混凝土强度评定标准是什么

家丰 | 被浏览 8年以前 |

国家对于混凝土强度评定这个有什么标准,谁知道标准是什么

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 芒果5270 2015-10-31 11:09

      混凝土抗压强度包括如下三种类型:
        一、混凝土立方体抗压强度(fcu):按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体试件,在标准养护条件(温度20±2℃,相对湿度不低于95%)下,养护到28d后测得抗压强度。
        二、混凝土立方体抗压标准强度(fcu,k):是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d后用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值。这个值我们常用,其强度等级分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80共十四个等级,C50即表示混凝土立方体抗压强度标准值为50MPa≤fcu,k≤55MPa。
        三、混凝土抗压强度代表值:以三个试件抗压强度的平均值为代表值。若最大值或最小值与平均值的偏差大于15%,则以中间值作为代表值,若最大值与最小值与平均值偏差均大于15%,则此组数据无效。

      0 评论

    • 哎哟喂哟 2015-10-30 00:32

        当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度折算为标准试件抗压强度。折算系数按下列规定采用:

        一、对边长为100mm的立方体试件取0.95;

        二、对边长为200mm的立方体试件取1.05。

        第3.0.4条 每批混凝土试样应制作的试件总组数,除应考虑本标准第四章规定的混凝土强度评定所必需的组数外,还应考虑为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件组数。

        第3.0.5条 检验评定混凝土强度用的混凝土试件,其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法均应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》的规定。

      0 评论

    • kitty1235 2015-10-29 22:06

      混凝土强度的检验评定
      第一节 统计方法评定
      第4.1.1条 当混凝土的生产条件在较长时间内能保持一致,且同一品种混凝土的强度变异性能保持稳定时,应由连续的三组试件组成一个验收批,其强度应同时满足下列要求:
      当混凝土强度等级不高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:
      当混凝土强度等级高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:
      式中:mfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值(N/m㎡);
      fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/m㎡);
      σo——验收批混凝土立方体抗压强度的标准差(N/m㎡);
      fcu,min——同一验收批混凝土立方体抗压强度的最小值(N/m㎡)。
      第4.1.2条 验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,应根据前一个检验期内同一品种混凝土试件的强度数据,按下列公式确定:
      式中:Δfcu,i——第i批试件立方体抗压强度中最大值与最小值之差;
      m——用以确定验收批混凝土立方体抗压强度标准差的数据总批数。
      注:上述检验期不应超过三个月,且在该期间内强度数据的总批数不得少于15。
      第4.1.3条 当混凝土的生产条件在较长时间内不能保持一致,且混凝土强度变异性不能保持稳定时,或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据用以确定验收批混凝土立方体抗压强度的标准差时,应由不少于10组的试件组成一个验收批,其强度应同时
      满足下列公式的要求:
      式中: ——同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,(N/m㎡)。当 的计算值小于0.06fcu,k时,取 =0.06fcu,k;
      λ1,λ2——合格判定系数,按表4.1.3取用。
      混凝土强度的合格判定系数
      表 4.1.3
      第4.1.4条 混凝土立方体抗压强度的标准差sfcu按下列公式计算:
      式中:fcu,i——第i组混凝土试件的立方体抗压强度值(N/m㎡);
      n——一个验收批混凝土试件的组数。
      第二节 非统计方法评定
      第4.2.1条 按非统计方法评定混凝土强度时,其所保留强度应同时满足下列要求:
      第三节 混凝土强度的合格性判断
      第4.3.1条 当检验结果能满足第4.1.1条或第4.1.3条或第4.2.1条的规定时,则该批混凝土强度判为合格;当不能满足上述规定时,该批混凝土强度判为不合格。
      第4.3.2条 由不合格批混凝土制成的结构或构件,应进行鉴定。对不合格的结构或构件必须及时处理。
      第4.3.3条 当对混凝土试件强度的代表性有怀疑时,可采用从结构或构件中钻取试件的方法或采用非破损检验方法,按有关标准的规定对结构或构件中混凝土的强度进行推定。
      第4.3.4条 结构或构件拆模、出池、出厂、吊装、预应力筋张拉或放张,以及施工期间需短暂负荷时的混凝土强度,应满足设计要求或现行国家标准的有关规定。
      附录一
      混凝土标号与混凝土强度等级的换算关系
      一、《钢筋混凝土结构设计规范》
      (TJ10—74)的混凝土标号可按附表1.1换算为混凝土强度等级。混凝土标号与强度等级的换算附表 1.1
      二、当按TJ10—74规范设计,在施工中按本标准进行混凝土强度检验评定时,应先将设计规定的混凝土标号按附表1.1换算为混凝土强度等级,并以其相应的混凝土立方体抗压强度标准值fcuu,k(N/m㎡)按本标准第四章的规定进行混凝土强度的检验评定。混凝土的配制强度可按换算后的混凝土强度等级和强度标准差采用插值法由附表2.1确定。
      附录二
      混凝土施工配制强度(N/m㎡)
      附表 2.1
      注:混凝土强度标准差应按本标准附录三的规定确定。
      附录三 混凝土生产质量水平
      (一)混凝土的生产质量水平,可根据统计周期内混凝土强度标准差和试件强度不低于要求强度等级的百分率,按附表3.1划分。
      对预拌混凝土厂和预制混凝土构件厂,其统计周期可取一个月;对在现场集中搅拌混凝土的施工单位,其统计周期可根据实际情况确定。
      混凝土生产质量水平附表 3.1
      (二)在统计周期内混凝土强度标准差和不低于规定强度等级的百分率,可按下列公式计算:
      式中:fcu,i——统计周期内第i组混凝土试件的立方体抗压强度值(N/m㎡);
      N——统计周期内相同强度等级的混凝土试件组数,N≥25;
      μfcu——统计周期内N组混凝土试件立方体抗压强度的平均值;
      No——统计周期内试件强度不低于要求强度等级的组数。
      (三)盘内混凝土强度的变异系数不宜大于5%,其值可按下列公式确定:
      式中:δb——盘内混凝土强度的变异系数;
      σb——盘内混凝土强度的标准差(N/m㎡)。
      (四)盘内混凝土强度的标准差可按下列规定确定:
      1 在混凝土搅拌地点连续地从15盘混凝土中分别取样,每盘混凝土试样各成型一组试件,根据试件强度按下列公式计算:
      式中:Δfcu,i——第i组三个试件强度中最大值与最小值之差(N/m㎡)。
      2 当不能连续从15盘混凝土中取样时,盘内混凝土强度标准差可利用正常生产连续积累的强度资料进行统计,但试件组数不应少于30组,
      其值可按下列公式计算:
      式中:n——试件组数。
      附表四
      习用的非法定计量单位与法定计量单位的换算关系表
      注:本标准中,混凝土强度的计量单位系按1kgf/c㎡≈0.1N/m㎡换算。
      附录五
      本标准用词说明
      (一)为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度的用词说明如下:
      1 表示很严格,非这样作不可的用词:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。
      2 表示严格,在正常情况下均应这样作的用词:正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。
      3 对表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样作的用词:正面词采用“宜”或“可”,反面词采用“不宜”。
      (二)条文中指定应按其它有关标准、规范执行时,写法为 “应符合……的规定”或“应按……执行”。

      0 评论

    • 森深不见鹿 2015-10-29 12:01

      来个例子:假设有个构件,设计强度等级C30。共有三组混凝土试块,强度代表值分别为fcu,1=38.6; fcu,2=34.3; fcu,3=29.0,请评定该构件混凝土强度是否合格fcu,k=30Mpafcu,min= fcu,3=29.0 Mpa mfcu=34.0Mpa<1.15 fcu,k=34.5Mpa 不满足 fcu,min= fcu,3=29.0 Mpa>0.95 fcu,k=28.5 满足该构件混凝土评定不合格其中C30表示混凝土抗压强度标准值;fcu,1=38.6; fcu,2=34.3; fcu,3=29.0就是代表值.何谓混凝土立方体抗压强度标准值?是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28天龄期,用标准试验方法测得得抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。

      0 评论

    • 北吧 2015-10-29 10:46

      长期处于潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境以及盐冻环境的混凝土应掺用引气剂,最大不宜超过7.0%。最小含气量,跟粗骨料最大粒径(d)有关:
      d=40mm 潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境最小4.5%,盐冻环境5.0%
      d=25mm 潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境最小5.0%,盐冻环境5.5%
      d=25mm 潮湿或水位变动的寒冷和严寒环境最小5.5%,盐冻环境6.0%
      含气量为气体占混凝土体积的百分比。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • 一体成型水表箱采用立式小柜型设计,抗压强度高?
      • 雨过天晴 回答:一体成型水表箱作为一种高效、可靠的供水设施,凭借其立式柜型设计、高抗压强度和卓越的性能指标,满足了施工技术要求,为供水系统的稳定运行提供了有力保障。 一体成型水表箱采用立式柜型设计,结构紧凑,外观美观。这种设计不仅提高了水表箱的抗压强度,还增加了空间利用率,使其在狭小的空间内也能发挥出色的性能。同时,立式柜型设计使
      • 一体衣柜 一体电视柜 水表箱 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。