、其它空间的普通插座分成两个回路(2。5平方线)、照明分成两个回路(2。5平方线)。 另外除照明回路和挂式空调回路外,其它回路均应用漏电保护断路器控制。每个回路均应有地线。
4。要注意3P的柜机是没有插头的,最好在机器边上的墙体上单独设一个空开盒,把控制此空调的断路器装进去。