3条回答
大大大峻 2015-10-30 14:32
技术交底记录
工程名称: 交底日期: 施工单位:
分项工程名称: 预埋件安装:
交底提要:
预埋件安装施工:
交底内容:
一、施工要领:
1、施工放线:
施工准备工作必须先复核土建结构的轴线,及结构标高。轴线的复核必须采用首层线为基准,标高的引测必须采用项目部所提供的首层一米标高线为基准。若发现结构轴线或标高有疑问,须报告给项目部。
2、确定埋件安装位置:
根据埋件图纸进行埋件的分隔尺寸进行初步固定预埋件,必须复核预埋件的位置是否正确,以保证预埋件的施工质量。
3、加固埋件:
复核无误后,则将预埋件加固,焊接牢固,避免在浇筑砼时振捣脱落移位。
4、浇砼时跟踪:
由于大部分埋件位于结构临边,浇捣时振动容易造成偏位,在浇砼时必须全程跟踪复核,以防出现埋件偏位并及时修改。
5、施工要求
现场安装施工完成时,注意工完场清,不影响现场后续施工工序进行。
二、质量标准:(按企业内部标准)
1、预埋件的垂直度、平整度偏差均不大于3mm,水平标高偏差不大于5mm,埋件位置与设计位置偏差不大于5mm。
2、焊工必须持证上岗,焊接前应检查焊条的质量。测量仪器必须经测量部门检验合格;施工时必须在施工段标牌标明操作人、质量员名字以及施工日期等信息。
3、焊接工程必须采用点焊,不得采用满焊的方式进行以防烧伤土建结构钢筋。
4、必要时应进行现场拉拔试验,以检测预埋件施工质量。
三、安全操作要领:
1、预埋件施工是临边作业、高空作业,作业时要戴好安全帽,系好安全带,穿防滑鞋。
2、铁锤等工具不得放在脚手架上或结构临边,必须做好二次保护;注意防止高空坠物伤人,不允许有随意拆除防护栏现象;
3、焊工要戴防护手套、焊接防护面罩等,焊工作业时需要有防护人及配备灭火器;搬运预埋件要小心,注意安全。
dys19951122 2015-10-30 20:35
(1)检查预埋件的尺寸:预埋件尺寸应该完全按照设计图纸来,不可以私自更改、更换。由于预埋件是起到连接作用的,一旦尺寸出现偏差,不仅对之后的施工有影响,甚至直接影响施工安全。
(2)检查预埋件的位置:预埋件安装中心线的误差不可以超过3mm,水平高度误差不可以超过2mm,标高误差则也应该在2mm以内。此外,在基础混凝土部分,标高的误差相对来讲是允许得最多的:5mm。
(3)检查预埋件的连接:这一部分的预埋件隐蔽工程验收主要是针对的是它与结构连接的可靠程度。预埋件焊接时应该采用埋弧压力焊,焊缝必需平直,不可以出现漏焊、夹渣、咬肉等现象。
(4)在进行预埋件隐蔽工程时一定要检查线路,防止触电;
(5)在进行预埋件隐蔽工程时一定要带好口罩、手套,防止铁渣等对人体造成伤害。