3条回答
Standby凡 2015-11-02 18:30
一、常见屋顶隔热材料
1、膨胀聚苯板(EPS板 ) 导热系数0.038-0.041 保温效果好,价格便宜 强度稍差
2、挤塑聚苯板(XPS板) 导热系数0.028-0.03 保温效果更好,强度高,耐潮湿 价格贵,施工时表面需要处理
3、岩棉板 导热系数0.041-0.045 防火,阻燃 吸湿性大,保温效果差
4、胶粉聚苯颗粒保温浆料 导热系数0.057-0.06 阻燃性好,废品回收 保温效果不理想,对施工要求高
5、聚氨酯发泡材料 导热系数0.025-0.028 防水性好,保温效果好,强度高 价格较贵
6、珍珠岩等浆料 导热系数0.07-0.09 防火性好,耐高温保温效果差,吸水性高
二、板材保温屋顶隔热材料
板材保温屋顶隔热材料,使用的地区和范围比较广,可以在外墙外保温工程中使用,也可以在外墙内保温工程中使用。板材保温隔热材料的保温主体可以是发泡型聚苯乙烯板,挤出型聚苯乙烯板,岩棉板,玻璃棉板等不同材料。板材保温隔热材料又可分为单一保温隔热材料和系统保温隔热材料,在应用过程中应注意以下问题:
(1)单一保温隔热材料:
是保温工程应用的主体,在使用过程中需要其它材料的配合。如:发泡型聚苯乙烯板,挤出型聚苯乙烯板,岩棉板,玻璃棉板等,在使用前要测试以下检测内容:
1、导热系数(W/m?K):这一技术指标是关系工程保温效果的关键指标,一般而言,实验室的测试是在板材烘干至恒重时测试的,而材料的应用是在空气中含有一定湿度的条件下使用的,因此,使用时要乘以一定的系数;或者,直接将材料调整到使用环境条件下测试。
2、表观密度(Kg/m3):材料的表观密度在一定程度上影响其导热系数,表观密度不合格的材料将直接导致其物理性能下降,如强度,尺寸稳定性等。
3、压缩强度(MPa):指试件在10%变形下的压缩应力。它关系到该面层系统的耐久性和耐冲击性。
4、尺寸变化率(mm):尺寸变化率大的材料将导致该系统面层的开裂。
5、水蒸气透系数[ng/ (Pa?m ?s)]:该性能决定了对水蒸气透过的性能,在一定程度上决定了墙面的结露与否。
6、氧指数:需阻燃型,否则防火不能达标。
(2)系统保温材料
1:外墙外保温系统:发泡型聚苯乙烯板(或挤出型聚苯乙烯板) 耐碱玻纤网布 含有胶粘剂的聚合物砂浆,如专威特外墙外保温系统,北京中建院外墙外保温系统,Preswitt保温系统等;
a:传热系数:系统保温材料与主体结构复合后的保温效果受
施工质量和环境温湿度的影响而有所改变,因此要实地现场测试,掌握其实际效果。根据建设部《民用建筑节能热工设计规范》JGJ 26-95和各地《细则》要求为指标,不得低于其限值;
b:防水性、耐冻融、耐候性、耐冲击、抗风压:做为外墙外保温,其饰面直接与外界环境接触必须抵抗雨水、冻融、冲击和强风等不良因素的侵袭,因此在使用前应测试以上功能。与外保温系统配套的耐碱玻纤网布的抗拉强度应大于200N/cm,耐碱后的剩余抗拉强度应不小于150N/cm;胶粘剂的7天的抗拉粘结强度应大于1 Mpa,耐水、耐冻融后抗拉粘结强度应大于0.9Mpa。
2、内保温系统:有发泡型聚苯乙烯板(或挤出型聚苯乙烯板) 纸面石膏板;GRC保温板(发炮型聚苯乙烯板与水泥砂浆复合);岩棉夹心保温板;增强水泥聚苯保温板等。
三、浆体保温屋顶隔热材料
浆体保温屋顶隔热材料目前主要用于外墙内保温,也可用于隔墙和分户墙的保温隔热,如性能允许还可用于外墙外保温。浆体材料有二种类型,一种是以胶凝材料为主的固化型,一种是以水分蒸发为主的干燥型。其主要成分是由海泡石(聚苯粒)、矿物纤维、硅酸盐为主的的多种材料,经过一定的生产工艺复合而成的轻质保温材料。它的产品有粉状和膏状(浆体状)两种类型,但使用时均以浆体抹在基层上。使用时注意以下检测数据:
1、用于内保温和隔墙:导热系数、表观密度、体积收缩率、粘结强度、软化系数、石棉含量、水蒸气透湿系数、吸水率、氧指数等。
2、用于应考虑材料的导热系数、表观密度、体积收缩率、粘结强度、憎水率、石棉含量、软化系数、吸水率、防火性能等,同时还应考率系统的保温隔热性。
瞎激动51 2015-10-31 17:13
、聚苯板 B1级900//m3; B2级500//m3
聚苯乙烯泡沫塑料分为膨胀性EPS和连续性挤出型XPS两种:聚苯板全称聚苯乙烯泡沫板,又名泡沫板或EPS板。是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的具有微细闭孔结构的白色固体。
主要用途
1>用于建筑墙体、屋面保温、复合保温板材的保温层;
2>用于车辆、船舶制冷设备和冷藏库的隔热材料;
3>用于装潢雕刻各种模型。
二、挤塑板 B1级1200//m3 ;B2级800//m3
与EPS板材相比,XPS板是由聚苯乙烯树脂及其它添加剂经挤压过程制造出的拥有连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构的板材,这种闭孔式结构的保温材料可具有不同的压力(150-500Kpa)同时拥有同等低值的导热系数。
适用范围: 建筑物屋面保温、钢结构屋面、建筑物墙体保温、建筑物地面保湿、广场地面、地面冻胀控制、中央空调通风管道等
三、聚氨酯板 B1级2300//m3 ;B2级1500//m3
聚氨酯是是60年代从德国发展起来的新兴高分子新材料,被誉为“第五大塑料”(继聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯,聚苯乙烯之后)。其具有橡胶、塑料的双重优点,尤其是在隔热、隔音、耐磨、耐油、弹性、挠曲性等方面有其它合成材料无法比拟的优点,广泛应用于化工、轻工、纺织、建筑、家电、交通运输、航天等领域。
适用范围:主要应用于电器(冰箱、冰柜、电热水器、太阳能热水器)、建筑(建筑墙体保温,屋面防水保温,建筑管道保温、房屋装修、夹层板材、冷库等)、工业(工业管路及输送管道保温、热力管网保温,设备保温等)、运输(冷藏车,冷藏冷冻集装箱等)、仿木装饰(家具、相框,花盆、园艺装饰)、航空航天(燃料保温)及其它方面。
Ambition_6663 2015-10-31 17:02
保温材料应具有吸水率低,导热系数较小并具有一定的强度的性能。屋面保温材料一般为轻质多孔材料,分为三种类型:
①松散保温材料堆积密度应小于300kg/m3,导热系数应小于0.14W/(m·K),常用的有膨胀蛭石(粒径3~15mm)、膨胀珍珠岩、矿棉、炉渣等。
②整体保温材料常用水泥或沥青等胶结材料与松散保温材料拌合,整体浇筑。如水泥炉渣、沥青膨胀珍珠岩、水泥膨胀蛭石等。
③板状保温材料如加气混凝土板、泡沫混凝土板、膨胀珍珠岩板、膨胀蛭石板、矿棉板、岩棉板、泡沫塑料板、木丝板、刨花板、甘蔗板等。