接地装置是由埋入土中的接地体(圆钢、角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。
一、按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。
1、工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。
2、防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)(现称接闪杆、线、带)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。
3、保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。
4、仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。也称为电子系统接地。
接地电阻的基本概念:
接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时,则大地各处就具有不同的电位。电流经接地体注入大地后,它以电流场的形式向四处扩散,离接地点愈远,半球形的散流面积愈大,地中的电流密度就愈小,因此可认为在较远处(15~20m以外),单位扩散距离的电阻及地中电流密度已接近零,该处电位已为零电位。图中曲线U=f(r)即表示地表面的电位分布情况(r表示离雷电流注入点的距离)。
地区不同、型号不同、供应商不同的接地装置价格是不一样的,价格从几百块钱到几万块钱的都有。
我是_3225 2015-11-05 19:21
接地点处的电位Um与接地电流I的比值定义为该点的接地电阻R,R=Um/I。当接地电流为定值时,接地电阻愈小,则电位Um愈低,反之则愈高。接地电阻主要取决于接地装置的结构、尺寸、埋入地下的深度及当地的土壤电阻率。因金属接地体的电阻率远小于土壤电阻率,故接地体本身的电阻在接地电阻中可以忽略不计。
价格,型号品牌不一样,价格也就不同。
品牌:FS | 型号:JS-PSA人体静电消除器 价格:340元
型号:XTC | 适用范围:6-35KV | 品牌:上海长夏 | 价格:2222元
品牌:VSSIO威速 | 型号:GL-1700、GL-1800、GL-2000、GL-2300、GL-2500、GL-2800 价格:1050元
以上价格来源于网络,仅供参考,一切以实地为准
Ambition_6663 2015-11-02 14:01
1.接地装置的安装要求有两点:
(1)接地装置的接地电阻必须小于4欧姆。
(2)接地极一般不能少于二根。
2.接地装置的种类有两种:
(1)自然接地 在可以达到接地电阻小于4欧姆的前提下,为节省材料、减少工作量,可优先考虑自然接地。自然接地是把地下的给水、排水或其他金属管道(不包含可燃液体,可燃、可爆气体的金属管道和包有绝缘物质的金属管道)、有金属外皮的电缆,金属井管,建筑物金属结构,钢筋混凝土建筑物的基础等作为自然接地体。
(2)人工接地 一般用钢材作接地极,长度大于2.2米,挖好1米深的坑后,竖直打入坑底,埋入深度不小于2米(距地面3米)。
xiaoping123 2015-11-02 10:29
接地装置按其作用可分为以下四种:
(1)工作接地。工作接地是在电力系统中,店里设备为运行需要而设置的接地。
(2)保护接地。保护接地是将电力设备的金属外壳与接地装置连接。以防设备绝缘损坏而使外壳带电危及人身安全和设备的安全而设置。
(3)防雷接地。防雷接地是为雷电保护装置向大地泄放电流而放置接地。
(4)防静电接地。防静电接地是为放置静电对易燃油、天然气储罐和管道等产生危险作用而设置的接地,用来释放静电电荷。
地区不同、型号不同、供应商不同的接地装置价格是不一样的,推荐几种价格如下:
人体静电接地报警装置650.00元
导除静电接地装置340.00元
小电流接地选线装置2222.00元
石墨电极成套接地装置400.00元
“以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准''