威能壁挂炉烟道要如何安装

雪雪 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • Roberta蓉 2015-11-01 20:24

      1. 装修时,燃气管道及表具严禁业主私自拆卸改造,详情请联系燃气公司; 2. 装修时,如业主需拆卸壁挂炉,必须提前与燃气公司联系或到物业进行咨询登记,由燃气公司指定的专业技术人员上门服务; 3. 装修时,若发现设备或管道漏水,请立即关闭冷水进水管道阀门和采暖系统阀门;若闻到燃气气味包括怀疑燃气泄露时,请立即打开门窗通风,并关闭燃气总阀门。 4. 装修时,确保壁挂炉体及相应设备周围有充足的维修空间,切不可包在壁橱内,周围物体与壁挂炉及相应设备的最小距离:上方和下方:300mm;左右两侧:50mm;前方:600mm; 5. 装修时,确保壁挂炉旁边装有220V电源插座,电路改造需按电工相关规范要求进行; 6. 壁挂炉的点火调试均由燃气设备公司进行实施,业主请勿自行调试。

      2 评论

    • 我是_3225 2015-11-01 21:02

      1.报第三方安装时,现场要具备锅炉的安装条件。要求水、电、路已经全部安装到位并且冲洗净、打压正常,电路安全且安装规范;各接口与连线已做好保护与壁挂炉连接即可无需增加任何附件,烟道孔已经打好,增加的附件在现场已将准备齐全。
      2.第三方安装的工作范围是:⑴正常工作环境下的壁挂炉本体挂机;⑵安装烟道,包括加长烟道,吊卡和冷凝水收集器(壁挂炉烟道计算法4.5米内免工费,材料属于收费服务项目),故加长烟管和弯头需 威能公司壁挂炉安装位置标准
      1、禁止安装在卧室、起居室和浴室等生活房间、楼梯和安全出口附
      近(5 米以外不受限制)、易燃易爆物品堆放2、液化石油气和液化石油混合气的采暖炉禁止安装在地下室或半地下室。
      3、如果壁挂炉安装在地下室或半地下室时,应符合以下规定:(1) 地下室或半地下室应有手动和自动两种启动方式的防爆机械通风装置,且应设置防爆型燃气和一氧化碳泄漏自动报警切断装置,并应和机械通风装置连锁;(2)必须要有排水系统,烟道长度严格按照本页中烟道安装长度规范执行。

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-01 20:51

      威能国产燃气壁挂炉的烟道安装:
      1.确定烟道安装位置,确保烟道出墙处应向下倾斜至少 1º,以使冷凝水不会倒流入燃气采暖热水炉。
      2.在墙上钻一个直径 110-130mm 的孔,有条件从外部安装烟道时,所需要的孔径为110mm,高层楼房一般开孔尺寸为125mm,室内 / 外必须安装密封圈。
      3.量出烟道出口所在外表面距离燃气采暖热水炉烟道接口的中心位置的间距。
      4.将烟道连同外墙密封垫(2)一起通过墙孔伸出外墙,然后向后拉,直到密封圈紧贴在外墙上。
      5.使烟道位于墙孔的中心,而且烟道的端口要保持端正。当烟道是侧面出墙的方式时,烟道的中心距燃气采暖热水炉所在的墙面 210mm(18kW、24kW) , 213mm (28kW、35kW)
      6.套上内墙密封圈并向前推直到贴近墙面。
      7.在将烟道与燃气采暖热水炉连接之前,根据需要安装合适的风量限制环。
      8.若烟道垂直拔高0.5m,请安装冷凝水集水装置。
      9.将烟道箍套上 90º 弯头,把弯头一端和燃气采暖热水炉排烟口连接。
      10.把烟道向内拉并使烟道插入到弯头内,注意排烟管一定要插牢而且密封良好。

      1 评论

    • AN拉勾勾 2015-11-01 19:51

      1、应根据散热系统需求选择合适的管路尺寸,同时必须保证足够的系统水流量。采暖系统供、回水管之间的温差一般在10-20℃左右。最小流量应满足500L/h。
      2、系统设计必须容易将管路中的残余气体排出。管路系统的最高点应设置自动排气阀。
      3、在安装燃气采暖热水炉(威能燃气壁挂炉)之前,必须彻底冲洗采暖系统管路,保证杂质或泥沙不会影响设备正常运行,同时在设备进水口应安装合适的过滤器。
      4、建议在燃气采暖热水炉(威能燃气壁挂炉)回水管路上安装一个排污器,同时建议加一个过滤器组合使用,建议用户定期清理排污器。
      5、建议在燃气管路和水路上安装阀门,此阀门不包括在燃气采暖热水炉包装内,但请至少确保自来
      水阀门或热水出水阀门开启一个。
      6、如果使用室内温控器控制燃气采暖热水炉(威能燃气壁挂炉),那么安装威能温控器房间的散热器不应安装温控阀。如果安装温控阀,则必须完全拧松该阀门。
      7、生活热水供应系统压力必须在 0.1-0.6MPa 之间。如果压力超过
      0.6MPa,必须在冷水进水侧安装一个减压阀,并安装一个安全阀。
      8、在自来水硬度很高或水质不好的地区,建议采取有效措施,以保证燃气采暖热水炉(威能燃气壁挂炉)的长期有效使用。
      9、请根据实际的系统容水量检查设备内置膨胀水箱是否可以满足要求,如果不能,请根据系统要求增加合适的外置膨胀水箱。

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。