保温砂浆开裂的原因有哪些?

陈邦兴 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 热心网友 2015-10-31 18:53

      一、保温板材变形
      引起裂缝的原因与对策
      不少施工单位为减少湿作业.选用贴预制保温板作法。预制保温板材在工厂成型,现场只需粘贴即可,方便了施工作业。但这种贴板法在施工二三个月至一年后,多数面层都出现了不同程度的开裂,板接缝处尤为明显。其原因是外墙结构暴露在大气中受温差变化影响结构整体外形尺寸也发生变化,而附在外墙上的每一块保温板材都单独地收缩和膨胀。墙体变形量大,保温板变形量小,由此产生墙体与保温板材体型变化的应力方向和大小不同,各部分的这种变化随温度升降而轮回出现。内保温板材附着在一个不稳定的基础上,常规情况下,板块裂缝出现只是一个时间早晚的问题。对这种裂缝的对策是板缝应考虑采用弹性软联接材料。
      二、保温材料受潮变软
      引起裂缝的原因和对策
      为避免板缝开裂很多人选择了浆料型现场抹灰的保温作法.以求得到整块的保温层。这种保温层虽取得了整体性好、没有裂缝的效果.但抹灰浆料无法象板材那样设置空气层。不能有效地控制墙体结露,保温层处于潮湿状态。室内外温差造成墙体结露现象是经常发生的。若室温为20℃.相对湿度为70%的条件下,露点为14℃,也就是墙体温度低于14℃时墙面就会出现结露。在保温结构中,保温层置于内侧.墙体温度常低于14℃。即在保温层与墙体结构层界面处产生结露。若保温材料没有良好的抗蒸汽渗透性.保温层吸水会使导热系数进一步变大,加剧结露现象。目前建筑保温材料中有很大的一部份浆体保温材料遇水软化,丧失强度。 这种现象最终会导致面层开裂。一般情况下在结构墙体上应避免采用经水提泡48h,粘接强度丧失50%以上的材料,即软化系数低于0.5的保温浆料。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-10-31 17:50

      (1) 聚苯板薄抹灰外保温隔热构造设计产生裂缝的原因
        保温板在昼夜及季节变化发生热胀冷缩、湿胀干缩时也会在板缝处集中产生变形应力。该体系通常采用纯点粘或点框粘,体系存在贯通的空腔,正负风压对有空腔的保温隔热墙面进行挤或拉,易造成板缝处开裂。极端情况下负风压甚至会将保温板掀掉。另外一个因素是当聚苯板的温度超过70℃时, 聚苯板会产生不可逆热收缩变形造成较为严重的开裂变形。
        (2) 现浇无网聚苯板外保温隔热构造设计产生裂缝的原因
        聚苯板与混凝土基墙结合力不够。现浇施工表面平整度控制困难,工程通高垂直偏差较大,局部达到40mm~60mm。由于聚苯板表面强度低,在支护和拆卸外侧模板时,聚苯板表面不可避免受到损坏,混凝土在浇筑时难以避免出现漏浆形成热桥。
        (3)水泥砂浆厚抹灰钢丝网架保温板外保温隔热构造设计产生裂缝的原因
        普通水泥砂浆自身易产生各种收缩变形,并且存在强度增长周期短收缩周期长的矛盾,在约束条件下,当收缩形成的拉应力超过水泥砂浆的抗拉强度时,就会出现裂缝。配筋位置不合理引起裂缝。荷载过大产生挤压开裂。
        (4) 存在的不足
        很多预制板在上墙后仍在收缩,将板缝拉开。预制板受温度及湿度变化会发生热胀冷缩、湿胀干缩现象,对板缝反复挤压造成板缝开裂。板缝处理难度大是产生裂缝的原因之一。
        (5)膨胀珍珠岩及海泡石保温浆料外墙外保温隔热体系设计存在的不足
        采用以膨胀珍珠岩及海泡石为主保温隔热材料的浆料由于吸水率高、干缩变形及温湿变形大易开裂脱落,且保温性能较差。
        (6) 胶粉聚苯颗粒预混合干拌保温材料外墙外保温隔热体系
        该类做法从构造设计上充分考虑了热应力、水、火、风压及地震力的影响,采用无空腔和逐层渐变柔性释放应力的技术路线有效解决了抗裂难题。但是,在严寒地区单一胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热体系要达到节能65%已不具有经济合理性,因此利用胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热体系成熟、优良的综合性能与高性能保温隔热材料复合,将是比较理想的模式。在该体系中不用柔性腻子而采用刚性腻子、不采用压折比小于3的抗裂砂浆而采用普通水泥砂浆或柔韧性不够的抹面砂浆、门窗洞口角未铺设45°耐碱玻纤网、网布干搭接等,将会引起裂缝。
        (7) 存在的缺陷
        饰面砖会受到三维方向温度应力的影响,在饰面层会产生局部应力集中,如在纵横墙体交接处;墙或屋面与墙体连接处;大面积墙中部等位置,粘结砂浆强度过高引起饰面层开裂、面砖脱落。反复冻融循环,造成面砖粘接层破坏,引起面砖脱落。组合荷载作用、地基不均匀沉降等引起结构物墙体变形、错位造成墙体严重开裂、面砖脱落。
        局部节点设计缺陷
        (1)保温设计中常常忽视对结构挑出部位如阳台、雨罩、博士帽、靠外墙阳台拦板、空调室外机搁板、附壁柱、凸窗、装饰线、靠外墙阳台分户隔墙、檐沟、女儿墙内外侧及压顶等部位的保温。
        (2)在保温层与其它材料的材质变换处,因为保温层与其它材料的材质的密度相差过大,这就决定了材质间的弹性模量和线性膨胀系数也不尽相同,在温度应力作用下的变形也不同,极容易在这些部位产生面层的裂缝。
        (3) 老虎窗根部与坡屋面的交接处如果保温处理不好也容易出现保温断点,导致返霜结露的情况的发生。
        (4) 面砖密缝粘贴,应力无处释放形成开裂。另外面砖密缝粘贴形成瞎缝,雨(雪)水浸渍及冻融破坏易引起开裂脱落。
        (5) 将增强网直接铺设在保温隔热层上,没起到抗裂作用反而形成了隔离作用。
        (6) 窗口周边及墙体转折处等易产生应力集中的部位未铺网格布来分散其应力,从而产生裂缝

      0 评论

    • 99小小毛 2015-10-31 17:31

      1、保温板密度过低:目前用于外墙保温的保温板密度主要是18~22kg/m3。的,但在施工过程中施工单
      位经常以次充好,采用18kg/m3以下的保温板,由于密度低、易变形、抗冲击性差,易造成抹面砂浆层开
      裂。
      2、保温板陈化时间不够:保温板在自然环境中的自身收缩变形时间长达60天,但由于生产企业资金周转、
      成本控制等因素,通常是以销定产,大量工程使用的保温板自然陈化不到7天就已上墙,聚合物砂浆结果是
      保温板上墙后继续收缩,而这种 加固砂浆收缩应力均集中在板缝处,对粘附在保温板上的抹面砂浆层产生
      拉应力而造成抹面砂浆层开裂。
      3、保温板材料粉化:保温板正常条件下以每年l~1.5mm的速度粉化,在实际施工中因工期长或隔年施工
      等因素,保温板表面粉化,粉化界面严重影响抹面砂浆与保温板的粘结,很容易导致保温板或抹面砂浆粘
      结不牢固,引起保温层脱落或抹面砂浆层开裂。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。