变配电房设计有什么规范?

王正阳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 没有昵称_0108 2015-11-03 07:16

      建造工厂变配电所的一般要求
      工厂变配电所的位置应根据以下要求综合选择
      所址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的车间;要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;变配电所要设在离电源较近的地方(如在架空线附件);要避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘较多的场所。地势应选择较高和干燥的地方,不要设在低洼地、厕所和浴室旁边以及经常积水的地方。除满足以上要求外,还要考虑运输方便和尽量接近大容量的用电设备。
      变配电所的型式:
      变配电所的结构和适用范围
      结 构 型 式 适 用 范 围
      车间外附式 车间的主要负荷在厂房的边沿,或者即使在厂房中间,但厂房内不宜设置变、配电装置
      车间内附式 车间内允许设置变、配电设备
      车间内式 负荷大的多跨厂房,车间内允许设置变、配电设备
      独立式 对几个车间供电的变电所,负荷中心不在某一个车间,车间内又不允许设置变、配电设备
      屋外式或杆上式 零星小负荷供电、或用电量很小的工厂
      变配电所的建筑要求;
      建造变压器室时应考虑以下因素:
      变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。
      配电室门窗的要求:
      当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。

      2 评论

    • 胜利de微笑 2015-11-03 07:07

      变配电室从变压器出来的低压进线用电涌保护器。
      常用的涉及变配电室设计规范要求有:
      GB50052-2009《供配电系统设计规范》
      GB50053-1994 《10kV及以下变电所设计规范》
      GB50054- 2011《低压配电设计规范 》
      GB50055 - 2011《通用用电设备配电设计规范 》
      GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》

      1 评论

    • 流绪 2016-06-30 10:42

窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米

      0 评论

    • A梦_0544 2015-11-02 22:34

      面积在90~120平米之间,因受柱子及配电房的不规则,面积稍有波动。
        配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
        操作规范
        1.非合格的机电组人员不得进行合闸操作作业。
        2.合闸前,应断开各分路全部空气开关。
        3.确定整个线路无人进行操作,无短路现象。
        4.合闸后检查各表指示,并观察5分钟。

      0 评论