      一、编制依据
      1、JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》
      2、JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
      3、GB/T10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》
      4、GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》
      二、施工要点
      1、基层处理
      清洁基层墙面的灰尘、异物等。
      2、吊线、弹线
      在各墙面安装垂线、水平线,在需要弹线部位弹好线。检查基层墙面的垂直度与平整度是否合格,如不合格即刻将墙面情况书面报施工负责人。
      3、调制聚合物胶浆
      在干净的塑料桶中将元立牌聚合物胶浆与净水按4:1的比例进行混合,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的浆体,净置5分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在2小时内用完。
      4、铺设挤塑板
      4.1 在涂刷粘结胶浆的一面均匀涂刷一道专用界面剂,晾干后待用。
      4.2 挤塑板应采取横向由下向上铺设,必要时进行适当的裁剪。
      4.3 将挤塑板四周均匀涂抹一层粘结聚合物胶浆,涂抹宽度为50mm,厚度10mm-20mm,并在板的一边留出50mm宽的排气孔,中间部分涂8个点,对于非标准板,则应使挤塑板粘贴后,涂抹胶浆的面积不小于板总面积的40%。
      4.4 将涂好胶浆的挤塑板立即粘贴于墙体上,滑动就位,用2米靠尺压平,保证其平整度和粘贴牢固。板与板间之间要挤紧,板间缝隙不得大于2mm,否则,应用保温条将缝塞满,板条不得粘结。
      4.5 在所有门、窗、洞的拐角处均不允许有拼接缝,须用整块的挤塑板进行切割成型,且板缝距拐角不小于200mm。
      4.6 在所有阴阳角拐角处,必须采用错缝粘贴的方法,并按垂线用靠尺控制其偏差。
      5、打磨、修理
      挤塑板粘贴完毕,放置24小时后方可进行该工序,用2米靠尺检查保温层表面的平整度,误差大于4mm处须进行打磨修理。
      6、安装锚固件
      在每块挤塑板的周边接缝及板中间安装锚栓,深度为基层内不小于50mm。在阳角及窗洞周围,锚固件的数量应适当增加,锚固件的位置距窗洞口边缘不小于100mm。锚固件的头部要略低于保温板。
      7、铺设网格布
      去除保温层表面的有害物质、杂质等。
      在挤塑板表面涂刷一道专用界面剂,晾置干燥后进行下一道工序。
      网格布应自上而下横向铺设。
      用抹子在挤塑板表面均匀涂抹聚合物抗裂抹面胶浆,厚度为2mm,待胶浆稍干时,再涂抹一层聚合物抗裂抹面胶浆,厚度约1mm,立即将网格布压入。不得有网线外露,不得使网布皱褶、空鼓、翘边。
      当网格布需拼接时,搭接宽度应不小于100mm。
      在阳角处需从每边双向绕角且相互搭接宽度不小于200mm,阴角处不小于100mm。
      将网格布全部覆盖。

      2 评论

    • 梦见了什么 2015-11-03 22:42

      外墙外保温系统,采用聚苯乙烯挤塑板(XPS)为保温材料,用聚合物改性粘结剂粘结,并用塑料膨胀螺栓辅助加强锚固,外层用聚合物改性抹面砂浆,并粘贴耐碱玻璃纤维网格布做加强层
      1、 施工条件:
      (1) 环境要求:施工现场的环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内不(2) 得低于5度,(3) 风力不(4) 得大于5级,(5) 基层墙面干燥,(6) 阴雨天不(7) 能施工;
      (8) 工序要求:外墙施工没有交叉作业,(9) 外脚手架搭设完毕。
      (10) 洁净度要求:基层墙面必须彻底清除表面的浮灰、污渍(11) 、脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响粘结强度的异物。
      (12) 平整度、垂直度要求:以2米的靠尺检查,(13) 最大偏差应小于4mm;超差部位应修补(费用另行协商)。
      2、 施工流程:
      3、 施工方案::
      (1) 基层处理:按要求处理基层达到上述要求:
      (2) 平整度、垂直度修正:根据上道工序设置的垂直控制线,(3) 以线坠、2米靠尺分层、分段查找混凝土墙面的平整和垂直度,(4) 以最小修补量为原则确定超差的部位,(5) 并及时通知总包方修正;
      (6) 安装挤塑板:调制聚合物改性粘结剂;见使用说明书,(7) 粘结剂应随用随调,(8) 新调制的粘结剂应置5分钟后使用,(9) 一次调制的粘结剂应在2小时内使用完毕;粘结方法采用环法粘结,(10) 用抹刀将粘接材料粘贴涂抹在挤塑板上,(11) 涂好后立即将挤塑板贴在墙面上,(12) 动作要快,(13) 防止粘结剂结皮失去粘性;粘贴好挤塑板后应用2米靠尺均匀压平,(14) 板间紧密结合,(15) 及时清理挤出的粘结剂;上下两排挤塑板应竖向错位粘贴;在门窗洞口及拐角处应事先排尺,(16) 保证竖向错位的拐角顺直、垂直;脚手眼处预留200X200mm尺寸作后修补;
      (17) 安装固定件;待挤塑板粘贴完毕36小时后,(18) 即可安装固定件;采用塑料膨胀锚螺栓同(19) 基层锚定即可达进一步可靠连接,(20) 固定件具体安装数量;7层以下采用4个/平方米,(21) 锚固深度≮50 5mm;门窗洞口、阳角边缘应加固处理,(22) 水平、垂直间距≮500mm,(23) 距基层边缘≮60mm;
      (24) 填缝:以15~20 mm厚,(25) 等逢宽的同(26) 等材料填堵分格缝;挤塑板接缝不(27) 平整处应用粗砂纸打磨,(28) 打磨动作应做轻柔的圆周运动
      (29) 抹聚合物改性抹面砂浆:配置聚合物砂浆要求同(30) (4),(31) 将聚合物抹面砂浆均匀地抹在挤塑板上,(32) 厚度约1.5-2.0mm;
      (33) 埋贴网格布:将大面网格布沿水平方向绷平,(34) 并将弯曲的一面朝里,(35) 用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,(36) 使其紧贴底层聚合物砂浆;网格布左右搭接宽≮100 mm,(37) 上下搭接≮80 mm,(38) 局部搭接处可用聚合物砂浆修补,(39) 但不(40) 得出现网格布皱摺、空鼓、翘起;
      门窗洞口、阴阳角及特殊部位的连接见节点详图;脚手眼处加长预留200X200 mm网格布作后修补;
      (41) 抹面层聚合物砂浆二道:特网格布埋贴完毕,(42) 第 一道聚合物面层砂浆不(43) 粘手时抹二道聚合物面层砂浆,(44) 抹灰厚度以盖住网格布为准,(45) 不(46) 得出现网眼,同(47) 时确保表面的平整性,(48) 约1.0-1.5 mm厚度左右,(49) 最终聚合物改性面层砂浆保护层的总厚度达到3 mm左右;
      (50) 补洞及修理:根据洞口的形状现加工一块同(51) 洞口相同(52) 的XPS板,(53) 根据该处砂浆厚度在XPS板面布满聚合物砂浆,(54) 填入洞口,(55) 填堵后应使面层平整,(56) 必要时可打磨;修补后粘贴网格布抹表面聚合物砂浆,(57) 要求同(58) 前;
      三、文明施工:
      现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作,保证做到工完场清,不同材料分类固定存放;施工过程中根据当天施工内容合理利用施工场地,工具材料不乱扔乱放;尊重和服从业主、监理和总包方的现场监督和指导。
      四、安全施工:
      由于工程为高空外墙施工,施工过程中必须特别注意安全施工;为此公司排专人负责安全施工。

      (65) 配备(66) 防护工具:施工人员进场必须佩带安全帽,(67) 上架人员必须配备(68) 安全带,(69) 正确扣在可靠的固定物上;
      (70) 遇到5级以上风天气条件,(71) 严禁高空室外作业;
      (72) 施工用电安全:施工用电必须遵守安全用电规章制度,(73) 按指(74) 定配电柜专人接线操作,(75) 非电工严禁操作;
      (76) 施工人员进场前进行安全培训,(77) 合格后方可上岗;
      (78) 执行安全一票否决制,(79) 违反安全规定者责任自负;
      五、施工组织:
      根据现场实际情况:采用流水作业,自上而下合理安排施工人员。
      六、现场协调、配合:
      为确保施工顺利进行,施工方、业主和监理单位要相互配合、支持,业主提供以下施工条件:
      (80) 业主提供材料存放场所;
      (81) 提供垂直运输的机械;
      (82) 提供水、电使用的便利;
      (83) 提供外脚手架的使用;
      (84) 施工中遇到其它问题,(85) 施工方与业主和监理协商解决。

      1 评论

    • 灯泡怪兽 2015-11-04 14:05

      技术交底记录
      1
      工程名称 交底部位 挤塑板外墙保温 工程编号 日 期 2009年2月23日 挤塑板外墙保温施工技术交底 交底内容: 一、工程概况 工程外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。保温层施工前,基层找平层采用1:3水泥砂浆找平。 二、材料组成 1、挤塑聚苯乙烯泡沫板 规格为1200mm×600mm×50mm、60㎜、20㎜,双面开槽,平头式,阻燃型。 2、专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。 3、固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于0.6kN。 4、耐碱玻纤网格布用于增强保护层抗裂及整体性;孔径4mm×4mm,宽度1000mm。 三、施工要求及条件 1、经业主、监理、外保温施工单位联合验收的外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,飘窗、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,办理交接单后即可进行施工。 2、雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 3、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h 内均不得低于5℃,风力不大于5 级。 4、保温伸缩缝沿建筑物高度每3 层设置一道10mm 宽水平分格缝,飘窗及阳台处不设; 5、施工部位:南北面外墙挤塑板为50㎜厚、东西面墙挤塑板为60㎜厚、阳台外侧挤塑板为20㎜厚,施工部位有变动以现场工长及质检员通知为准。 四、施工工具 电热丝切割器或壁纸刀(裁挤塑板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、其他抹灰专用工具。 五、工流艺程 1、基层清理 1)、清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

      表C1-3
      技术交底记录 2
      2
      工程名称 交底部位 挤塑板外墙保温 工程编号 日 期 2009年2月23日 2)、剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。 3)、要求粘贴挤塑板表面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补;以确保整个墙面的平整度在4mm 内,阴阳角方正、上下通顺。 2、配制砂浆 1)、施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。 2)、施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5,边加水边搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有一定黏度。 3)、砂浆调制完毕后,须静置5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h 内用完。 3、刷专用界面剂一道为增强挤塑板与粘结砂浆的结合力,在粘贴挤塑板前,在挤塑板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂;待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘贴施工。 4、预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220mm 宽的网格布中的80mm 宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上(粘结砂浆厚度不得超过2mm),后期粘贴挤塑板时再将剩余网格布翻包过来。 5、粘贴挤塑板 1)、施工前,根据各栋号整个外墙立面的设计尺寸编制挤塑板的排板图,以达到节约材料、提高施工速度的目的。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm。 2)、指定某一基面处理完成的楼层作为样板层交与外保温单位进行样板层施工。挤塑板的粘贴应从细部节点(如飘窗、阳台、挑檐)及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位(如飘窗、阳台、挑檐等)沿全高挂通线控制其顺直度,并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm 控制线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行。 3)、粘贴挤塑板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。当板间缝隙大于2mm 时,须用挤塑板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1.5mm 的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 4)、按照事先排好的尺寸切割挤塑板(用电热丝切割器),从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。 5)、用抹子在每块挤塑板周边涂50mm 宽专用聚合物粘结砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达10mm;注意在挤塑板的下侧留设50mm宽的槽口,以利于贴板时将封闭在板与墙体间的空气溢出。然后再在挤塑板上抹8 个厚10mm φ100 的圆形聚合物粘结砂浆灰饼(如下图



      技术交底记录
      3

      工程名称 交底部位 挤塑板外墙保温 工程编号 日 期 2009年2月23日 所示)。 6)、用条点法涂好聚合物砂浆的挤塑板必须立即粘贴在墙面上,速度要快,以防止粘结砂浆表面结皮而失去粘结作用。条点发涂抹聚合物粘结砂浆时,粘贴时不允许采用使板左右、上下错动的方式调整预粘贴板与已贴板间的平整度,而应采用橡胶锤敲击调整;目的是防止由于挤塑板左右错动而导致聚合物粘结砂浆溢进板与板间的缝隙内。 7)、挤塑板按照上述要求贴墙后,用2m 靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆,否则该部位则形成冷桥。每贴完一块,要及时清除板四周挤出的聚合物砂浆;若因挤塑板切割不直形成缝隙,要用木锉锉直后再张贴。 8)、挤塑板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,砂浆的覆盖面积约占板面的30%~50%。具体要求:20 层及以下粘结面积率不小于30%, 20 层以上为不小于50%,以保证挤塑板与墙体粘结牢固。 9)、网格布翻包:从拐角处开始粘贴大块挤塑板后,遇到阳台、窗洞口、挑檐等部位需进行耐碱玻纤网格布翻包及加强;即在基层墙体上用聚合物粘结砂浆预贴网格布,翻包部分在基层上粘结宽度不小于80mm,且翻包网格布本身不得出现搭接

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。