3条回答
梦见了什么 2015-10-29 19:01
①、屋面保温层和防水层的施工环境气温:粘接保温层的施工环境气温是热沥青不低于-100C,水泥砂浆不低于50C;沥青防水卷材的施工环境气温是不低于50C;高聚物改性沥青防水卷材的施工环境气温是冷粘法不低于50C,热熔法不低于-100C;合成高分子防水卷材的施工环境气温是冷粘法不低于50C,热风焊接法不低于-100C;高聚物改性沥青防水涂料的施工环境气温是溶济型不低于-50C,水溶型不低于50C;合成高分子防水涂料的施工环境气温是溶济型不低于-50C,水溶型不低于50C;刚性防水层的施工环境气温是不低于50C.
②、卷材防水材料通过复检合格后进入施工阶段。在施工时,基层必须是干燥、干净,即干燥程度的简易检验方法,是将1㎡卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4小时后掀开检查,找平层履盖部位与卷材上未见水印即可铺设。
③、卷材防水层的铺设可采用满粘法和空铺、点粘、条粘法等方法施工,在具体的施工项目中要求不一样,则采用的方法不一样。
④、施工过程中的铺设一定注意碾压,不能出现皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
等你爱我_7053 2015-10-30 10:54
桩基工程
1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录;
2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录;
3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注;
4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。
基础工程
1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。
2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。
3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。
4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。
5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。
6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。
7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。
8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。
主体工程
1.轴线及放样(每一层)。
2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。
3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。
4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。
5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。
6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。
7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。
建筑装饰装修工程
1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。
2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。
3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。
4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。
5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。
6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。
7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。
8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。
屋面工程
1.卷材、涂膜防水层的基层
2.密封防水处理部位
3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法
4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层
5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层
每一分项工程除应包含表中已作说明的内容外,还都必须包括以下内容:施工单位填报工程报验单,附隐蔽工程验收单、施工单位自检评定表;监理实测实量记录。
可爱的橙子 2015-10-29 21:19
1.屋面基层清理验收
2.屋面底油验收
3.附加层粘贴及细部处理验收
4.防水层整体验收
验收顺序:
基层表面清理、修补→涂刷基层处理剂→铺设节点附加层→试铺→铺贴卷材→收头处理、节点密封→清理、检查、修整→蓄水。
1、基层验收:防水层施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。铺贴卷材防水层的基层,泛水坡度应符合设计要求,表面无起砂、空裂,且平整洁净,无积水现象,阴阳角应做成圆弧形或钝角。
2、基层处理剂验收:基层表面处理剂是将氯丁橡胶沥青粘结剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长滚刷或喷浆机均匀涂刷于基层表面上,涂刷应均匀,不露底、不堆积,不得有漏刷或淋点等缺陷。
3、附加层验收:女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角、分隔缝等细部必须做附加层,附加范围内为两侧不少于250㎜;即附加层的宽度为500㎜,管根四周附加层的宽度不应小于500㎜,分隔缝不小于250㎜,附加层材料为同等材质SBS卷材。质量要求满沾满烤,搭接宽度100mm,不允许空鼓,褶皱。
4、大面积整体验收:防水卷材的铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。且粘结牢固,无空鼓、滑移、翘边、皱折、损伤等缺陷。
5、搭接方法及宽度要求:铺贴卷材采用搭接法,双层施工时上下 层及相领两幅卷材的搭接缝要错开1/2幅长,铺贴方法采用满粘法,长短边搭接宽度不小于100㎜。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接。
6、空鼓率的验收:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处 易出现空鼓;铺贴卷材应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。
7、渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴 操作,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。
8、蓄水试验:经过表面验收后,要求整体做蓄水实验,蓄水高度 以最高处带水为宜,坡度大于5%以上的屋面,需要做淋水实验,要求蓄水(淋水)试验时间不小于24小时。无渗无漏为合格。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。