弱电工程施工验收规范有哪些?

丁志军 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 最亮的小太阳 2015-10-30 14:04

      (1)当配管采用镀锌电管时,除设计明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,但应遵守下述规定:
      1)管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损,在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。连接后,其螺纹宜外露2~3扣。
      2)管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。
      3)管子与盒子的连接不应采用塑料纳子,应采用导电的金属纳子。
      4)弱电管子内有PE线时,每只接线盒都应和PE线相连。
      (2)当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需要跨接时,应遵守下述规定:
      1)明敷配管不应采用熔焊跨接,应采用设计指定的专用接下来线卡子跨接。
      2)埋地或埋设于混凝土中的电管,不应用线卡跨接,可采取熔焊跨接。
      3)若管内穿有裸软PE铜线时,电管可不跨接。此PE线必须与它所经过的每一只接线盒相连。
      (3)配管采用黑铁管时,若设计不要求跨接,则不必跨接。若要求跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。
      (4)当强弱电都采用PVC管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0.5m。
      (5)当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间应用金属隔板隔开。

      1 评论

    • 梦见了什么 2015-10-30 12:22

      弱电工程验收规范如下:
      1、安全防范工程技术规范GB50348—2004根据有关规定,竣工验收应当具备下列条件:1、已经完成工程项目设计文件和施工合同约定的各项内容;
      2、有完整的技术档案和施工管理资料;
      3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;
      4、有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件(附件4、5、6)(竣工验收现场提交);
      5、有施工单位签署的工程保修书(竣工验收合格后提交)。
      说明:
      1、请有关单位按上述顺序整理报送资料;
      2、凡提交复印件的,均需提供原件核对;
      3、需要在竣工验收现场和竣工验收合格后提交的资料,请有关单位做好准备。

      1 评论

    • 可爱的橙子 2015-10-30 13:18

      1、电缆敷设前,应做外观及导通检查。 ①网线可先进行开路测量后分别将双绞线一端短路,另一端时行测量,确认无误后方可放线。 ②语音、视频、信号等检测同上。 2、为了保证施工的质量,规定: ①应按照“先远后近”进行放线,拉线时每段线的长度不超过20米,超过部分必须有人接送。 ②在线路转弯处必须有人接送,拉线时就轻拉轻放,避免线缆损伤。 ③管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。 ④布放线缆时,线缆不能放成死角或打结,以保证线缆的性能良好,水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉。 ⑤留线长度:楼层配线间、设备问端预留长度宜为0.5~1.0m,网络机柜留长度3m以上,无法确定设备点应按安装房间最长可能安装位置进行预留。信息出口端预留长度为40m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 ⑥线缆敷设时,两端应做好标记,线缆标记要表示清楚,在一根线缆的两端必须有一致的标识,线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头,线尾向右,以便于以后线号的确认。 2、语音、网络模块 ①网络线序标准为EIA/TIA的布线标准中的568B。 标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8。 ②语音无线序,打在中间两芯上即可,但为了便于维护,应统一颜色。 ③压接水晶头时应注意,剥线长度为水晶头长度,过长会引起网线松动且不美观,过短 会造成插针同网线芯接触不良。 ④配线架、网络模块按568B标准打好后,应用测试仪对线路进行检测,确定无误后才对配线架、进行理线,否则如出现配线架打线错误引起返工。 ⑤信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm,高度一致,属旧楼改造的视情况而定。 ⑥在无法避免网络同电力电缆交叉时,宜成直角。 3、大对数电缆 ①护套剥离长度0.5m,过短容易在编组过程中出现混色。 ②对电缆编制应严格按照色谱,色谱及序号分别是以白、红、黑、黄、紫(a线)五种颜色作为基本色,蓝、桔、绿、棕、灰(b线)五种颜色作为循环色循环而成。
      ③100对线缆里面用蓝、橙、绿、棕四色的丝带分成四个25对分组,分组后要严格照 色谱进行排序。 ④对于旋压式分线盒,由于穿刺线夹不可能保证把电缆外皮刺破,所以实际施工中必须将电缆外皮剥离后才进行旋压。 ⑤施工中应对每个分线盒进行粘贴标签,并进行测试。标签标识由公司统一规定。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。