3条回答
梦见了什么 2015-10-28 18:22
防火涂料施工
防火涂料施工准备:
1、施工安全、技术交底,后勤保障完善
2、材料进场:施工前一般应对包装好的涂料进行基本性能检查,主要是核对涂料名称、商标、批号、合格证、包装的完整性和出厂日期。了解需要的涂装前处理方法,干燥方式及表干时间,大面积开始施工前应进行小面积试涂,以确定经验的施工工艺参数。
防火涂料选定及厚度要求:
本工程钢柱选用SAD-NH厚涂型钢结构防火涂料,耐火等级3.0h,涂层厚度24mm,喷涂4-5遍。
厚涂型防火涂料施工过程:
1、必须在钢构件安装完毕并经防锈验收合格后方能进行防火涂料施工。 2、施工前将钢结构表面的杂物清除干净,可根据需要搭建牢固可靠的可移动的平台,在验收合格后进行第一遍涂料的喷涂。本工程钢柱选用厚涂型防火涂料涂装采用重力式(斗式)喷枪涂装法,首遍喷涂厚度约3mm;第二遍开始每遍喷涂厚度约5-8mm;上层涂装干燥并经自检合格后方能进行下一道施工。
3、施工时,厚涂型防火涂料在现场加水并经充分搅拌均匀后使用,现场调配时应根据具体情况确定加水量,涂料应在现场现配现用,既配既用,配好的涂料需在6小时内施工完毕。每遍喷涂后应根据施工现场环境温度及干湿情况在4-12小时内洒水保养一遍以提高涂层粘结强度。
4、经洒水保养的涂层基本干透后并洒水湿润涂层表面后即可进行下一遍喷涂,如此反复,直至喷涂到设计厚度,正常施工条件下,每隔48-60小时可喷涂一遍。
5、完工后组织清场和退场工作,完成场地交接。
质量标准及要求:
质量引用标准
防火涂料产品质量:国家标准GB14907-2002 《钢结构防火涂料通用技术条件》 防火涂料施工质量:国家标准CECS 24:90 《钢结构防火涂料应用技术规范》 工程质量评定标准:国家标准GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》
常规要求(标准摘要)
①涂层厚度必须符合设计要求:涂层厚度小于设计规定厚度的85%时,或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%,但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1mm时,应重新补涂至要求厚度。
②无漏涂,无脱粉,无明显裂缝等,如有个别裂缝,其宽度应不大于1.0mm。 ③涂层与钢基材之间应粘结牢固,无脱粉,空鼓等现象。 ④颜色与外观符合设计规定,轮廓清晰,涂层接搓平整。
施工过程中的质量控制
1.涂料施工过程中若遇雨淋的处置方法:刚施工的涂层不能淋雨,否则影响涂层质量,如施工的涂层6小时后遇雨,连续雨淋时间如小于1小时则不影响涂层质量;遇雨淋的涂层再施工时应自检表面质量,并等构件或涂层表面干燥后施工。正常情况下施工达到厚度的涂层应协调及时盖上屋面板或用塑料薄膜加以遮盖保护。
2.严禁漏涂,对不需要涂刷的部位应加以区分、保护,不得误涂。对于焊接缝、高强螺栓接头等,在修补漆施工完毕并经验收合格后及时涂上防火涂料。
3.及时做好工程交验相关内业资料,发现问题及时整改。
施工记录的整理
1.施工前应收集整理该工地所用材料的产品说明书,产品检测报告(国检),产品检验报告(企业),产品合格证,以及相关的产品认证手续等。
2.施工过程中,应做好分遍成活记录,尤其是隐蔽工程的记录及签字工作,做好每遍涂层的检测记录整理,以及总厚度检验记录。
4 3.做好施工质量的自检记录及记录的会签。 4.做好其它相关资料及记录的汇编及整理工作。
安全措施:
1、 入场时必须对工人进行三级教育,每天进行班前安全交底及技术交底。 2、 进入施工场地必须佩戴安全帽、穿好防滑鞋,高空作业必须正确系好安全带。 3、 严禁高空坠物、严禁酒后上班、严禁违规操作、杜绝施工纠纷。 4、 严格遵守施工现场安全管理规定,服从统一管理。 5、 严格工地管理考核制度。
99小小毛 2015-10-28 14:29
(一)、 施工流程及工艺
1、基层表面处理
A、 若钢结构表面无涂刷防锈漆的,则应对其进行防锈、清除油污,其表面防锈等级不低于St2级。
B、 钢结构表面除锈达到要求后,一般应在4-6小时内涂刷首遍防锈漆,并按防腐标准涂刷防锈漆。
C、 若钢结构表面已涂刷防锈漆的,则应对其表面做清除油污、浮灰,达到清洁即可。
D、 若钢结构表面涂刷防锈漆非常规或根据工程特殊要求需进行界面处理的,可涂刷界面剂一道,使其防
火涂料与钢结构表面防锈漆完全相溶以增强粘结强度。本工程已涂刷的防锈漆与所选用的防火涂料不起化
学反应,无需进行界面处理。
2、防火涂料涂刷
A、 防锈涂料涂刷施工准备工作:
(1) 开桶:对涂料的名称、型号和颜色进行检查,是否与设计规定或选用要求相符,检查制造日期是否
超过储存期,凡不符合的应另行处理。开桶后发现有结皮现象,应将漆皮全部取出,而不能将漆皮混入漆
中,以免影响质量。
(2) 搅拌:由于涂料中各成分比重的不同,有时会出现沉淀现象,所以在使用前,必须用搅拌机将桶内
的涂料和沉淀物全部搅拌均匀后才可使用。
(3) 稀释:涂料在出厂时,已将粘度调整到适宜于施工要求的粘度范围,开桶经搅拌即可使用,但由于
贮存条件、施工方法、作业环境、气温高低等不同情况的影响,在使用时有时需要用稀释剂来调整粘度,
此时可采用专用稀释剂进行稀释,加入量不宜超过30%。
B、 防火涂料涂刷施工的环境条件:
(1) 工作场地:涂刷工作应尽可能在室内进行,并应保持环境的清洁、干燥,以防止已涂刷好的任何表
面被灰尘、水滴、焊接下溅或其它赃物粘附在上面而影响质量。
(2) 环境温度:施工进行时的环境温度一般控制在5-38℃之间(指涂料施工到涂层干燥固化前的整个
过程期间)。
(3) 相对湿度:涂刷施工应控制相对湿度在90%以下,也可以控制钢构件表面温度高于露点温度。当钢
构件表面有结露时不宜作业。
(4) 其它方面:涂刷后4小时内严防雨淋,当使用无气喷涂时,风力超过5级时不宜喷涂。另外,对钢构
件需在安装现场进行焊接的部位,应按标准留出规定的长度不涂刷防火涂料。
C、 防火涂料的涂刷施工
薄型钢结构防火涂料(水性)采用喷涂,超薄型钢结构防火涂料(油性)采用刷涂。涂刷过程中的顺序应
自上而下,从左到右,先里后外,先难后易,纵横交错的进行。 依据设计和消防部门提出的防火等级标准
及防火涂料检验报告,确定涂层厚度和涂刷道数,即钢柱2.5h=3.4mm,8-9道;钢梁2h=2.17mm,7-8
道;檩条及支撑1.5h=1.68mm,6-7道。