变频电缆标准规范是怎样的?

yanping | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 家和往事兴 2015-11-01 21:57

      答,变频电缆?
      对于电缆种类的国家标准中,就没有“变频电缆”这一种类!
      国家标准,一般不会按照电缆的用途进行分类的。

      楼主给出的标准,是企业标准!

      我知道的涉及电缆的国家标准,有:
      GB/T 2951-1994
      电缆绝缘和护套材料通用试验方法

      GB/T 3048-1994
      电线电缆电性能试验方法

      GB 5013-1997
      额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆

      GB/T 7594-1987
      电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套

      GB 9326-1988
      交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件

      GB/T 11017-2002
      额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件

      GB11033-1989
      额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求

      GB/T 12666-1990
      电线电缆燃烧试验方法

      GB/T 12706-2002
      额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件

      GB/T 12976-1991
      额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆

      GB/Z 18890-2002
      额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件

      GB 50168-1992
      电缆线路施工及验收规范

      GB 50217-1994
      电力工程电缆设计规范
      以上信息来源于网络,仅供参考

      0 评论

    • dys19951122 2015-11-01 20:18

      变频电缆其实结构和普通电缆的区别就在于 变频电缆对称是3 3结构成缆 然后多了一层金属屏蔽 变频器在工作的时候会产生大量的高次谐波 这些高次谐波进入电缆中时那普通3 1型的电缆来说 高次谐波产生的分流会在3 1芯中的接地线新上叠加 会使接地芯击穿 所以采用了对称3 3结构 把地线芯平均分成3份 相位相差120度 向量和为零 故而不击穿 而增加一层金属统包屏蔽是为了最大限度的减少变频器用电缆对周围电气系统的影响 此外对称结构也大大的增强了金属屏蔽的屏蔽效果(关于这一点 可以在哈尔滨理工大学电缆专业用的 通信电缆 一书中查到)所以变频器电缆与普通电缆相比较 改变了成缆结构 增加了一层统包金属包屏蔽。

      0 评论

    • 福贵_3382 2015-11-01 16:12

      1.采用标准 本电缆的制造、试验和验收除了应满足本规格书的要求外,还应符合如下标准: (1)GB/T 12706-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》 (2)GB/T 3956-1997 《电缆的导体》 (3)GB/T 2952-1989 《电缆外护层》 (4)GB/T 18380-2001 《电缆在火焰条件下的燃烧试验》 (5)GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》 (6)GB/T 17651-1998 《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》 (7)GB/T 17650-1998 《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方 法》 (8)GB/T12668.2-2002 《调速电气传动系统第2部分一般要求低压交流变 频电气传动系统额定值的规定》 (9)GBT 10411-2005 《城市轨道交通直流牵引供电系统》 (10)JB/T8137-1999 《电线电缆交货盘》 (11)DL/T 596 -1996 《电力设备预防性试验规程》 2.技术参数 2.1电缆规格:交流0.6/1kV,交联聚乙烯绝缘、加强屏蔽、无卤、低烟、阻燃(B类燃烧试验等级)变频用电力电缆。 2.2电缆型号规格为:以设计图材料表为参考,在满足GB相关标准要求下,各供货可提供相应的型号规格。 2.3电气、机械参数: (1) 导体直流电阻应符合GB/T3956中第5类退火铜导体的规定。 (2) 电缆必须经工频3500V的交流电压试验,5分钟,电缆不击穿。 (3) 绝缘电阻测试应符合GB/T12706.1中17.1的规定。 (4) 电缆的屏蔽抑制系数不大于0.05。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 23小时前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 23小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前