特级钢制防火卷帘技术要求是什么?

罗小英 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 瞎激动51 2015-10-31 13:56

      特级防火卷帘门需满足:TF3类,耐火时间≥3.0h,背火面最高平均温升和最高单点温升达到消防支队的要求。
      1、材质:帘面采用无机耐火布、硅酸铝纤维毯、防辐射布和装饰布经高温线缝制而成,双面用镀锌钢制条夹制,确保帘布的抗风强度,底梁为钢质镀锌,厚度0.8㎜,无接缝。
      2、卷轴:焊接钢管,管壁外经除锈防腐处理。
      3、导轨:钢质镀锌厚度1.2,采用分体复合制作。
      4、控制系统功能:
      4.1卷帘可独立控制并具有手动功能,与温度熔断装置联动,与消防中控室直接进行联动。
      4.2实现烟感报警,卷帘自动下降至地面1.5-1.8m高度,延时180秒(可调)然后在下降关闭。当下降时遇到障碍物可停止下降并上升。
      4.3可实现烟感报警一次下滑,温感报警二次下滑,且温感报警消除后可停止二次下滑,可在一个系统内互相转换。符合标准6.4.6的要求。
      4.4垂直启闭速度:不小于2m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/s,平均噪音85dB。
      4.5电气功能:主电源50HZ,380V,信号电源24V,功率 0.37-2.2KW(根据门洞大小确定)。
      5、导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm具有防烟性能的导轨必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。
      6、导轨的滑动面应光滑平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线不得超过0.12%。
      7、特级防火卷帘门座板与地面间隙不宜大于20mm。
      8、特级防火卷帘门应设有手动启闭装置,以备断电时使用。
      9、应具有依靠卷帘自重下降的性能,并具有恒速性能,手动速放装置的操作力不得大于50N。
      10、防火卷帘门应使用消防电源,电源线应穿金属管暗敷,明敷时应采取防火保护措施。
      11、无火警时,卷帘具备上、停、下等手动和电动基本功能,上、下限位准确可靠。

      3 评论

    • 可爱的橙子 2015-10-31 13:29

    • 清水一掬 2015-10-31 14:50

      1、无机布防火卷帘门帘面拼接缝的个数每米内各层累计不应超过3条,且接缝应避免重叠。帘面上的受力缝应采用双线缝制,拼接缝的搭接量不应小于20 mm。非受力缝可采用单线缝制,拼接缝处的搭接量不应小于10 mm。 
      2、无机纤维复合帘面应沿帘布纬向每隔一定的间距设置耐高温不锈钢丝(绳),以承载帘面的自重;沿帘布经向设置夹板,以保证帘面的整体强度,夹板间距应为300 mm-500 mm。 3、无机纤维复合帘面上除应装夹板外,两端还应设防风钩。 
      4、当洞口宽度≥3000mm、<5000mm时,导轨每端嵌入深度应>50mm;导轨的滑动面应光滑平直;帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳、顺畅,不应有碰撞和冲击现象。 5、防火卷帘用卷门机应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品。 6、防火卷帘用控制箱应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品。 
      7、防火防烟卷帘的导轨内应设置防烟装置,防烟装置所用材料应为不燃或难燃材料。 8、防火防烟卷帘的门眉内应设置防烟装置,防烟装置所用的材料应为不燃或难燃材料。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前