诺言_4391 2015-10-31 20:41
低压配电柜检验要求:
1、元件与部件安装检验:
a)所有元件与部件的布置、安装应整齐、美观;
b)所有元件的规格、型号都应符合图纸、设计要求。元件应按生产制造厂的说明书规定的使用条件、需要的飞弧间距及拆卸灭弧栅片所需的空间进行安装检查;
c)所有功能单元抽插灵活、互换性强、位置明显、机械操作灵活,无卡滞或操作力过大现象;
d)门板安装缝隙均匀一致,不得出现门板下垂现象,门板开启灵活,开启角度>90°。
2、一次配线的检验:
a)母排加工应符合工艺和图纸规定
b)母排弯曲不准出现裂纹,侧弯处皱纹高度不得超过1mm,母排表面就应有明显的锤痕、凹坑等缺陷。
c)母排搭接面要求搪锡、压花,不允许未搪锡、压花的母排装入柜内;
d)母排搭接面应平整、光洁,自然吻合、连接紧密可靠,搭接面之间不允许衬填,母排连接螺钉应拧紧并有防松措施;
e)母排安装排列应层次分明,整齐美观。母排相对相,相对地的距离应符合相应柜型的技术要求。母排相序色标正确明显,排列顺序应符合下面规定:
交流 项别 垂直排列 水平排列 前后排列 色标
A相 上 左 远 黄
B相 中 中 中 绿
C相 下 右 近 红
中性线 最下 最右 最近 淡蓝
中性保护线 最下 最右 最近 黄绿
直流 项别排列 垂直排列 水平排列 前后排列 色标
正极 上 左 远 棕
负极 下 右 近 蓝