      第一,基面(底材)处理:
      ·底材必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;
      ·基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,伸缩缝建议粘贴塑胶条,节点须加一层无纺布,管口填充建议使用雷邦仕管口灌浆料填充;
      ·阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型);
      ·确保基面充分湿润,但无明水;
      ·新浇注的混凝土面(包括抹灰面)在施工前应让其干固完全。
      第二,搅拌:先将液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用;(最好使用搅拌器)
      ·第三涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
      ·第四养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
      ·保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
      ·第五检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验

      0 评论

    • ag123456 2015-10-30 21:21

      水泥基防水涂料工序及做法
      ◎基面(底材)处理:
      •底材必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;
      •基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,伸缩缝建议粘贴塑胶条,节点须加一层无纺布,管口填充建议使用雷邦仕管口灌浆料;
      •阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型);
      •确保基面充分湿润,但无明水;
      •新浇注的混凝土面(包括抹灰面)在施工前应让其干固完全。
      ◎使用方法:
      •搅拌:先将液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用;(最好使用搅拌器)
      •涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后两次垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
      •养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
      •保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
      •检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。
      ◎注意事项:
      •请按以上基面处理和使用方法施工;
      •适宜在5℃-40℃的环境下使用,避免高温、低温和室外阴雨天气;
      •本产品无须加水;勿将本产品和其他材料或添加剂混合使用;
      •配好的混合料请在约1小时内使用完毕,禁止凝结后的材料继续加水使用;
      •单层涂刷不宜过厚,特别是管口和转角处,防止产生裂缝;
      •施工后请保持通风环境,便于防水层干固;
      •请在后期施工时避免破坏防水层;
      •在防水层上铺贴瓷砖时禁止使用纯水泥膏,并请按瓷砖使用要求施工并留有缝隙,建议使用雷邦仕瓷砖胶或砂浆胶;
      •本产品含有水泥,遇水发生反应,请避免与皮肤直接接触,若有不慎,请及时用清水洗净,眼部接触请及时就医。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-10-30 20:59

      施工顺序:基层表面处理,涂聚氨酯底涂料,局部增强,涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍(24~72h后),表面保护或修饰。
        1、底涂:底涂配料为A料:B料:稀释剂=1:2:适量的比例(以刷子涂刷方便为宜)。注入搅拌桶内混合均匀,再用滚刷均匀涂布于基层,涂布量一般以0.1-0.2kg/m2为宜。
        2、聚氨酯涂料具有一定的固化时间,宜即用即配。施工时,用橡胶或塑料刮板将防水涂料刮在已涂刷过底涂料的表面上,涂布厚度要求一致,一般涂布三道。前道涂膜固化后再与前道涂布方向呈垂直方向涂刷下道防水膜,每道用料量0.6~0.8kg/m2为宜。
        3、基层要求及处理:防水基层要求用1:3的水泥砂浆抹成1/50的泛水坡度,表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm以上,阴阳角部位应做成直径约20mm的小圆弧,以便涂料施工。所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。
        4、局部增强:对伸缩缝、控制缝、阴阳角、管道缝等处,可由一层加筋布增强,固化后再进行整体防水施工。
        5、保护层:如果需要用刚性保护层,需增加防水涂膜与刚性保护层之间的粘结力,可在最后一道涂膜尚未完全固化时,在其表面稀疏地撒上干净的砂粒,待粘有砂粒的涂膜固化后,再进行刚性保护层施工。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答
    • 1 回答
      • PE燃气管生产工艺拥有独特筛篮式机头设计?
      • 呆狗 回答:在塑料管道领域,PE燃气管因其优异的性能和广泛的应用而备受关注。其生产工艺中,筛篮式机头设计和屏障型螺杆起到了关键作用。 筛篮式机头设计在PE燃气管生产中具有独特之处。这种设计使得原料在加热和塑化的过程中更加均匀,从而确保了管材的密度和物理性能的一致性。同时,筛篮式机头能够根据不同的原料和生产需求进行灵活调整,提
      • pe燃气管 地板生产工艺 树脂生产工艺 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。