火灾自动报警系统技术交底求一份,谢谢!

郑华奥 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-10-29 21:07

      火灾自动报警系统的操作规程
      一、 消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。
      二、 消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、 工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明书》, 并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机!
      四、 消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。
      五、 本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心时 可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需 要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。 此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应
      急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。
      六、 紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要手 动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。
      七、 当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中心 启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。
      八、 确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位“按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、 系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可按“复 位“按钮使系统恢复到正常状态。
      十、 当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记录后, 如需停止消防主机报警音,按“音响停止”按钮。并及时通知检修单位。
      十一、 火警电话:119

      0 评论

    • 瞎激动51 2015-10-29 14:00

      火灾自动报警系统安装作业指导书 一、 一般规定 1、 本技术措施提出的施工程序、工艺标准、操作技术,是根据《火 灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)的规定编写的。 2、 火灾自动报警系统安装的施工,必须按已经审核批准的设计图纸 进行,严禁随意更改。 3、 火灾自动报警系统施工前,施工工程技术人员和操作者,均应熟 悉设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及相关的技术文件,及其施工组织设计(施工方案)。 4、 火灾自动报警系统施工全过程中,应做检测工作。如布线工序应 作绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。工作接地测量接地电阻值,必须符合设计要求。 5、 竣工验收,应提供以下技术文件: (1) 经公安消防监督机构批准的技术文件。 (2) 竣工图。 (3) 设计变更文件及资料。 (4) 施工记录及隐蔽过程验收记录。 (5) 检验记录(调试记录、系统运行记录、控制器日检记录)。 (6) 绝缘电阻、接地电阻测试记录。 (7) 系统竣工表。 (8) 竣工报告。 6、 火灾自动报警系统在交付使用之前,必须经过公安消防监督机构

      验收。除执行(GB50166—92)的规定外,尚应符合现行国家有关标准、规范的规定。 二、 材料与设备 1、 火灾自动报警系统所需的材料、设备的型号、规格、技术性能, 必须符合设计要求和现行国家技术标准的规定。 2、 布线传输线路的绝缘导线,应符合以下要求: (1) 火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250V,并有产品合格证。 (2) 火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择除满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。绝缘导线、电缆线芯按机械强度要求决定,且不应小于下列数值:穿管时线芯的最小截面为1mm2;线槽内敷设时线芯的最小截面为0.75mm2;多芯电缆线芯的最小截面为0.5mm2。 3、 火灾自动报警探测器性能,应符合设计要求。 4、 区域报警器的主要技术指示及其功能,应符合设计和使用要求, 并有产品合格证。 5、 集中报警器的主要技术指示及其功能应符合设计和使用要求,并 有产品合格证。 6、 辅助材料。配套镀锌制品(螺丝、螺母、垫圈、接线端子等),塑料 绝缘粘胶带或黑胶布,终端电阻等。 三、 施工准备工作 1、 火灾自动报警系统装置的施工应按已批准的设计图纸进行编制施

      工组织设计、图纸会审、技术交底等技术准备工作。 2、 建筑物的室内外装饰工程全部结束。 3、 安装自动报警装置前,应对已预埋的预埋件的位置、距离、规格、 型号,进行复核。如有不符合要求,应及时校正,达到设计规定后方可进行下道工序。 4、 管线、导线、预埋盒(盒口全部检修好)全部安装结束。 5、 导线间绝缘电阻经摇测,符合施工规范的规定,并应做好编号, 填好测试记录。 6、 施工主要机具,应符合以下要求: (1) 常用工具:克丝钳、电工刀、一字(十字)改锥、剥线钳等。 (2) 仪表:万用表、兆欧表、对线电话或步话机等。 (3) 脚手工具:高凳、升降车,或者临时搭架子。 四、 火灾自动报警系统装置安装 1、 布线应符合以下要求 火灾自动报警系统布线,应符合《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258---96)中相关的规定和《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)的规定。 (1) 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取金属管、阻燃硬质塑料管、阻燃半硬质塑料管或封闭式线槽等保护方式进行布线。 (2) 消防控制通讯和报警线路应穿金属管保护,并应暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;

      0 评论

    • 胜利de微笑 2015-10-29 12:52

      技术交底记录
      工程名称 雅安市雅安职业技术学院附属医教综合大楼 交底部位 火灾自动报警系统 工程编号 日 期 2011.5.6 技术负责人: 交底人: 接交人: 交底内容: 1 范围 适用于工业与民用建筑火灾自动报警系统安装工程。 2 施工准备 2.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 主要设备材料: 2.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1"消防工程安装的通用要求"的有关内容。 2.2.2 主要设备 区域火灾报警控制器; 集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3 一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火徐料、异型塑料管、阻燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3 主要机具: 套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺、线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4 劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,作到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5 编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6 应按设计要求,在施工现场配备使用的规程规范、图册、工艺要求、质量记录、表格及各种有关文件。 3 施工工艺 3.1 工艺流程: 钢管和金属线槽安装 → 钢管内导线敷设线槽配线 → 火灾自动报警设备安装 →调试 → 检测验收交付使用 3.2 钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1 进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 3.2.2 配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。 3.2.3 电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过30m,无弯曲时; 管路长度超过20m,有一个弯曲时; 管路长度超过15m,有二个弯曲时; 管路长度超过8m,有三个弯曲时。 3.2.4 电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 3.2.5 明配管时弯曲半径不宜小于管外径的6倍,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 3.2.6 当管路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲。埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 3.2.7 电线保护管不宜穿过设备或建筑、构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施,如采用保护管等。 3.2.8 水平或垂直敷设的明配电线保护管安装允许偏差1.5‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。 3.2.9 敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。 3.2.10 管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。如图6-2a、6-2b、62-c。 3.2.11 明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,钢管卡间的最大距离如表6-l,管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为0.15~0.5m。 3.2.12 吊顶内敷设的管路宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定,经装修单位允许,直径20mm及以下钢管可固定在吊杆或主龙骨上。 3.2.13 暗配管在没有吊顶的情况下,探测器的盒的位置就是安装探头的位置,不能调整,所以要求确定盒的位置应按探测器安装要求定位。3.2.14 明配管使用的接线盒和安装消防设备盒应采用明装式盒。 3.2.15 钢管安装敷设进入箱、盒,内外均应有根母锁紧固定,内侧安装护口。钢管进箱盒的长度以带满护口贴进根母为准。 3.2.16 箱、线槽和管使用的支持件宜使用预埋螺栓、膨胀螺栓、胀管螺钉、预埋铁件、焊接等方法固定,严禁使用木塞等。使用胀管螺钉、膨胀螺栓固定时,钻孔规格应与胀管相配套。 3.2.17 各种金属构件、接线盒、箱安装孔不能使用电、气焊割孔。 3.2.18 钢管螺纹连接时管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,连接后螺纹宜外露 2~3扣,螺纹表面应光滑无缺损。 3.2.19 镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧固螺钉连接,不应采用熔焊连接,以免破坏镀锌层。 3.2.20 配管及线槽安装时应考虑不同系统、不同电压、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽同槽孔洞。 3.2.21 配管和线槽安装时应考虑横向敷设的报警系统的传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内,但探测器报警线路若采用总线制时不受此限制。 3.2.22 弱电线路的电缆竖井应与强电线路的竖井分别设置,如果条件限制合用同一竖井时,应分别布置在竖井的两侧。 3.2.23 在建筑物的顶棚内必须采用金属管、金属线槽布线。 3.2.24 钢管敷设与热水管、蒸汽管同侧敷设时应敷设在热水管、蒸汽管的下面。有困难时可敷设在其上面,相互间净距离不应小于下列数值: 3.2.24.1 当管路敷设在热水管下面时为0.20m,上面时为0.3m,当管路敷设在蒸汽管下面时为0.5m,上面时为1m。 3.2.24.2 当不能满足上述要求时应采用隔热措施。对有保温措施的蒸汽管上、下净距可减至0.2m。 3.2.25 钢管与其它管道如水管平行净距不应小于0.10m。当与水管同侧敷设时宜敷设在水管上面(不包括可燃气体及易燃液体管道)。当管路交叉时距离不宜小于相应上述情况的平行净距。 3.2.26 线槽应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所。 3.2.27 线槽敷设宜采用单独卡具吊装或支撑物固定,吊杆的直径不应小于6mm,固定支架间距一般不应大于1~1.5m,在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和弯形缝两端及丁字接头的三端0.5m以内,应设置固定支撑点。 3.2.28 线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。 3.2.29 固定或连接线槽的螺钉或其它紧固件紧固后其端都应与线槽内表面光滑相接,即螺母放在线槽壁的外侧,紧固时配齐平垫和弹簧垫。 3.2.30 线槽的出线口和转角、转弯处应位置正确、光滑、无毛刺。 3.2.31 线槽敷设应平直整齐,水平和垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20mm,并列安装时槽盖应便于开启。 3.2.32 金属线槽的连接处不应在穿过楼板或墙壁等处进行。