求份外墙无机保温砂浆施工技术交底~~

郑达 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • kitty1235 2015-10-31 11:28

      外墙无机保温砂浆施工技术交底;中空玻化微珠外墙保温体系是由中空玻化微珠保温隔热;

      一、施工工艺和技术要求;施工工艺:基层处理、配涂界面砂浆→打耙冲筋→分层;技术要求:;
      1、基层表面处理合格后,应涂刷界面砂浆;

      2、保温浆料宜分层抹灰,每层抹灰厚度不宜超过15;

      3、保温浆料抹灰完硬化后,应现场检验厚度,并取样;


      (一)施工前的准备工作;

      1、对墙面的平整度大于15毫米
      外墙无机保温砂浆施工技术交底
      中空玻化微珠外墙保温体系是由中空玻化微珠保温隔热干粉、抗裂防渗砂浆、耐碱玻纤网格布及其配套的施工技术组成,具体做法如下(由内至外):

      1、墙体+20㎜基层抹灰

      2、界面剂

      3、中空玻化微珠保温砂浆

      4、抗裂砂浆

      5、饰面施工。


      一、 施工工艺和技术要求
      施工工艺:基层处理、配涂界面砂浆→打耙冲筋→分层抹水泥砂浆和保温层→配置抗裂砂浆、裁剪网格布→抹抗裂砂浆→外墙饰面装饰施工。
      技术要求:
      1、基层表面处理合格后,应涂刷界面砂浆。
      2、保温浆料宜分层抹灰,每层抹灰厚度不宜超过15㎜,间隔时间应在24小时以上,第一遍抹灰应压实,最后一遍应找平,并用大杠搓平。
      3、保温浆料抹灰完硬化后,应现场检验厚度,并取样检验保温浆料的干密度,保温浆料厚度应符合设计要求,不得有负偏差。

      4、抗裂砂浆层应在保温浆料充分干燥固化后才能施工。
      5、墙面分格缝按立面要求设置。
      6、保温节能施工范围详建筑节能施工图。

      二、施工方法


      (一)施工前的准备工作
      1、对墙面的平整度大于15毫米的墙体应剔除或者用1:3的水泥砂浆找平,墙面跳眼洞口用细石砼填塞,墙面清洗干净,无油污、无尘、污垢、涂膜剂、涂料、防水及、泥土妨碍粘接的污物,无裂纹、整体坚实,以确保外保温的质量。
      2、门窗框四周应用保温砂浆分层填塞密实。
      3、施工机具:强制式砂浆搅拌机、水平运输手推车、手提式搅拌器、水桶、剪刀、滚刷、铁锹、手锤等
      4、常用的检测工具:卷尺、靠尺、拖线板、角尺、探针、钢尺等。 (二)界面拉毛
      1、界面砂浆的配置:按中砂:水泥:界面剂=1:1:1的比例配置,先加入一份界面剂,再加入一份中砂和水泥,搅拌成均匀的砂浆状态。
      若使用成品界面砂浆时,按干粉料:水=4:1,用搅拌机搅拌均匀成浆状。为保证界面砂浆的施工适宜性,合理调整界面剂用量,以达到适宜的稀释度。拉毛不宜太厚,但必须保证所有的砼墙面都做到毛面处理。用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚,约为1-2毫米。配好的料注意防晒避风,一次配置量应在可操作的时间内用完。


      (三)打粑、冲筋
      根据保温设计厚度,在墙面两端顶部吊垂直线。根据垂直控制通线做垂直灰饼,再根据两垂直方向灰饼之间的通线,做墙面保温层厚度灰饼,每两饼之间的距离(横、竖、斜向)不超过2米,底层抹灰(20㎜)与保温层(30㎜)应单独设置灰饼。

      (四)抹保温浆料
      玻化微珠保温砂浆的配置:按干粉料:水=1:1.1-1.3,先将玻化微珠砂浆干粉料放入搅拌容器中,再按比例将水加入,搅拌3-5分钟,使浆料成均匀膏状即可使用。浆料必须随配随用,不得回收落地料再二次加水使用。
      需设专人专职进行保温浆料及抗裂砂浆的搅拌,以确保搅拌时间与配合比的正
      确,保温层浆料应在3小时内用完。保温砂浆分层抹灰厚度第一遍施工厚度在15毫米内,第二遍施工厚度在15毫米左右,本工程可分两遍施工。分层施工间隔时间至少应在24小时以上,以不造成第一遍施工基体空鼓为准。保温砂浆施工时应达到贴饼、冲筋的厚度,并用大杠搓平,使墙面的平整度达到要求。 阴阳角施工时,宜从外向内压抹。
      保温层固化干燥一般约为3—4天方可进入下道工序。
      保温层验收:抹完保温层后用检测工具进行检查。保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,对不符合要求的墙面,应进行修补,直到达到要求后方可抗裂砂浆的施工。 (五)抗裂砂浆层施工
      抗裂砂浆干粉料:水=2.5:1(重量比),用砂浆搅拌机进行搅拌,先在容器中按比例加入清水,然后慢慢导入抗裂砂浆干粉,同时用电动搅拌器搅拌至均匀膏状方可使用,抗裂砂浆一次配好后,使用过程中不得任意加水,应在1.5小时内用完。
      抗裂砂浆第一遍涂抹厚度为1-2毫米,然后竖向把网格布压入砂浆内,再从中间向四周抹压,搭接横向不小于8厘米,纵向不小于10厘米,严禁干搭,应平整无邹折,饱满度达到100%。
      第二遍抗裂砂浆抹平压实,网格布成暗格为佳,在压入第二层网格布,最后抹面层抗裂砂浆,总厚度5—8毫米,面层应收光、压实在。 三、施工注意事项
      1、操作地点的环境最低温度不得低于5度,风力不大于6级。
      2、保温砂浆和抗裂砂浆必须由专业厂家严格按照专业配方配置好的袋装材料,
      施工时按照要求加水搅拌,不需添加任何外加剂,配置好的砂浆要即使用完。 3、注意成品保护。
      4、严格控制封层厚度质量检查,防止开裂。 5、外墙加气砼块界面应满挂钢丝网。 四、质量验收标准 (一)主控项目
      1、所用材料品种、质量、性能应符合设计要求和有关技术标准。 2、保温层厚度不允许有负偏差。
      3、保温层与墙体必须粘接牢固,无空鼓、开裂、脱皮,面层无粉化、起皮、爆灰现象。 (二)一般项目
      1、表面平整、洁净、线条顺直、清晰、无明显抹纹。 2、门窗框缝隙与墙体填塞密实。
      3、各种预埋盒尺寸、预埋管位置正确,表面平整。 4、分隔缝宽度与深度均匀一致、平整、光滑。 5、滴水坡度正确。 五、允许偏差及检验方法
      六、成品保护
      1、施工完的墙面、滴水槽、门窗口等处残存砂浆应清理干净。 2、升降设备时防止碰撞,对已完成的保温墙面要加以保护。 3、不得在已完工的墙面上乱写乱画。
      4、保温层、抗裂层、装饰层在干燥前防止水冲、撞击、振动。 5、班组应加强对工人的成品保护教育。
      技术负责人:交底人: 接受人:

      0 评论

    • 热心网友 2015-10-31 08:53

      一、材料准备:
        工程所需聚合物砂浆粘结层、抹灰层、玻纤网格布。所有材料均应有合格证并保证及时供应。
      二、施工准备:
        1.技术准备:①参加施工的有关人员要认真熟悉图纸、熟悉施工作法,掌握施工工序。技术问题、图纸问题要在施工前得到解决与落实,及时办理设计变更和洽商鸦②及时编制施工技术交底措施并办理好审批手续鸦③配备专人负责技术资料的收集和整理工作鸦④组织培训施工人员熟练掌握外墙外保温粉刷层施工工艺鸦⑤写好各工序书面技术交底,并在开工前组织工人进行交底鸦⑥做好加工机械的准备工作。
        2.施工前的检查验收及施工作业条件:①施工基层要经过建设、监理单位验收合格后,方能进行保温施工。用2米靠尺和楔形塞尺检查基层,作为验收记录。②基层表面必须干净坚固、无泥土、油垢、松散漏浆等。③外墙和外门窗口施工及验收完毕,基层达到《建筑工程施工质量验收统一标准》穴GB50300-2001雪中的相关要求。④空调孔、空调托架安装完毕。⑤施工机具准备押电动搅拌器、开槽器、电锤、抹子、托板、密齿手锯、壁纸刀、拉线、粗砂纸、计量工具、2米靠尺、阴阳角抿子、墨斗、外接电源设备。⑥气候条件押操作地点环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。⑦施工作业条件押墙体的保温外立面施工操作应满足施工操作和安全的条件。
      三、施工方法:
        (一)施工程序:标准层施工以层为单位,打磨、贴网、抹灰从上往下,常温施工时流水间隔12小时以上。
        具体工艺流程:基层处理→放线→打磨修理、隐检→抹底层抹面砂浆→压入翻包及增强网格布→贴网格布并压入砂浆→抹面层砂浆→补洞修理、验收→外刷防水弹性涂料或饰面砖。
        (二)施工操作:1.放线:①弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温外粉刷层的技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等;②挂基准线:在建筑物外墙大角穴阴、阳角雪及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层适当位置挂水平线、以控制粉刷层的垂直度和平整度。
        2.配制聚合物外保温粘结砂浆:①集中搅拌:按照聚合物乳液产品说明书的要求配制聚合物砂浆;②此项工作有专人负责。
        3.打磨:①保温板贴完后4小时,且待粘结剂达到一定粘结强度时,用专用打磨工具对保温板表面不平处进行打磨,打磨动作最好是轻柔的圆周运动,不要沿着与保温板接缝平行的方向打磨;②打磨后应用刷子或压缩空气将打磨操作产生的碎屑清理干净。
        4.配制聚合物乳液外保温抹面砂浆按照生产商产品说明书的要求配制抹面砂浆。
        5.抹基层砂浆:聚苯板保温层完成,并检查验收后,进行聚合物砂浆抹灰施工,抹灰分基层和面层两种。对整体浇捣的外保温板,先抹一层聚合物砂浆填满梯形凹槽,用砂浆括糙找平,把钢丝网盖住1~2毫米。对粘贴的抹基层聚合物砂浆,厚度控制在2~3毫米,同时将预埋好的翻包网格布压入砂浆中,门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。
        6.铺贴网格布:将网格布压入底层聚合物砂浆内,然后用抹子由中间向四周把网格布赶平,网格布弯曲的一面朝里。要求平整压实,严禁网格布皱褶;网格布不得压入过深,表面必须暴露底层砂浆之外。单网长度不宜大于6米,铺贴遇有搭接时,必须满足搭接长度,横向100毫米,纵向80毫米。
        7.面层砂浆:基层砂浆凝结前再抹面层砂浆,厚度控制在1~2毫米,仅以覆盖网格布,微见网格布轮廓为宜,面层砂浆切忌在一处不停地揉搓,防止空鼓。基层和面层总厚度不宜大于5毫米。
        在施工间歇期间,抹灰面应留置在自然断开处,如伸缩缝、阴阳角处、分格缝处、挑台处等。如果在大面积上,面层砂浆不应完全覆盖已铺好的网格布,网格布基层砂浆应呈台阶形接搓,接搓间距不小于150毫米,避免网格布搭接处平整度超出偏差。
       8.“缝”的处理:①伸缩缝,在每层水平分层处留置伸缩缝,聚苯板在伸缩缝处放入泡沫塑料圆棒,外表用油膏嵌缝穴伸缩缝在粘贴苯板时已留出雪;②分格缝:留置分格缝时,将裁出凹槽,网格布埋压在凹槽里,抹面层砂浆之前放入塑料U型条与面层一平;③滴水槽:先在聚苯板上裁出凹槽、凹槽比滴水槽要大,将网格布镶入凹槽内,用聚合物砂浆粘贴,然后再将塑料槽嵌入凹槽内即可;④装饰线条:装饰线条应根据建筑设计立面效果处理成凹型或凸型,凸型以聚苯板体现为宜,此处网格布与抹面砂浆不能断开粘贴聚苯板时,先弹线标明装饰线条位置,将加工好的聚苯板粘于相应位置,板与线条为一整体,线条突出墙面超过100时,需加锚固销钉。
        9.加强层作法:外保温整体浇捣外侧采用铺贴面砖时不必做加强层,而用粘贴聚苯板保温层外墙采用铺贴面砖时需做加强层。
        ①首层加强层:考虑首层墙面抗冲击要求,在标准外保温基础上再加一层网格布,并再抹一道抹面砂浆,提高抗冲击强度,加强部位抹面砂浆总厚度控制在5~7毫米为宜,加强层作法与标准作法应留置伸缩缝。首层墙面部分为粘贴大理石面层时,粘贴大理石面层是在保温板上,故聚苯板的厚度在4厘米,粘贴聚苯板后加1.2厚20×20的镀锌钢丝网,用专用保温销钉固定钢丝网,抹聚合物柔性抗裂砂浆,砂浆厚度在1厘米,用木抹子搓麻,然后用刷弹性涂料。
        ②门窗洞口加强层:门窗洞口四角聚苯板应错开,不允许有通缝,并在四角沿45度角方向各加一层400×200毫米网格布进行加强,加强网在大面网格布下面。
      四、质量标准
        1.保证项目:网格布的规格和各项技术指标,粘接干粉、罩面干粉的配制原料的质量,必须符合本规程及有关标准的要求;
        2.检验方法:检查出厂合格证,聚苯板必须与墙面粘接牢固,无松动和虚粘现象;
        3.检查数量:按幢号每20米长抽查一处穴每处3延米长雪,但不少于3处。检查方法:观察和用手推拉检查;
        4.粘结砂浆与聚苯板必须粘接牢固,无脱层,空鼓,面层无爆灰和裂缝。检查方法:用小锤轻击和观察检查
        5.基本项目:每块聚苯板与墙面的总粘接面积不得小于30%。检查方法:尺量检查取其平均值。(注:检查应在粘接剂凝结前进行);
        6.聚苯板接头缝处不抹粘接剂。检查方法:观察检查;
        7.网格布应横向铺设,压贴密实,不能有空鼓、皱褶、翘曲、外露等现象,搭接宽度左右不小于100毫米,上下不小于80毫米。检查方法:观察及尺量检查;
        8.聚合物水泥砂浆保护层总厚度3~5毫米。检查方法:尺量检查。注:检查应在砂浆凝结前进行;
        9.允许偏差项目:聚苯板粘贴允许误差应符合规定。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-31 07:23

      1.施工准备
      1.1.施工条件
      1.1.1. 施工环境温度不得低于5℃,不得高于40℃。
      1.1.2. 雨雪天气不能施工(雨后24小时或施工后24小时会下雨不宜施工)。
      1.1.3. 施工基层须牢固,无起壳和空鼓现象。如果基层为面砖、马赛克等旧墙面,须做专门的界面处理。
      1.1.4. 门窗须用美纹纸或其它纸进行保护处理。
      1.1.5. 检查所用材料是否符合设计要求,施工机具和工具是否符合使用要求,脚手架或吊篮是否安全可靠,施工人员是否已进行培训等。
      1.2.施工机具与工具
      1.2.1. 拌和设备:强制式砂浆搅拌机、水桶、剪刀、铲刀、手提式搅拌器。
      1.2.2. 运输设备:手推车、塑料桶、垂直运输设备、铁锹、铲刀。
      1.3. 施工设备与工具
      1.3.1. 脚手架或吊篮、锯齿型批刀、平口批刀、铝合金刮尺、托盘、扫帚、滚筒、冲击钻、螺丝刀、切割机等。
      1.3.2. 检测设备:靠尺、塞尺、垂直仪、墨斗、钢尺、方尺、探针等。
      2.施工过程
      2.1. 工艺过程说明
      2.1.1. 成品保护:将门窗边框和五金等容易被施工污染的部位保护起来。
      2.1.2. 基层检查与处理:检查基层有无空鼓和起壳现象,若有应除掉。如果基层是面砖或涂料的旧建筑物墙面,须用专门进行处理。
      2.1.3. 吊垂线做灰饼:按设计要求的保温层厚度做标志(灰饼或称小塌饼)。做标筋(冲筋):在两个标志之间抹出宽度为100mm,厚度与标志相平 的基准线(灰饼和冲筋所用的材料为本工程所用的无机抗裂保温砂浆)。
      2.2. 拌合无机保温砂浆:将无机保温砂浆的粉料和水按1:0.7-0.9(重量比)的比例加料,用强制式砂浆搅拌机拌合均匀,搅拌时间5-7分钟。
      2.2.1. 批第一遍无机保温砂浆:用锯齿形批刀批无机保温砂浆一遍,厚度以10-15mm为宜,待批好后用铝合金直尺刮平整。
      2.2.2. 第一遍初凝后,批第二遍无机保温砂浆:第一遍无机保温砂浆干燥到一定程度时,根据设计厚度需要,批第二遍无机保温砂浆,做法同上。
      2.2.3. 批刮无机保温砂浆后,将柔性抗裂砂浆批刮在无机保温砂浆表面,厚度3-5mm。
      2.2.4. 批第二遍柔性抗裂砂浆:在第一遍柔性抗裂砂浆表面用柔性抗裂砂浆满批一遍,厚度以2-3 mm为宜,保持相应的平整度。
      2.2.5. 挂网格布工艺如下: 批刮无机保温砂浆后,将柔性抗裂砂浆批刮在无机保温砂浆表面,挂网格 布,再批一遍柔性抗裂砂浆。
      第一步:涂抹柔性抗裂砂浆。在保温层表面刮一层柔性抗裂砂浆,厚度不超过0.5cm,所刮面积略大于网片的长和宽。
      第二步:涂抹柔性抗裂砂浆后,立即将网格布摊铺其上。网的弯曲面朝向墙面,用抹刀或刮刀从中央向四周压平,使网完全埋入柔性抗裂砂浆中且无皱折。
      第三步:粘贴完毕对墙面进行检查,确保网无裸露,表面平整,无抹刀刻痕,如有不规则处用柔性抗裂砂浆补抹。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 14天以前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 2个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。