水管打压试验要怎么做?

晁晓曼 | 被浏览 8年以前 |

师傅们啊,请问水管打压试验要怎么做的哦?想了解下这方面的

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • zhaiye 2015-11-02 14:53

      1、试验必须在水路施工完成24H后进行;
      2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;
      3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;
      4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;
      5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;
      备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg
      经常会出现的情况:
      1、水表表盖玻璃破裂!
      (劣质的水表+打压速度过快)(打压时间不少于10Min)
      2、打不上压!(某出水口未关闭)
      3、压力值很快下降!(堵头未堵好)

      3 评论

    • linruolan 2015-11-05 14:11

      测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍   保持这个压力值一定时间。打压测试是打压冷热水管的,所以冷热水管必须接通,而且水龙头位置最好用堵头堵住;打压测试不能与入户水管接通,把阀门关紧就可以;直接取打压机来测试压力

      1 评论

    • 瞎激动51 2015-11-03 12:56

      其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。   当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。   测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍   保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。

      0 评论

    • ag123456 2015-11-02 16:56

      1、打压测试是打压冷热水管的,所以冷热水管必须接通,而且水龙头位置最好用堵头堵住;
      2、打压测试不能与入户水管接通,把阀门关紧就可以;
      3、直接取打压机来测试压力,你可以找一下打压机怎么工作。

      0 评论

    • 大大大峻 2015-11-02 15:36

      1.水管打压试验工具准备:
      就是一种常用的比较简陋的试压工具,其大小30cm见方,不过还是很有效的。该工具包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管,其中所使用的压力器是专门用于测试水管内的压力强度的。
      2.水管打压试验测压方法:
      其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。
      当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
      测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍
      保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
      3.水管打压试验结果判断:
      在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。
      试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。