如何做好地下室防水?求指教。

裴晨 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-10-30 13:59

      一、前期准备

      1.施工前应对图纸审核,了解地下室工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并编制地下室防水工程施工方案或技术措施。

      2.地下室防水工程施工应按各道工序进行验收,合格后方可进行下道工序施工。

      3.所使用的防水材料应有出厂合格证书,及北京市建委颁发的防水材料使用认证书。材料必须符合设计要求。

      防水材料进入现场,应按规定进行现场取样复试,复试合格后方可使用。

      4.地下室防水工程必须由防水专业队施工,其技术负责人及班组长必须持有市建委颁发的防水施工人员上岗证书。

      5.使用本推荐做法施工必须遵守国家现行的有关安全防火、环保规定。

      二、作业条件

      1.基层15-20mm厚的1:3水泥砂浆找平层应具有足够的强度。找平层应抹平压光、坚实、牢固、不起砂,不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。

      2.找平层表面必须干净、干燥,其含水率不大于9%。

      3.底板找平层与立墙交接处,找平层与积水坑,凹坑等交接处的阴阳角均应作成圆弧。圆弧半径应根据卷材材种类按表2选用。

      4.找平层的坡度应符合设计及有关规定要求,不得局部积水。

      三、注意事项

      1.施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场必须符合国家有关防火规定。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。

      2.地下室防水工程部位作业时,操作人员必须戴安全帽。

      3.高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不低于-10oC;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5oC;合成高分子防水涂料一般不宜冬期施工,如确实急需施工时,环境温度应大于0oC。雨天、雪天、五级风以上均不得施工。

      4.注意成品保护。防水施工要与有关工序作业配合协调,防水专业队与有关施工操作人员共同保护防水层不遭破坏。不穿带钉的鞋上防水层。

      5.劳动组织可根据施工作业面变化进行调整,一般每组为5-8人。

      0 评论

    • 丽丽abc 2015-10-30 13:09

       地下室施工的顺序  地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。
        地下室墙面水平施工缝的防水施工处理
        ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。
        ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。
        地下室管道穿墙部位防水施工
        穿墙管应在浇筑砼前预埋套管,穿墙管与内墙角,凹凸部位距离应大于250㎜,管于管的间距应大于300㎜当穿墙管线较多时,可采用穿墙盒的封口钢板与墙上预埋角钢焊严,并从钢板上的预留浇筑孔注入改性沥青柔性密封材料或细石砼。
        地下室防水施工工艺
        本工程地下室底板,地下室外墙防水层两道。采用2㎜厚聚氨脂防水涂料,卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材1.5㎜厚。
        1. 地下防水工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。
        2. 地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300㎜,直至防水工程全部完成为止。
        3. 聚氨脂防水涂料施工、工艺及方法
        防水涂料施工工艺
        施工顺序:基层处理 涂刷底层涂料 涂布第一道涂膜防水层 涂布面涂膜防水层 质量检查验收合格 进行下道工序卷材施工。
        施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为宜。
        涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。
        三元乙丙防水卷材施工工艺及方法
        在防水涂料施工完成最好一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。
        A、三元乙丙防水卷材施工工艺
        复杂部位增强处理 桩头防水处理 涂布基层专用粘接剂 铺设三元乙丙卷材 卷材接缝及收头处理 防水保护层。
        B、桩头防水处理:
        桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。
        卷材铺贴方法
        ⑴、卷材及基层涂胶基本干燥后(手触不粘一般15~20min即可铺贴,此为满铺粘法搭接宽度100㎜,接茬错开250㎜。
        ⑵、铺贴前,必须弹线(拉线)控制,地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸,保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下,每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍,以排除粘接层之间的空气。排除空气后,用压辊沿粘接面用力滚压。
        卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。
        卷材防水层经检查质量合格后,即可做保护层,保护层采用C20细石砼,厚度50㎜,浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-10-30 12:45

      一 处理基层
      1 去除外墙内水泥砂浆露出红砖。
      2 内墙从地面返1m,把水泥砂浆去除掉露出红砖。
      3 去除地面水泥砂浆。
      二 堵渗漏
      基层处理后,找出渗漏部位.
      1 点漏封堵
      ① 正确找出渗漏部位,以漏水点为中心,凿成直径30~50mm,深30~60mm的圆孔,然后将杂物清除干净,并用水洗净。
      ② 使用TS96渗透型封闭与425#普通硅酸盐水泥拌合,配合比为封闭胶:水泥=1:1.5(重量比)。拌合料在40秒~2分钟即可硬化凝固。
      ③ 将拌合料揉成与圆孔直径大小相近的栓体或锥形体,迅速用力堵塞于孔内,并向四周挤压严密。而后用手紧紧压住,使它与孔壁紧密结合,待固化后(2分钟)方可脱手。
      2 缝漏封堵
      将缝骑缝凿成V型或U型槽,槽宽20~40mm,深30~150mm(水压越大越要深一些),施工时应分段封堵,堵漏方法如上。
      3 大面积慢渗水处理
      ① 将渗水面清洗干净,浮水揩干。
      ② 涂刷一道渗透型封闭胶,立即用于水泥粉搓抹一道。
      ③ 将多余的水泥粉末扫掉,再重复上次操作,重复施工2~4次,直到水堵住为止。
      ④ 然后按着前述“地下室防水”中的防水砂浆做防水施工,彻底解决渗漏问题。
      防水砂浆施工
      1 防水砂浆配比:
      防水砂浆,水泥:砂=1:2.5~2.8水泥用量10%的硅质防水剂,水泥要用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;强度等级不得低于325#。地下室水位应降至施工面500mm以下,并保持至竣工为止。
      2 外墙面防水砂浆厚20mm,采用抹二遍压二遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再压实一次。
      3 内墙立墙面防水砂浆厚度30mm,采用抹三遍,压三遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再二次压实一次。
      4 地面防水砂浆30mm,采用抹二遍,压二遍一次成活的做法,每抹一遍收水时,再二次压一次。阴阳角应做50~60mm的圆角。如粘贴地砖,防水层二次压光后搓成麻面。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 25天以前
    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 15天以前
    • 求主卧衣柜布局指导

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。