      分项工程名称: 外墙岩棉保温施工工艺 交底内容: 一、施工准备 1.材料要求:根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进度分批进场,并向甲方、监理方提供材料的合格证、质保书及其检验资料。 2.主要施工设备及施工工具:脚手架、砂浆搅拌机、手提式电动搅拌器、专用切割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、手锤、经纬仪及放线工具、自动安平标注仪、塑料软管、螺丝刀、美工刀、拉线、弹线墨盒、2m靠尺、塞尺、钢尺等。 3.施工用水、用电应提前接通,加工、办公、生活和仓库等临时用房应提前预备。 二、施工工艺 1.施工流程:基层处理——岩棉板双面及板侧面喷刷界面剂——吊垂直、弹控制线——用胶粘剂粘贴岩棉板——抹第一道抹面胶浆——压入耐碱玻纤网——锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻纤网层——抹第二道抹面胶浆,并压入耐碱玻纤网——薄抹第三道抹面胶浆 2.基层墙体处理应符合下列要求: 1) 基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。 2) 基层应坚实平整,表面平整度允许偏差4mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除, 3.胶粘剂、抹面胶浆的配制: 1) 应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。 2)胶粘剂或抹面胶浆干粉料直接加入适量水中,用专用电动搅拌器搅拌均匀,达到工程所需的粘稠度。 3) 每次配制不得过多,视不同环境温度条件控制在2h内或按产品说明书中规定的时间内用完。 4.粘贴岩棉板要求: 1) 粘贴岩棉板前,应首先检查岩棉板是否干燥,表面是否平整、清洁;潮湿、表面不平整、有污染的岩棉板不得用于工程。 2) 根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。 3) 在经平整处理的外墙面上沿距散水标高20mm的位置用墨线弹出水平线,(增加水平控制要求)当需设置系统变形缝时,应在墙面相应位置弹出变形缝及宽度线,标出岩棉板粘结位置,并应视墙面洞口分布进行岩棉板排板、基层上弹线。 4)凡在粘贴的聚苯板侧边外露部位(如窗口、伸缩缝等部位)都应预先做网格布翻包处理,在做翻包网格布时,先在应做翻包网格布处涂抹聚合物砂浆,然后将裁

      好的网格布压入砂浆中,待砂浆初凝后,方可进行下道程序 5) 岩棉板应自下而上,沿水平方向铺设粘贴,竖缝应逐行错缝1/2板长,在墙角处应交错互锁,并应保证墙角垂直度。 6) 岩棉板粘贴宜采用条粘法,其涂胶面积不得小于50%。岩棉板上抹完胶粘剂后,应先将保温板下端与基层墙体墙面粘贴,然后自下而上均匀挤压、滑动就位。粘贴时应轻揉,并随时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度。注意清除板边溢出的胶粘剂,板的侧边不得有胶。相邻岩棉板应紧密对接,不留板缝,且板间高差应不大于1.5mm。 局部不规则处粘贴岩棉板可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。墙面边角处的岩棉板最小尺寸不应小于300 mm。门窗口内壁面贴岩棉板,其厚度视门窗框与洞口间隙大小而定,一般不小于20mm。 5.岩棉板锚固要求: 根据定位线安装岩棉板,岩棉板要错缝拼接,打钉根据规定应每平方米4-7个。待聚苯板粘贴牢固,正常情况下可在48小时后安装固定锚栓,按设计要求的位置用冲击钻钻空孔,锚固深度为基层内约20mm,钻孔深度为85mm(注意:钻孔时冲击钻钻头应与墙面保持垂直,以避免由于钻头的偏斜而扩大孔径,进而影响锚栓的锚固效果)在门窗洞口、阳角、孔洞边缘处所粘贴的聚苯板应沿水平、垂直方向增加固定锚栓,其间距不大于300mm,距基层边缘不小于60mm,用锤子将固定锚栓及膨胀钉敲入,锚栓和膨胀钉的顶部应与聚苯板表面齐平或略敲入一些,以保证膨胀钉尾部进一步膨胀而与基层充分锚固。 6.铺设网格布要求: 1)网的搭接量以平面搭接不小于100mm,阴阳角搭接不小于200mm。 2)岩棉板面上抹底层抹面砂浆,厚度为1.6mm,立即压入网格布,将网格布紧绷后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整严实,严禁网格布皱蹑。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。 3)单张网格布长度不宜大于6m,铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm的要求。拐角网格布要保持连续性,并从两边双向绕角,当遇到门窗洞口时,在洞口四角处设45度方向加强网,尺寸400mm*200mm;在四角内侧阴角加铺与保温等宽标准网,防止开裂。建筑首层增加一道网格布。7.找平层施工要求: 用找平浆料对岩棉板表面进行找平处理。在找平施工前,应弹出找平层厚度控制线,用找平浆料做标准厚度灰饼。找平浆料抹灰可一遍完成,抹灰厚度可略高于灰饼厚度,然后用杠尺刮平并修补墙面以达到平整度要求。找平施工时,应注意阴阳角和门窗洞口的垂直度和平整度。 7 .抹面层施工要求 在找平层施工完成3d 且施工质量验收合格以后,即可进行抹面层施工。抹面层施工应符合下列要求: 1) 抹抹面胶浆前应根据设计要求做好滴水槽、角线。 2) 在找平层表面抹第一道抹面胶浆,静停12h,然后在其表面再薄抹第二道抹面胶浆,将耐碱玻纤网压入第二道抹面胶浆,铺贴要平整、无褶皱,然后在其表面薄抹第三道抹面胶浆,以面层凝固后露出耐碱玻纤网暗格为宜,抹面胶浆总厚度为3~5mm。面层凝固后,涂刷防潮底漆。 3) 耐碱玻纤网应自上而下沿外墙铺设,左右搭接宽度不小于100mm,上下搭接

      宽度不小于80mm。 4) 首层墙面应铺贴双层耐碱玻纤网,第一层耐碱玻纤网应对接,对接点不得在阴阳角处且偏离阴阳角不低于200mm。两层耐碱玻纤网之间抹面胶浆应饱满,禁止干贴和干搭接。 5) 抹面胶浆施工间歇应在自然断开处,以方便后续施工的搭接。在连续墙面上如需停顿,第二道抹面胶浆不应完全覆盖已铺好的耐碱玻纤网,需与耐碱玻纤网、第二道抹面胶浆形成台阶形坡茬,留茬间距不小干150mm。 6) 抹面胶浆施工完后,应检查平整、垂直及阴阳角方正,不符合要求的应使用抹面胶浆进行修补。严禁在此面层上抹普通水泥砂浆腰线、窗口套线等。 7) 抹面胶浆和耐碱玻纤网铺设完毕后,不得挠动,静置养护不少于24h,才可进行下一道工序的施工。在寒冷潮湿气候条件下,还应适当延长养护时间。 三、质量保证: (1)、本工程质量目标设计:优良。 (2)、严格遵守《外墙外保温施工技术规程》,《建筑节能工程施工质量验收规范》。 (3)、严格按照监理程序办事,对每道工序进行检查验收,做到资料齐全无误。 (4)、建立健全质量保证体系,严格把关克服质量通病,质保体系内部执行三检制,即自检、互检、交接检制度。合格后报甲方及监理工程师验收。 (5)施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。 (6)对抹完聚合物罩面砂浆的保温墙体,不得随意开凿孔洞,如确实需要,应在聚合物罩面砂浆达到设计强度后方可进行,安装物件后周围应恢复原状。 (7)各种材料应分类存放并挂牌标明材料名称,不得用错。 (8)暑天施工时,若砂浆凝结过快,应适应安排不同作业面的作业时间,尽量避开日光爆晒时段。 (9)风力大于5级或雨天不宜施工,同时应对尚未达到一定强度的保温层面实施保护措施,如用塑料薄膜覆盖等措施。 (10)网格布裁剪应尽量顺经纬线进行。 (11)拌制粘接剂和聚合物砂浆宜用电动搅拌器,用毕清理干净。

      0 评论

    • 灯泡怪兽 2015-10-31 10:08

      表J-3 技术交底记录
      - 1 - 工程名称 分项工程名称 岩棉外墙外保温 分部工程名称 建筑节能 日 期 交底内容: 一、 施工准备: 1、材料准备: ⑴、岩棉;⑵、粘接砂浆;⑶、抹面抗裂砂浆;⑷、耐碱玻纤网格布;⑸、钢丝网;⑹、锚固钉;⑺、水。 2、工具准备: ⑴、靠尺;⑵、塞尺;⑶、钢尺;⑷、弹线墨盒;⑸、冲击钻;⑹、角向磨光机;⑺手持刀锯;⑻、抹子;⑼、塑料搅拌桶;(10)其他工具 二、施工条件: 1、施工环境温度不应低于5℃,不宜在5级及5级以上大风气候条件下施工,如需施工需有防风措施。 2、抗裂防护层施工环境温度不应低于5℃。严禁雨天、雾天施工,雨期施工应做好成品及现场的防雨措施。 3、施工前必须认真检查基层墙面的垂直度和平整度,尺寸应在允许偏差内。 三、工艺流程: 基层检查、处理 设置控制线 粘岩棉板 抹第一道抹面胶浆 压入耐碱玻纤网 抹第二道抹面胶浆 验收 四、施工工艺: 1、基层墙体应干燥、平整、顺直,应清洁、无油污、蜡、脱膜剂、憎水剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等妨碍粘接的物质,达到《混凝土结构工程质量工程验收规范》(GB50204-2002)或《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的要求,基层墙体的平整度不符合要求时,凸起、空鼓和疏松的部位应剔除后用1:1:6水泥石膏砂浆找平,干燥(其含水率应小于8%),各种管线固定件安装到位。 2、涂刷基层界面砂浆应满涂,均匀涂刷无漏涂现象。 3、粘贴岩棉板要求:

      表J-3 技术交底记录
      - 2 - 工程名称 分项工程名称 岩棉外墙外保温 分部工程名称 建筑节能 日 期 1) 粘贴岩棉板前,应首先检查岩棉板是否干燥,表面是否平整、清洁;潮湿、表面不平整、有污染的岩棉板不得用于工程。 4)凡在粘贴的岩棉板侧边外露部位(如窗口、伸缩缝等部位)都应预先做网格布翻包处理,在做翻包网格布时,先在应做翻包网格布处涂抹聚合物砂浆,然后将裁好的网格布压入砂浆中,待砂浆初凝后,方可进行下道程序 5) 岩棉板应自下而上,沿水平方向铺设粘贴,竖缝应逐行错缝1/2板长,在墙角处应交错互锁,并应保证墙角垂直度。 4、岩棉板锚固要求: 根据定位线安装岩棉板,岩棉板要错缝拼接,打钉根据规定应每平方米4-7个。待聚苯板粘贴牢固,正常情况下可在48小时后安装固定锚栓,按设计要求的位置用冲击钻钻空孔,锚固深度为基层内约20mm,钻孔深度为85mm(注意:钻孔时冲击钻钻头应与墙面保持垂直,以避免由于钻头的偏斜而扩大孔径,进而影响锚栓的锚固效果)在门窗洞口、阳角、孔洞边缘处所粘贴的聚苯板应沿水平、垂直方向增加固定锚栓,其间距不大于300mm,距基层边缘不小于60mm,用锤子将固定锚栓及膨胀钉敲入,

      表J-3 技术交底记录
      - 3 - 工程名称 分项工程名称 岩棉外墙外保温 分部工程名称 建筑节能 日 期 锚栓和膨胀钉的顶部应与聚苯板表面齐平或略敲入一些,以保证膨胀钉尾部进一步膨胀而与基层充分锚固。 5、铺设网格布要求: 1)网的搭接量以平面搭接不小于100mm,阴阳角搭接不小于200mm。 6、找平层施工要求: 用找平浆料对岩棉板表面进行找平处理。在找平施工前,应弹出找平层厚度控制线,用找平浆料做标准厚度灰饼。找平浆料抹灰可一遍完成,抹灰厚度可略高于灰饼厚度,然后用杠尺刮平并修补墙面以达到平整度要求。找平施工时,应注意阴阳角和门窗洞口的垂直度和平整度。 7、抹面层施工要求 在找平层施工完成3~7d 且施工质量验收合格以后,即可进行抹面层施工。 3) 耐碱玻纤网应自上而下沿外墙铺设,左右搭接宽度不小于100mm,上下搭接宽度不小于80mm。 4) 首层墙面应铺贴双层耐碱玻纤网,第一层耐碱玻纤网应对接,对接点不得在阴阳角处且偏离阴阳角不低于200mm。两层耐碱玻纤网之间抹面胶浆应饱满,禁止干贴和干搭接。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-10-31 00:01

      1施工前,应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案,并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。
      2岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。
      3岩棉板外保温系统的生产企业应有专业人员在施工过程中进行现场指导,并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。
      4材料进场必须按规格,数量和质量要求经过验收合格才能入库,并应有专人保管,严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。
      5施工应具备以下条件:
      5.1基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。
      5.2必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。
      5.3施工专用脚手架应搭设牢固,安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面,墙角的间距应满足施工要求。
      5.4基层墙体应坚实平整,表面干燥,不得有开裂,空鼓,松动或泛碱,水泥砂浆找平层的粘结强度,平整度及垂直度应符合(建筑装饰装修工程质量验收规范)GB50210中普通抹灰工程质量的要求。
      6岩棉板外墙外保温施工期间,基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。施工时及施工后,应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒,并应及时做保护层。如施工中突遇降雨,应采取措施防止雨水冲刷墙面;冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。
      7大面积施工前,按规定应在现场采用相同材料,构造做法和工艺制作样板墙,并经有关各方确认后方可进行工程施工。
      8用岩棉板施工时,操作工人应佩戴好劳防用品,做好职业健康保护,并注重施工安全。
      9岩棉板外保温系统有关必检的材料应送有资质的检测机构进行检测,检测合格方可使用。
      10岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法,涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后,应先将保温板下端与基层粘贴,岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设,并应采取边铺边锚固,板缝应自然靠紧,板间缝隙不得大于2mm,如缝宽2mm时,应有保温材料填充处理,相邻板面应平齐,板间高差不得大于1.5mm。
      11所有可达岩棉板的穿墙管线与构件,其出口部位应用相同材料填实后进行防水密封处理。
      12如在施工过程中发现贴面层脱落,应及时采取粘结或者用锚固件锚固的方式固定,并及时进行外饰面层施工。
      13抹面层施工应符合以下要求:
      13.1岩棉板粘贴完毕,应对板的抹灰面进行表面处理,用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆(厚度1~1.5mm),并压入岩棉板的表层纤维中。
      13.2抹面胶浆应严格按照产品使用说明书进行配置,配置好的胶粘剂应避免太阳直射,并应在2h内用完。
      13.3抹面层分二层进行。第一层抹面胶浆厚度2~3mm,应先用不锈钢锯齿抹刀抹灰,后用大抹刀抹平,并趁湿压入玻纤网布,待胶浆稍干硬至可触碰时安装锚固件,用抹面胶浆封堵锚固件塑料圆盘及其周边;第一层抹面胶浆稍干可进行第二层抹面胶浆施工,厚度2mm左右,抹平并使抹面层厚度达到设计要求。
      13.4网布的铺设应抹平、找直,并保持阴阳角的方正和垂直度,网布的上下、左右之间均应有搭接,其搭接宽度不应小于100mm;玻纤网布不得直接铺设在岩棉板表面,也不得外露,不得干搭接。
      13.5锚固件的安装应按设计要求的位置,用冲击钻或电锤钻孔,钻孔深度应大于锚固深度10mm,安装时将锚固钉敲入或拧入墙体,圆盘紧贴第一层网格布,并及时用抹面胶浆覆盖圆盘及其周边。
      4注意事项
      1.要注意防雨,不能在雨天施工。
      2.用于保冷必然要在加防潮层,在温度特殊低的状况下,用不含树脂的岩棉进行绝热,其防潮层也必需是防火的
      3.当温度超过一定的温度,比如:200℃ 时,保温必需加适宜的外护,这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。
      4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温,超越200℃ 时,一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱:加保温钉,(间距400mm左右 )外护要贴紧。
      5.需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐,可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。
      6.岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料包皮,然后留意接头的地方,接缝的密 封,需要时加胶质封条,包裹层堆叠局部不小于100mm
      7.当保温对象呈90度放置,且有一定的高度时,岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环,间距一定不要大于3 米,以防保温资料在有震动时向下滑动。
      8.为了可以达到热损掉最小目标,岩棉板和毡的接头一定要对接严密,如果有多层保温时各个十字接缝需要交织开来,以免构成热桥,在保冷时必须根绝冷桥。
      5行业标准
      根据初步测算,十二五期间,全国新增年均竣工建筑面积为20亿平方米,按照最为保守的需求量测算,年需岩棉为238万吨,可创造产值119亿元。
      不难预见,在巨大的市场空间面前,各路资本投资岩棉生产线会成为一种市场选择。
      而为了避免生产线重复建设,工信部及时主持起草了外墙外保温用岩棉行业准入条件。准入条件确定了生产线建设条件、布局、规模与工艺装备、产品质量、能源消耗、环境保护、安全卫生和社会责任等多项指标。其中,规模指标初步定为年产能2万吨。
      专家指出,尽管现有中小企业也可以加大投资增加产能,但是在布局、装备、能耗等多个标准的要求下,都能满足的企业数量不会太多,巨大的市场缺口主要还是靠龙头企业来填补。
      工信部人士称,通过设立较高的准入门槛,将支持先进产能加快布局,调整优化产品结构,鼓励做优做大做强,引导产业健康可持续发展。
      岩棉市场今年供不应求
      岩棉,即外墙外保温材料的一种。当市场占有量达90%的有机保温材料处于停滞观望之时,作为达到防火等级A级的外墙外保温无机材料岩棉却迎来了前所未有的市场良机。
      岩棉价格已由42元/平方米左右飙升至200多元/平方米。即便如此,市场需求仍然供不应求。
      岩棉材料之所以涨价,政策调整是直接原因。随着近几年北京、上海、沈阳等地发生大火,令当前大量使用的外墙外保温有机材料的防火弊端暴露出来。公安部消防局发布《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》,将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围,并规定民用建筑外保温材料必须达到A级。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • pp蓄水池雨水回收的技术特点?
      • 惠洁pe给水管 回答:惠洁PP蓄水池雨水收集系统雨水经管网汇入雨水收集器进行预处理,去除树叶,颗粒杂质等。中水池则利用混凝土沉淀和紫外杀菌进一步去除污染物,减轻后续工艺负荷。中水池出水经提升泵进入,精密过滤器进行深度处理,以达到景观,绿化用水要求。
      • 地板的特点 PP板材 pp管 4个月前
    • pp蓄水池雨水回收的技术特点?
    • 1 回答
      • 高层钢结构的安装技术都有哪些要求
      • 烈焰_5169 回答:1、高层钢结构的准备工作有钢构件预检和配套、定位轴线和地脚螺栓的检查、安装机械的选择、安装顺序的确定和安装流水段的划分、钢构件现场堆放等。 2、高层钢结构吊装,在分片区的基础上,可以采用综合吊装法,其吊装程序一般是平面从中间或某一对称节间开始,以一个节间的柱网为一个吊装单元,按钢柱到钢梁到支撑的顺序吊装,并向四周
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1年以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。