万能转换开关怎么接线?

栾幻柏 | 被浏览 8年以前 |

请问万能转换开关怎么接线?求教程

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 琼_1956 2015-11-02 18:56

      以下是三相电中电压表的接线。
      口诀:13 26 48 通,28接表在当中,3 5 7接相线。
      解释:1和3连通,2和6连通,4和8连通,表接在2和8上,3 5 7分别接相线A B C

      10 评论

    • ag123456 2015-11-02 18:20

      以三排接线的开关为例,打到0档位,把在这个位置的时候你要接通的电路点接上去,然后打到1档位,把需要接通的点接上去,2档位也同样操作。我可能说的不清楚,万能开关其实就是一个开关,把三个开关做到了一起,并且让三个开关变成只能是一个开关通的时候另外两个关闭。

      8 评论

    • 胜利de微笑 2015-11-03 13:08

      万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。

      1 评论

    • A梦_0544 2015-11-02 14:34

      万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。不同型号的万能转换开关的手柄有不同万能转换开关的触点。但由于其触点的分合状态与操作手柄的位置有关,所以,除在电路图中画出触点图形符号外,还应画出操作手柄与触点分合状态的关系。当万能转换开关LW5-16D/3打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,打向右45°时,触点7-8闭合,其余打开。
      二、LW5系列万能转换开关按操作方式与操动器位置组合分类
      操作方式 特征代号          操 动 器 位 置
      自复型 A 0° ←45°
          B 45°→ 0° ←45°
      定位型 C 0° 45°
          D 45° 0° 45°
          E 45° 0° 45° 90°
          F 90° 45° 0° 45° 90°
          G 90° 45° 0° 45° 90° 135°
          H 135° 90° 45° 0° 45° 90° 135°
          I 135° 90° 45° 0° 45° 90° 135° 180°
          J 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120°
          K 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150°
          L 150° 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150°
      M 150° 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°
      N 45° 45°
      P 90° 0° 90°

      1 评论

    • 为了你_8879 2015-11-02 14:03

      万能转换开关的接线图如下:
      左边是万能转换开关的接线图。
      右边是触点闭合表。
      1、在零位时1、2触点闭合。
      2、往左旋转触点5-6、7-8、触点闭合。
      3、往右旋转触点5-6、3-4、触点闭合。

      1 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们