3条回答
Standby凡 2015-11-01 09:51
1、空调设备安装应当符合《国家标准房间空气调节器安装规范》(GB17790-1999)的要求。
2、已经设置空调设备座板和空调冷凝水排水管道的,应当将空调设备安装在空调设备座板上,并将空调冷凝水的排放纳入空调冷凝水排水管道。尚未设置空调冷凝水排水管道的,空调冷凝水的排放不得妨碍他人的正常工作、生活。
3、沿道路两侧(包括街坊、里弄内的公共通道两侧)建筑物的空调冷凝水,不得直接排放到道路一侧建筑物外墙面或者室外地面上。
4、空调设备安装不得占用人行道。
5、空调设备安装在沿道路两侧的建筑物上的,必须采取安全防护措施,且空调设备安装架底部距室外地面的高度不得低于1.9米。
6、空调设备安装应当选择尽可能远离相邻方门窗的部位。
7、空调设备排风口中心与相对方房屋固有门窗的最近距离不得小于下列规定:
①制冷额定电功率不满2千瓦的为3米;
②制冷额定电功率2千瓦以上不满5千瓦的为4米;
③制冷额定电功率5千瓦以上不满10千瓦的为5米;
④制冷 额定电功率10千瓦以上不满30千瓦的为6米;
⑤制冷额定电功率30千瓦以上的,按每增加20千瓦距离相应增加1米计算。
确因客观条件所限,无法达到前款规定距离的,应当采取其他保护相对方权益的措施,并征得相对方同意,方可安装。
8、禁止在建筑物内的走道、楼梯、出口等共用部位安装空调设备。
ag123456 2015-11-01 09:43
空调外机安装的要求有:
1.室外组安装的理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直射少;如果一定要装在南墙或西墙,最好有遮阳的物体。
2.保证室外机的空气正常流通。室外机组周围无障碍物,以保持良好的散热效果。冷凝器的背面和侧面应距障碍物20cm以上,正面应距障碍物40cm以上。
3.室外机组安装于坚固的墙面或阳台地板上,以减少振动。机组应尽可能靠近室内机组,减少管道阻力和氟里昂损失。
4.空调安装架的承重能力应不低于空调机组自重的4倍,承重能力至少不低于180公斤。安装架和安装面之间应该连接牢固、稳定可靠。使用膨胀螺栓固定,钢制安装架应经过防锈处理。
5.空调外机的安装高度应低于内机的高度,以保证润滑油能够流回压缩机润滑。如特殊情况需要安装在高于内机的位置,必须设置回油弯。