电涌保护器怎么选

蔡森扬 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 大智若愚_6913 2015-11-03 11:56

      开关作用 使用位置 选用额定电流 备注 总开关 车库等小型场所 25A 2P 小于90平方的住宅 40A 2P 大于90小于120平方的住宅 40A、50A、63A 2P 大于120小于160平方的住宅 63A 2P 别墅等大套型住宅 采用3P/4P总开,分箱分级控制(见方案7) 支路开关 照明回路 10A、16A 1P N、2P 普通插座回路 16A、20A 带漏电 厨房插座回路 16A、20A 带漏电 卫生间插座回路 16A、20A 带漏电 壁挂式空调回路 16A、20A 1P N、2P 落地式空调回路 16A、20A 带漏电 备用 16A、20A 带漏电

      0 评论

    • 99小小毛 2015-11-03 11:47

      1.电涌保护器怎样选择?
      从专业防雷角度来讲,电涌保护器选择应根据被保护设备的耐压水平、预计雷击时通过雷电流的大小、配
      电箱安装位置和供电制式来选用电涌保护器。(具体参考GB50057-94)
      2.保护电涌保护器的断路器怎样搭配?
      根据您提供的380V100A的配电箱:应选择100A以下的断路器,同时还不应大于所选用电涌保护器的最大
      保险丝强度。
      3.具体跟配电箱的一次侧电流还是二次侧电流有关联。
      通常电涌保护器安装在配电箱的主进线上,断路器额定电流选择跟被接线路的供电电流大小有关。
      4.其中最大放电电流如65KA,或最大冲击电流Iimp8/20us什么意思?
      最大放电电流Imax:流过SPD、具有8/20µs电流波的电流峰值。一般指一类分类试验(8/20µs)

      最大冲击电流Iimp:规定包括幅值电流Ipeak 和电荷Q 一般指一类分类试验(10/350µs)

      0 评论

    • abbe96 2015-11-03 08:26

      浪涌保护器(SPD)的选择一般有如下几步:
      (1) 根据不同的电源制式、信号类型及现场的实际情况选择UC值;根据信号的不同接口选择不同接口形式的避雷器。
      (2) 根据SPD的保护距离确定其安装位置;
      (3) 安装的SPD在正常情况下不会对设备产生故障,故障情况下不会对设备产生干扰;
      (4) 根据SPD的具体安装位置和被保护设备的电压耐受水平选择合适的SPD;
      (5) 考虑各级SPD之间的能量配合。 信号类避雷器考虑其安装系统的工作频率,损耗等参数。
      浪涌保护器安装规则.
      1、尽可能安装在建筑物入口处。
      2. 应尽量靠近被保护设备。
      3、SPD的连接线尽可能短和直。
      4、在入口处安装一个SPD1后,第二个 SPD2应靠近设备安装。
      5、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于入口处,Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于安装在靠近设备处。
      6、SPD安装在雷电防护区(LPZ)的交界处。
      注:电源避雷器一般并联安装在线路中,但也有特殊的电源避雷器是串联安装在线路当中的,所以在使用一个产品前一定要仔细阅读安装说明。信号类避雷器和控制线路的避雷器都是串联在线路当中的。
      目前市面上比较常见的避雷器有:中国大陆雷科星LKX浪涌保护器,Haide还得浪涌保护器,法国Soule浪涌保护器,英国ESP furse浪涌保护器,德国OBO浪涌保护器,DEHN浪涌保护器,美国PANAMAX浪涌保护器,INNOVATIVE浪涌保护器,美国POLYPHASER浪涌保护器。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。