3条回答
最亮的小太阳 2015-10-30 14:04
(1)当配管采用镀锌电管时,除设计明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,但应遵守下述规定:
1)管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损,在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。连接后,其螺纹宜外露2~3扣。
2)管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。
3)管子与盒子的连接不应采用塑料纳子,应采用导电的金属纳子。
4)弱电管子内有PE线时,每只接线盒都应和PE线相连。
(2)当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需要跨接时,应遵守下述规定:
1)明敷配管不应采用熔焊跨接,应采用设计指定的专用接下来线卡子跨接。
2)埋地或埋设于混凝土中的电管,不应用线卡跨接,可采取熔焊跨接。
3)若管内穿有裸软PE铜线时,电管可不跨接。此PE线必须与它所经过的每一只接线盒相连。
(3)配管采用黑铁管时,若设计不要求跨接,则不必跨接。若要求跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。
(4)当强弱电都采用PVC管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0.5m。
(5)当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间应用金属隔板隔开。
梦见了什么 2015-10-30 12:22
弱电工程验收规范如下:
1、安全防范工程技术规范GB50348—2004根据有关规定,竣工验收应当具备下列条件:1、已经完成工程项目设计文件和施工合同约定的各项内容;
2、有完整的技术档案和施工管理资料;
3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;
4、有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件(附件4、5、6)(竣工验收现场提交);
5、有施工单位签署的工程保修书(竣工验收合格后提交)。
说明:
1、请有关单位按上述顺序整理报送资料;
2、凡提交复印件的,均需提供原件核对;
3、需要在竣工验收现场和竣工验收合格后提交的资料,请有关单位做好准备。
可爱的橙子 2015-10-30 13:18
1、电缆敷设前,应做外观及导通检查。 ①网线可先进行开路测量后分别将双绞线一端短路,另一端时行测量,确认无误后方可放线。 ②语音、视频、信号等检测同上。 2、为了保证施工的质量,规定: ①应按照“先远后近”进行放线,拉线时每段线的长度不超过20米,超过部分必须有人接送。 ②在线路转弯处必须有人接送,拉线时就轻拉轻放,避免线缆损伤。 ③管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。 ④布放线缆时,线缆不能放成死角或打结,以保证线缆的性能良好,水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉。 ⑤留线长度:楼层配线间、设备问端预留长度宜为0.5~1.0m,网络机柜留长度3m以上,无法确定设备点应按安装房间最长可能安装位置进行预留。信息出口端预留长度为40m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 ⑥线缆敷设时,两端应做好标记,线缆标记要表示清楚,在一根线缆的两端必须有一致的标识,线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头,线尾向右,以便于以后线号的确认。 2、语音、网络模块 ①网络线序标准为EIA/TIA的布线标准中的568B。 标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8。 ②语音无线序,打在中间两芯上即可,但为了便于维护,应统一颜色。 ③压接水晶头时应注意,剥线长度为水晶头长度,过长会引起网线松动且不美观,过短 会造成插针同网线芯接触不良。 ④配线架、网络模块按568B标准打好后,应用测试仪对线路进行检测,确定无误后才对配线架、进行理线,否则如出现配线架打线错误引起返工。 ⑤信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm,高度一致,属旧楼改造的视情况而定。 ⑥在无法避免网络同电力电缆交叉时,宜成直角。 3、大对数电缆 ①护套剥离长度0.5m,过短容易在编组过程中出现混色。 ②对电缆编制应严格按照色谱,色谱及序号分别是以白、红、黑、黄、紫(a线)五种颜色作为基本色,蓝、桔、绿、棕、灰(b线)五种颜色作为循环色循环而成。
③100对线缆里面用蓝、橙、绿、棕四色的丝带分成四个25对分组,分组后要严格照 色谱进行排序。 ④对于旋压式分线盒,由于穿刺线夹不可能保证把电缆外皮刺破,所以实际施工中必须将电缆外皮剥离后才进行旋压。 ⑤施工中应对每个分线盒进行粘贴标签,并进行测试。标签标识由公司统一规定。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.