木质防火门门框怎么安装

吕军 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 秉锅锅155 2015-10-29 16:41

      一般是先根据实际洞口尺寸 缩小两公分做门框 这样有利于调整垂直度 安装时在洞口一边打三 个洞 塞上木膨胀 把门框水平垂直调好 用4寸钉上 就可以了 等总包 填好门缝隙 做好地面 再量门的高度 做门扇

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-10-29 14:58

      首先,木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm.

      其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。

      防火门有密闭性的要求:

      国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

      因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-29 13:54

      交底内容:
      一、 材料准备
      1、本工程室内防火门为木质防火门,表面白色混油;室外防火门为钢质防火门,表面灰色氟碳喷涂。防火门型号、尺寸及数量如下表所示(防火门均不带玻璃):
      型号 门洞口尺寸(mm*mm) 数量(樘) 单\双开 备注
      甲FM1 1600*2100 29 双开
      甲FM1-1 1600*2300 7 双开 其中钢质门6樘
      甲FM2 800*2100 3 单开
      甲FM3 1000*2100 3 单开
      丙FM1 1600*2100 52 双开
      丙FM1-1 1600*2300 16 双开 其中钢质门14樘
      丙FM2 800*2100 2 单开
      甲FGM1 1000*2100 20 单开
      2、耐火极限
      按规范规定,防火门窗的耐火极限分为三级:甲级防火门的耐火极限为1.2h,乙级防火门的耐火极限为0.9h,丙级防火门的耐火极限为0.6h,本工程有甲级和丙级两种耐火极限。
      3、木质防火门
      3.1木质防火门的耐火性能按照GB/T7633进行检测;除耐火性能试验外,还需做木材含水率测定、门开启力测定、沙袋撞击试验等,上述试验应在防火门出厂前完成,并由厂家提供相关试验报告及合格证。
      3.2木材的选材标准应符合GB14101-93表2的规定。木材采用窖干法干燥,其含水率不应大于12%。
      3.3五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品。
      4、钢质防火门
      审核人 交底人 接受交底人
      1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。
      2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。
      技术交底记录
      表C2-1 编 号
      工程名称 用友软件园1号研发中心工程 交底日期 2006年02月20日
      施工单位 中铁建设第四十项目部 分项工程名称 门窗工程
      交底提要 防火门安装
      交底内容:
      4.1钢质防火门的耐火性能按照GB/T7633进行检测。
      4.2钢质防火门的门框、门扇面板及其加固件采用冷扎薄钢板。门扇、门框内应用不燃性材料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不底于950。C。
      4.3门上的合页不得使用双向弹簧,双扇门间必须带有盖板缝,并装设闭门器和顺序器等。
      4.4门框设密封槽,槽内应嵌装由不燃性材料制成的密封条。
      二、 主要机具准备
      常用工具为手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、线锯、手锤、錾子、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。
      三、 作业条件
      1、主体工程经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。
      2、按图纸要求尺寸弹好门中线,并弹好 500mm水平标高线。
      3、检查门洞口尺寸及标高是否符合设计要求。
      4、门的开启方向必须符合设计要求,其配件位置与吊顶、专业管线等无交叉打架现象。
      四、 操作工艺
      1、工艺流程:划线定位→门洞口处理→门框内灌浆→门框就位和临时固定→门框固定→门框与墙体间隙间的处理→清理→门扇安装→五金配件安装
      2、弹线定位:按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线。
      3、门洞口处理:安装前检查门洞口尺寸,偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。
      4、门框内灌浆:对于钢质的放火门,需要在门框内填充水泥沙浆或c20细石混凝土,填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。
      5、门框就位和固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在门洞内,经矫正合格后,采用1.5mm厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定采用射钉进行连接。对门框安装高度从1m线上返1.1m(门高2.1m)、1.3(门高2.3),门框顶与上部过梁间的缝隙采用水
      审核人 交底人 接受交底人
      1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。
      2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。
      技术交底记录
      表C2-1 编 号
      工程名称 用友软件园1号研发中心工程 交底日期 2006年02月20日
      施工单位 中铁建设第四十项目部 分项工程
      .名称 门窗工程
      交底提要 防火门安装
      交底内容:
      泥砂浆封堵,门框收口压框边保证1cm,门框埋入建筑地面标高以下20mm,采用木片保证框底标高水平一致,允许误差

      0 评论